| 보호계전기(OCR,GOCR,POR,UVR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) 보호계전기란 |
|
| : 부족전압, 단락사고, 지락사고, 결상등의 사고시 선로 및 주변기기등을 보호하고, 고장구간만을 |
|
| 신속, 확실히 제거하고 정전범위를 최소한으로 국한시킨다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2) 보호계전기 종류 |
|
| (1) 과전류계전기(O.C.R : Over Current Relay) |
|
| : 계전기의 입력단자에 정정치 이상의 전류가 유입되면 접점이 폐로(Close) 또는 |
|
| 개로(Open)되어 동작신호를 출력하는 계전기이다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 가) 사용목적 |
|
| : 선로나 기기에 과전류가 흐르면 열화에 의하여 결국 소손에 이르고 또한 지락이 발생 |
|
| 하였을때에는 인체에 위험을 초래할 수가 있다. |
|
| 이런 재산이나 인체의 피해를 최소화하기 위하여 차단기(CB)를 차단(Trip)시키거나 |
|
| 경보(Alarm)를 울리게 하기 위하여 사용하는 것이다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 나) 정정방법 |
|
| ① 한시요소의 전류 Tap 정정 |
|
| : 한시요소는 일반적으로 과부하 보호용이다. |
|
| 따라서 선로나 기기의 열적특성(열시정수)을 고려하여야 한다. |
|
| - 한시 전류탭 = 정격전류(기기 또는 선로) / 변류비(CT Ratio) X 여유율(1.25~1.5) |
|
| 예) 한시전류탭 = (변압기용량500 / (루트3 X 22.9KV)) / (5/20) X 1.5 = 5A |
|
| ② 순시요소의 전류 Tap 정정 |
|
| : 순시요소는 일반적으로 단락보호용이다. |
|
| 따라서 전원용량과 선로의 임피던스(Impedance)등을 고려하여야 한다. |
|
| - 순시 전류탭 = 단락전류 / 변류비(CT Ratio) x 여유율(0.5~0.7) |
|
| * 단락전류(Is) = (100 x 정격전류(In)) / 변압기 퍼센트 임피던스(%Z) |
|
| * 변압기 퍼센트 임피던스는 변압기 시험성적서 참고 |
|
| 예) 단락전류 = (100 X (변압기용량500 / 루트3 X 22.9KV)) / 5.85%Z = 216A |
|
| 순시값 = 216 / (20/5) X 0.5 = 27A |
|
| ③ %Tap값을 구한다 |
|
| : 지연시간 LEVEL과 상관없이 전류 정정치의 2배의 전류가 흐를때 0.02초이내 Trip |
|
| - 정격전류일때 CT비가 20/5 이므로 단락전류가 흐를때 216/54가 된다 |
|
| 그러므로 %Tap값은 Tap값이 5A 이므로 54 / 5는 11배가 된다 ∴ 1100% |
|
| ④ 변압기 돌입여자 전류를 구한다. |
|
| : 변압기 돌입여자 전류에 0.1초 이내에 Trip 되어야 한다. |
|
| - 정격전류(In) x 8~12배 |
|
| - %Tap값은 = CT비가 20/5 이므로 돌입여자 전류시 126/32가 된다 ∴ 640% |
|
| 예) 500KVA 변압기인 경우 = 12.6 X 약 10배 = 126A |
|
| ⑤ 카다로그에서 LEVEL을 선정한다 |
|
| : 조건 ⓐ X축 %Tap값(1100)과 Y축 트립시간이 0.6초 안에 있는 LEVEL을 선정 |
|
| ⓑ 변압기 돌입여자 전류 X축 %Tap값(640)과 Y축 트립시간이 0.1초 안에 |
|
| LEVEL이 ⓐ에서 구한 LEVEL보다 안쪽에 있어야 한다. |
|
| ⑥ 동작시간 추정 방법 |
|
| 보호계전기 제조회사 카다로그를 참조해서 LEVEL과 Current %(%TAP)을 가지고 찾는다 |
|
| ※ 여유율이 한시와 순시가 역으로 다른 것은 과부하는 전원의 투입이나 전동기의 기동등 |
