협회를 방문해 주심에 감사드립니다. 질의1)의 사용상 승압 및 강압변압기 사용상 문제는 없을것으로 사표되며 질의2) 질의내용이 (단상2선식, 3상4선식)인지 구분되질 않아
용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정방법을 안내하오니 참조바랍니다. (단상2선식과 3상4선식) (한전규정에 따른 용량과 허용전류와 전선굵기와 차단기선정방법)
참고사항
1, 단상P1=V*I*역률(kW)에서 I(부하전류)=P1/V*역률(A)
삼상4선식 P3=루트3*V*I*역률(kW)에서 I(부하전류)=P3/누트3*V*역률
2. 단상용량(kW)*3=3상4선식용량(kW) 전선굵기 산정방법은 아래표를 참조하시기 바라며
3. 또한 엑셀자동 전선굵기 선정방법은 참고용 자료를 활용하시기 바랍니다.
계약
전력
(kw) |
전선
굵기 |
계약
전력
(kW) |
전선
굵기 |
부
하
의
최대
전류 |
NFB/
ELB
정격
전류
용량 |
CV케이블(가공용)
허용전류A |
단상
220V |
삼상
380V |
전선
굵기 |
2C |
4C |
2kW |
2.5SQ |
7kW |
2.5SQ |
12A |
15A |
2.5SQ |
36A |
32A |
3kW |
2.5SQ |
9kW |
2.5SQ |
16A |
20A |
4SQ |
49A |
42A |
5kW |
4SQ |
14kW |
4SQ |
24A |
30A |
6SQ |
63A |
54A |
6kW |
6SQ |
18kW |
6SQ |
32A |
40A |
10SQ |
86A |
75A |
7kW |
6SQ |
23kW |
10SQ |
40A |
50A |
16SQ |
115A |
100A |
9kW |
10SQ |
28kW |
16SQ |
48A |
60A |
25SQ |
149A |
127A |
11kW |
10SQ |
35kW |
16SQ |
60A |
75A |
35SQ |
158A |
158A |
14kW |
16SQ |
47kW |
25SQ |
80A |
100A |
50SQ |
225A |
192A |
19kW |
25SQ |
59kW |
35SQ |
100A |
125A |
70SQ |
289A |
246A |
24kW |
35SQ |
71kW |
50SQ |
120A |
150A |
95SQ |
352A |
298A |
29kW |
35SQ |
89kW |
70SQ |
140A |
175A |
120SQ |
410A |
346A |
31kW |
50SQ |
94kW |
70SQ |
160A |
200A |
150SQ |
473A |
399A |
35kW |
70SQ |
106kW |
70SQ |
180A |
225A |
185SQ |
542A |
456A |
39kW |
70SQ |
118kW |
95SQ |
200A |
250A |
240SQ |
641A |
538A |
49kW |
95SQ |
142kW |
120SQ |
240A |
300A |
300SQ |
741A |
621A |
주의사항1.) 전선의 종류나 공사의 방법 전압 강하,등 여러 조건에 따라 틀려질 수 있습니다.
참고용으로 쓰세요 |