Ig가 4.33인데 왜 5A로 바꾸는 건가요?
첫댓글 정수로 올림
지락전류 구할때는 무조건 올려요..그리고 2미만이면 0.5라도 무조건 2로 해야되고요
절상하도록 정해져있습니다. 소수점무조건 올림하세용
지락전류 Ig를 구할때 절상 해야합니다. 지락전류 구하는 해설을 참고 하여 보세요 0.1111(A)가 나와도 2(A)로 절상
첫댓글 정수로 올림
지락전류 구할때는 무조건 올려요..그리고 2미만이면 0.5라도 무조건 2로 해야되고요
절상하도록 정해져있습니다. 소수점무조건 올림하세용
지락전류 Ig를 구할때 절상 해야합니다. 지락전류 구하는 해설을 참고 하여 보세요 0.1111(A)가 나와도 2(A)로 절상