|
| 경사고로 수시로 있을 수 있고 한시적 동작인 반면 단락은 중사고로 계전기를 확실하게 |
|
| 동작시키기 위해서다 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 지락과전류계전기의 정정(G.O.C.R : Ground Over Current Relay) |
|
| 가) 사용목적 |
|
| : 지락사고에 의한 지락전류 혹은 설비불평형에 의한 불평형전류가 정정치 이상 흐를 경우 |
|
| 인체의 감전사고등으로 부터 보호 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 나) 정정방법 |
|
| ① 잔류회로방식 |
|
| 변류기를 각 상에 연결하여 2차를 T 접속하고 그 중성선에 설치하는 방법으로 |
|
| 평소에 불평형전류가 흐를 수 있으며 계전기에 유입되는 전류는 다음과 같다. |
|
| - 유입전류 = (불평형전류 + 지락전류) / 변류비(CT Ratio) |
|
| ② 3상 분로 방식 |
|
| 3차 권선형 변류기를 각 상에 연결하여 2차를 Y 접속하고 3차를 오픈 델타로 접속하여 |
|
| 설치하는 방법으로 평소에 불평형전류는 흐르지 않으며 계전기에 유입되는 전류는 |
|
| 다음과 같다 |
|
| - 유입전류 = 지락전류 / 3 X 변류비("주의" 3차 변류비) |
|
| ③ 영상변류기(ZCT) 방식 |
|
| 영상변류기를 사용하여 각 상의 1차를 일괄 관통시키고(4선식일 경우 중선선 포함) |
|
| 계전기를 2차에 설치하는 방법으로 평소에 불평형전류는 흐르지 않으며 계전기에 |
|
| 유입되는 전류는 다음과 같다 |
|
| - 유입전류 = 지락전류 / 변류비(ZCT) |
|
| ※ OCGR 한시탭 변경 방법 및 주의점(CT 소손을 막기위해) |
|
| ① 보호계전기 안에 있는 예비탭으로 변경하고자하는 설정치에 Setting |
|
| ② 기존에 있던 탭을 빼내 예비탭이 꽂아져 있던 곳에 꽂아둔다. |
|
| - CT에 전류가 흐르고 있을 경우 CT 2차측을 개방시키면 CT가 소손된다. 즉, CT 1차 Main |
|
| 전원을 OFF시키고 하던지 아니면 위의 방법처럼 예비탭을 이용하여 한시탭 설정치를 |
|
| 변경한다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) 결상계전기 (P.O.R : Phase Open Relay) |
|
| : 결상계전기란 3상선로에서 1상 또는 2상이 단선이 되거나 정정치(또는 고정치) 이하의 |
|
| 전압 또는 역상이 유입되면 접점이 폐로(Close) 또는 개로(Open)되어 동작신호를 출력 |
|
| 하는 계전기이다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 가) 사용목적 |
|
| : 3상선로나 발전기 등에서 1상 또는 2상의 결상(단선 등)이나 저전압 또는 역상 등의 |
|
| 사고가 발생하였을때 사고의 확대 및 파급의 방지를 위하여 차단기(CB)를 차단(Trip) |
|
| 시키거나 경보(Alarm)를 하게 하기 위하여 사용하는 것이다. |
|
| 나) 정정방법 |
|
| : 결상계전기는 일반적으로 결상요소와 저전압 요소 및 역상요소가 함께 내장 되어 |
|
| 있다. 유도형에서는 어느 요소도 정정할 수 없으며 결상요소는 통상 1상의 전압이 |
|
| 정격전압의 20~30%이하(불평형율 60~70%이상)에서 동작하고 저전압 요소는 |
|
| 정격전압의 80% 이하일때 동작하며 역상요소는 유입전압에 관계없이 동작하게 |
|
| 되어 있다. (전압이 작을 경우에는 저전압 요소가 동작) |
|
| 디지탈형에서는 저전압 요소의 정정탭이 있으므로 선로나 기기의 특성에 맞게 |
|
| 정정하면 된다. 일반적으로는 정격전압의 80%정도에 정정한다. |
|
| 다) 동작개요 |
|
|
47x 릴레이 Center Center
|
|
|
|
|
