1) <전기설비 과년도 프린트 문제>
345kV 가공전선과 154kV 가공전선과의 이격거리는 최소 몇 m 이상이여야 하는가?
이문제 관련 공식이 어떻게 되는지 궁금합니다.(관련 이론)
2)<전기설비 과년도 프린트 문제>
22900/220V, 30kVA 변압기로 단상 2선식으로 공급되는 옥내배선에서 절연부분의 전선에서 대지로 누설하는 전류의 최대한도는?
a) 75mA b)68mA c)35mA d)136mA
이문제에서 저는 최대사용전류의 * 1/2000 을 이용하여 문제를 풀어보니
30k/220 * 1/2000 을 68mA가 나왔는데 답에는 d번으로 나와서 뭐가 잘못됬는지 알고싶습니다.
3) <전기기기 관련 문제>
상전압 220V인 3상 반파 정류회로에 SCR을 사용하여 위상 제어할 때 제어각이 60도 이면 직류 출력 전압은 약 몇 V인가?
이문제에서 풀이를 보니 1.17*220*cos60 으로 해결했는데 1.17을 곱하는것은 SCR이 아니라 다이오드 정류에서 사용하는
게 아닌가요. 수업시간에 SCR 정류 관련 해서는 단상 반파 / 전파를 R L 부하로 나누어서 배웠는데,
정확히 말씀 부탁드리겠습니다. ^^
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
1) 이러한 경우 큰 전압을 기준으로 선정을 합니다.
따라서 이격거리 구하는 공식에서 345kv를 기준으로 계산을 해주시기 바랍니다.
2) 단상 2선식의 경우 1/1000 을 곱해서 계산을 해야 합니다.
3) scr의 경우도 다이오드와 마찬가지입니다.
위상을 고려한 부분만 다릅니다.