POR계전기(70~110V)까지는 Tb접접쪽에 |
|
|
|
|
|
|
유지하고 있다가 70V이하가 되면 Ta쪽으로 |
|
|
|
조작용 보조계전기(동작전압63~80v) |
접점이 이동되게 되어 조작용 보조계전기 |
|
|
|
|
|
|
에 전원이 인가되고, 이에 따라 릴레이가 |
|
|
|
Ta |
Tb |
차단기투입 |
동작하여 차단기(VCB)를 Trip시킨다. |
|
| 정류기 DC 110V |
|
|
|
즉, DC110V 전원을 ON/OFF시 POR 계 |
|
|
|
|
동작전압 70~110v |
전기의 접점이 이동되는 시간차에 의해 |
|
|
|
|
Tc |
|
차단기가 Trip되는 오동작이 일어날수 |
|
|
|
|
|
|
있다. |
|
|
|
|
|
|
차단기 Trip Coil(동작전압60~110v) |
|
| ※ UVR과 POR은 PT 2차측에서 신호를 받기 때문에 계전기의 오동작 및 부동작은 PT 2차측 |
|
| 전압에 관련이 있다. 따라서 계전기가 동작하고 않하고는 PT 2차측 전압이 정상이냐, |
|
| 아니냐에 따라서 결정 될 수도 있다. |
|
| ※ 유도형 결상계전기(경보전기:GVP-OCD1) 오동작 원인→경보전기 오동작원인 답변 자료 |
|
| - 원인 : 본 제품은 1980년 한국전기연구원에서 개발시험을 완료하여 최근까지 판매되고 |
|
| 있는 제품입니다. 그러나 문의하신대로 3상 전원을 정상적으로 운전하고 있는 중에 |
|
| 점검등의 이유로 DC110V 조작전원만 차단할 경우가 있는데 제품의 개발시험 접점 |
|
| 구조상 이계전기의 3번과 9번 접점을 조작용 보조계전기(47x) 구동을 접점으로 사용 |
|
| 해야 합니다. 그러나 DC110V 전원을 차단하면 3번과 9번접점이 차단과 동시에 |
|
| 접촉이 됩니다. 이때 DC110V를 투입하게되면 3번과 9번접점이 조작용 보조계전기 |
|
| 동작상태 보다 먼저 열려야 조작용 보조계전기가 작동을 하지 않고 정상 상태로 |
|
| 돌아갈수 있는데 매번 그러는 것은 아니지만 3번과 9번점점이 떨어지는 시간보다 |
|
| 조작용 보조계전기 먼저 동작을 하는 경우가 있습니다. 그래서 차단기가 DC전원을 |
|
| 내리거나 올리는 순간 시간차에 의해서 오동작을 하게 됩니다. |
|
| - 해결책 : (1)현재 3번접점 단자에서 조작용 계전기 코일로 바로 회로가 연결되어 있는데 |
|
| 그 사이에 타이머 a접점을 넣어서 DC110V을 올리는 순간 잠시동안 타이머 |
|
| 접점에 의해서 3번 단자와 조작용 보조계전기 코일 연결부분을 약 0.5초정도 |
|
| 지연후에 타이머가 동작을 하여 회로가 연결이 되도록 보완을 하실수 있음 |
|
| 단, 조작전원용 차단기 OFF한후 ON시에는 보호가 되지만 조작전원용 차단기 |
|
| OFF시에 POR 보호계전기의 동작은 보호되지 못하는 맹점이 있다. |
|
| (2) 최신의 디지털결상계전기로 설치하는 방법도 검토가 가능함 |
|
|
|
| 라) 결상계전기의 선정 및 사용시 주의사항 |
|
| 1) 결상계전기 선정시 정격전압을 반드시 확인한다. 사용하고자 하는 선로의 정격전압보다 |
|
| 계전기의 정격전압이 같거나 높아야 한다. |
|
| 2) 결선시 위상이 맞게 결선한다. 역상결선이 되면 역상요소가 동작한다. |
|
| 3) 차단기(CB)가 개방(Open)되어도 결상계전기는 동작된 상태를 유지하기 때문에 차단기를 |
|
| 재투입(Close)할 때에 시퀸스(Sequence)상의 문제로 차단기가 다시 개방될 수 있다. |
|
| 이런 때에는 차단기 전단에 설치하던가 또는 차단기가 투입되어 계전기에 전압이 가해진 |
|
| 후에 트립회로가 이어지는 시퀸스(Sequence)가 되거나 다른 방법을 강구해야 될 것이다. |
|
| 4) 결상이 되어도 전압이 피드백(Feed Back) 된다든가 유도가 되어 계전기가 동작하지 않을 |
|
| 수도 있으므로 선로의 충분한 검토가 필요하다. |
|
| 5) POR(유도형 경보전기 제품인 경우)이 설치된 경우 정류기 DC OUTPUT 차단기 및 Main |
|
| VCB Panel 내부 조작전원 차단기를 Off시킬경우 POR보호계전기가 동작할수 있다. |
|
| ※ POR 및 UVR에 특고압PT 2차전원이 인가되어야 원판이 회전을 한다. 즉, 보호계전기 |
|
| 조작전원 DC110V가 인가되어서 원판이 회전하는 것이 아니라 PT2차전원 AC190V가 |
|
| 인가되어야 보호계전기 원판이 회전한다.(L점접 → H접점) |
|
| 보호계전기 POR과 UVR은 PT2차 전원이 인가되면 원판이 회전(좌→우)하였다가 PT2차 |
|
| 전원이 단전되면 원판을 잡고 있던 구속력이 없어져서 원판 자체의 스프링 장력에 의해 |
|
| 원판이 복구(우 → 좌)되어 L접점에 붙어 차단기를 트립시킨다. |
|
| 단, 과전류계전기는 POR과UVR의 동작사항과 반대이다. |
|
| 최초 전원투입시 우 → 좌로 회전하고, 보호계전기 동작시 좌 → 우로 회전한다. |
|
|
|
| (4) 전압계전기(V.R : Voltage Relay) |
|
| : 전압계전기란 계전기의 입력단자에 정정치 이상 또는 이하의 전압이 유입되면 접점이 |
|
| 폐로(Close) 또는 개로(Open) 되어 동작신호를 출력하는 계전기이다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 가) 사용목적 |
|
| : 전력기기에는 거의 모든 제품에는 정격전압이 있다. |
|
| 정격전압이란 전력기기에 무리(손상)를 가하지 않고 최상의 특성(효율)을 낼 수 있는 |
|
| 전압을 말한다. |
|
| 그런데 전려계통에서는 여러가지 이유로 인하여 전압이 변동하여 정격전압 보다 |
|
| 높거나 낮은 상태가 될 수 있다. |
|
| 이러한 정격전압의 높고, 낮음을 검출하여 차단기(CB)를 차단(Trip)시키거나 경보 |
|
| (Alarm)를 하게 하기 위하여 사용하는 것이다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 나) 정정방법 |
|
| ① 과전압계전기의 전압 Tap 정정(O.V.R : Over Voltage Relay) |
|
| 일반적으로 전력기기들은 대부분의 규격에서 1.2Vn(Vn : 정격전압)에서 연속 |
|
| 사용하는 것을 요구하므로 정격전압의 120~130% 이상으로 정정하면 된다 |
|
| ② 저전압계전기의 전압 Tap 정정(U.V.R : Under Voltage Relay) |
|
| 일반적으로 전력기기들은 대부분의 규격에서 0.8Vn(Vn : 정격전압)에서도 연속 |
|
| 사용하는 것을 요구하므로 정격전압의 80% 이하으로 정정하면 된다 |
|
| - TAP설정 : 정격전압(110V) X 0.8 = 88V 한시TAP Range 60,65,70,75,80V |
|
| ∴ 따라서 한시TAP(UVR 동작전압)을 80V에 선정하는것이 바람직하다 |
|
| - 동작시간 추정 방법 |
|
| 입력전압이 60V이고 한시TAP이 80V에 설정되어 있는 경우 |
|
| ∴ Voltage %(% TAP) = (60V / 80V) X 100 = 75% |
|
| 따라서 제조회사 카다로그에서 LEVEL 과 Voltage%을 가지고 동작시간을 찾는다 |
|
| ③ 지락 과전압계전기의 전압 Tap 정정(O.V.G.R : Over Voltage Ground Relay) |
|
| 지락 과전압계전기의 정정은 목표지락전압을 고려하여 정정한다. |
|
| 다만 일반적인 것은 최대 지락전압의 30%정도로 정정하면 될 것이다. |
|
| 다) 한시요소의 시간 정정(시한레버) |
|
| 기기 보호용은 기기의 특성을 충분히 고려하여 정정해야 될 것이며 선로용 2~4초 |
|
| 지락용은 5~15초 정정하는 것이 일반적이다. |
|
| |
|
|
0, 77, 183, 0, 1, 2, 183, 0
|
|
| Bitmap
1 Center Center
2 Center Center
3 Center Center
4 Center Center
4 Center Center
5 Center Center
|
|
|
|
Bitmap
1 Center Center
2 Center Center
3 Center Center
4 Center Center
4 Center Center
한시탭 Center Center
예비탭 Center Center |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ① 한시요소(51) 탭 |
|
| : 탭 설정치가 넘는 과전류가 흐르면 지연시간후 동작된다. 강반한시의 경우 탭 설정치보다 |
|
| 전류가 크면 클수록 더 빨리동작을한다. (자세한 내용은 계전기의 동작특성 그래프를 참조) |
|
| TAP 설정 = (설비용량/Root3 x V) X (CT2차전류/CT1차전류) X 여유계수(1.5~2) |
|
| ② 순시요소(50) 탭 |
|
| : 일시에 대전류가 흐를경우 동작을 해서 차단기에 트립신호를 보낸다. 일반적으로 한시요소 |
|
| 탭 설정치보다 5~10배정도로 설정을 한다. |
|
| VCS(Vacuum Circuit Switch)는 이 순시요소를 빼내고 사용한다. |
|
| ③ 지연시간조정 (LEVEL) |
|
| : 설정범위는 1~10까지이고 LEVEL의 숫자가 커지면 동작지연시간이 길어지고 반대로 숫자가 |
|
| 작아지면 동작지연시간이 짧아진다. |
|
| ④ ICS, IIT |
|
| : 일반적으로 타겟트라고 불리우며 계전기의 동작유무를 육안으로 쉽게 확인할수 있게 해준다. |
| 단, ICS, IIT가 떨어져다고해서 반드시 계전기가 동작을 한것은 아니다. 실제로 접점이 붙었는지 |
| 를 확인해야한다. 또한 계전기가 동작을 한후에는 반드시 Reset를 한다. |
|
| ⑤ 계전기 내부 접점과 계전기로 들어오는 외부 입력신호 접점을 연결하는 Connector |
|
| 이 컨넥터를 제거하면(계전기와 분리) 계전기 접점이 붙어도 차단기가 동작하지 않는다. |
|
| ※ 참고 사항 |
|
| ① ICS는? |
|
| ICS는 영문 Indicating Contact Switch의 첫 글자로 역할은 유도형 계전기에서 |
|
| 한시요소의 주접점과 병렬로 접속되어 트립 회로에 과도한 전류가 흐를 때 |
|
| 주접점을 보호하는 기능과 한시요소의 동작표시기 기능이 있습니다. |
|
| 문자 자체는 큰 의미가 없고 '경보전기㈜' 에서 국내 최초로 보호계전기를 개발 |
|
| 하여 생산 할 때부터 관례로 계속 사용하던 것이 어느 시기부터 통상적인 것이 |
|
| 되어 같은 문자로 표시하고 있는 것이다. |
|
| ② IIT는? |
|
| IIT는 영문 Indicating Instantaneous Trip-unit의 첫 글자로 역할은 순시요소와 |
|
| 순시요소의 동작표시기 입니다. |
|
| 문자 자체의 의미는 ICS와 같다 |
|
| ※ OCR 한시탭 변경 방법 및 주의점(CT 소손을 막기위해) |
|
| ① 보호계전기 안에 있는 예비탭으로 변경하고자하는 설정치에 Setting |
|
| ② 기존에 있던 탭을 빼내 예비탭이 꽂아져 있던 곳에 꽂아둔다. |
|
| - CT에 전류가 흐르고 있을 경우 CT 2차측을 개방시키면 CT가 소손된다. 즉, CT 1차 Main |
|
| 전원을 OFF시키고 하던지 아니면 위의 방법처럼 예비탭을 이용하여 한시탭 설정치를 |
|
| 변경한다. |
|
|
|
| 4) 동작시간에 따른 분류 |
|
| (1) 정한시(Time Delay) |
|
| : 계전기 동작코일에 유입하는 전류가 정정치 이상이면 그 입력전류의 크기가 변화하더라도 |
|
| 일정한 시간으로 동작한다. 동작시간에 따라 정정값의 200%정도의 입력에 대하여 |
|
| 40~60ms이하에서 동작하는 고속도형과 즉시형이 있다 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 순시(Instanteneous) |
|
| : 정정치이상일 경우 고속도 동작한다. 일반적으로 고정입력(200%)에서 0.2초 이내로 감지 |
|
| 동작하는 특성을 가진다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) 반한시(Inverse) |
|
| : 계전기 동작코일에 흐르는 전류가 증가함에 따라 동작시간이 반비례적으로 짧아지는 |
|
| 특성을 가진다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) 강반한시(Very Inverse) |
|
| : 반한시 특성을 보다 강화하여 입력이 커질수록 짧은 한시에 동작한다 |
|
| 대체로 LEVER 10일 때 2배의 Pick Up시의 동작시간은 3초 정도이다 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) 반한시 정한시성 |
|
| : 동작 전류가 적은 동안에는 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되고, 어떤 전류 |
|
| 이상이면 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에서 동작하는 특성 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ※ 일반적으로 OCR 계전기 TYPE은 일반용(수전용) 과 모터 기동용으로 구분하고 있습니다. |
|
| 모터의 특성에 따라 다소 차이가 있을 수 있으나, 고압 모터의 기동방법으로 리액터기동을 |
|
| 흔히 채용하고 있으며, 고압 모터의 리액터기동은 일반용 보다 지연시간 세팅을 더 넓은 |
|
| 범위까지 하여야만 모터 기동에 지장을 초래하지 않으므로 시간지연형 계전기를 사용하는 |
|
| 것이 바람직하다. |
|
| ※ 관성동작시간이란? |
|
| 보호계전기의 관성동작시간이란 주로 유도원판형 계전기에 적용되는 용어로 설정값 이상이 |
|
| 흘러 원판이 회전하기 시작하고 정하여진 값에서 정지하여야 하는데 원판이 돌던 관성에 |
|
| 의하여 일정값을 초과하여 정지하는 현상을 말합니다. 따라서 상,하위 보호계전기간 관성에 |
|
| 하여 동작될수가 있기 때문에 이값만큼 시간을 크게하여(여유를 두어) 정정을 하여야 한다. |
|
| 순간적인 과부하 또는 아주 작은 시간에 발생했다 사라지는 부하가 있다고 가정할 경우 |
|
| (변압기, 콘덴서, 전동기 등의 과도 돌입전류(정격전류의 약10배) 등-약 0.1초),이 경우는 |
|
| 사고가 아닌 경우이며 부하특성상의 문제인데 관성동작에 의해 동작시킨다면 오동작이라고 |
|
| 할 수 있습니다. |
|
| 또한 상위계전기가 정지형이며 후위계전기가 유도형일 경우도 이 시간을 고려치 않는다면 |
|
| 하위 사고에 상위계전기가 먼저 동작하는 일도 발생할 수 있을 것입니다. |
|
| 예시) |
|
| 관성동작시간은 일본 JEC174A (첨부)에 규정되어 있습니다. 예를들어 보호계전기가 Lever |
|
| 10에서 3초에 한다고 하면 3초x15%=0.45초를 감안하여야 하고 여유시간을 0.1초로 가정하 |
|
| 고 차단기 동작시간을 5Hz(0.1초로 가정)로 하면 계전기 동작시간은 0.45+0.1+0.1=0.65가 |
|
| 됩니다. 일반적으로 수용가 인입구에 설치하는 보호계전기 Lever가 5이하이기 때문에 이때의 |
|
| 보호계전기 동작시간은 특성곡선에서 1.3초 미만이기 때문에 1.3초x15%=약 0.2초가 됩니다 |
|
| 따라서 보호계전기 동작시간은 0.2초+0.1초+0.1초=0.4초가 됩니다 |
|
|
|
| 5) 동작신호 및 결선 |
|
| ※ 보호계전기 결선도 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
판넬조작전원용 차단기
Center Center
보호계전기Trip 접점(Tc-Ta) Center Center
보호계전기용 릴레이전원(51R,51S,51T,27X,47X) Center Center
R Center Center
N Center Center
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ∴ 즉, 보호계전기용 릴레이에 전원이 인가됨에 따라 보호계전기용 릴레이 접점을 통해 |
|
| 경보를 울리고, 또한 각 릴레이를 통해 그에 해당하는 2차적인 동작을 수행한다. |
|
| 예를들어 : 27X릴레이가 동작한 경우 Main VCB Trip , 경보발생 , 비상발전기 기동등 |
|
| → 위와 같이 보호계전기용 릴레이는 중요한 역할을 한다. 만약 릴레이가 정상동작을 |
|
| 하지 않으면 어떠한 설비도 동작되지 않으므로 유지관리에 세심한 관찰이 필요하다. |
|
|
|
| (1) UVR 및 POR |
|
| : PT 2차측에서 동작신호를 받는다. |
|
| UVR은 R,S,T중에서 한 상에서만 동작신호를 받으며, POR은 R,S,T상에서 신호를 받는다 |
|
| UVR은 3상 모두를 감시하는 계전기는 없다. 즉, R,S,T상은 모두 감시하려면 UVR 3대 필요 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) OCR 및 GOCR |
|
| : CT 2차측에서 동작신호를 받는다. |
|
| (3) CT의 결선중 CT 2차측(k,l)의 결선을 바꿔서 OCR계전기에 연결한다면 정상적으로 |
|
| 과전류에 동작하는지 ? |
|
| : 유도원판형 과전류계전기는 무방향성이기 때문에 어느쪽으로 전류가 흐르더라도 설정값 |
|
| 이상의 전류가 흐르면 동작합니다. |
|
| Y결선 잔류회로에 시설하는 지락과전류계전기에 흐르는 전류는 CT 3개에 흐르는 전류의 |
|
| 벡터합이므로 정결선이면 3개의 백터합이 Zero이며 CT 3개중 어느하나의 결선이 반대로 |
|
| 되어 있으면 벡터합은 한상의 2배로 됩니다. 따라서 지락과전류계전기는 경미한 부하를 |
|
| 제외하고는 오동작하게 된다 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6) 참고사항 |
|
| (1) 보호계전기의 보호협조가 잘 이루어져야 고장구간을 최소한으로 할수 있다. |
|
| (2) 계전기 동작후 다시 Reset하기전 점검사항 |
|
| : 각 접점상태를 살핀다.→ Coil이 타거나 단선되는 경우가 있다. |
|
| 스프링의 탄성을 확인한다.→ 탄성이 좋지않으면 원판의 회전이 잘되지 않는다. |
|
| (3) 보호계전기는 제조회사가 달라도 동작시간 및 동작내용은 같다 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) 계전기 3E와 4E의 의미 |
|
| 3E와 4E 계전기는 제작회사의 상품명으로 일반적으로 3상 모터보호용으로 사용되며, |
|
| 3E는 과전류, 역상, 결상에 대한 보호가 가능한 것을 말하고, |
|
| 4E는 과전류, 역상, 결상 및 지락요소에 대한 보호가 가능한 것을 말한다 |
|
| (5) 과부하 내량이란? |
|
| CT 1차 고장발생시 이 전류가 2차측에 유기되는데 이 전류가 보호계전기,계기 등에 흐르게 |
|
| 되며 당연히 보호계전기 등은 이 전류에 견디어야 한다. 이 전류를 보호계전기 과부하내량 |
|
| 이라하고 보호계전기의 최대 탭은 12이므로 정격전류는 12A가 된다. 즉, 고장발생시 CT |
|
| 2차에 유도되는 전류가 12A 이하가 되어야 한다. |
|
| CT 2차에 유도되는 전류는 고장전류/(CT1차전류x과전류정수)이므로 이 값이 12 이하 |
|
| 이어야 한다. |
|
| (6) 계전기 연동시험이란 |
|
| 보호계전기가 동작하였을때 차단기가 정상적으로 트립되는지 여부를 TEST하는 시험 |
|
| 방법 : 계전기의 트립출력단자를 Common하여 시험한다. |
|