출처: 보일러배관쟁이 원문보기 글쓴이: 보일러배관쟁이
|
점검자 |
|
|
|
|
대표 |
결
재 |
|
|
|
|
|
|
기 기 순 번 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
검 사 증 번 호 |
|
|
|
|
|
|
기 기 명 |
|
|
|
|
|
|
용량(t/h,kcal/h,m3) |
|
|
|
|
|
|
압력 (kg/cm2) |
|
|
|
|
|
|
점검일시 1998년 월 일 점검자 (인)
가, 본체
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
1, 동체등 |
(1)동체,경판,노통 및 주철제 섹숀 |
검사구,화구등에서 손상,변형,과열,변색,물및증기의누설,부식,검댕등의 부착유무를 조사한다. |
손상,변형,과열,변색,누설, 현저한 부식 또는 검댕 등의 부착이 없을 것 |
|
|
|
|
|
|
(2)관 부착부 및 밸브 |
손상,볼트의 이완,물 및 증기의 누설이나 부식의 유무를 조사한다 |
손상,이완,누설 또는 부식이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 1 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
2.수관등
|
수관연관 및 스테이
|
검사구,화구등에서 손상팽출,국부과열,물 및 증기의 누설,구부러짐,부식이나검댕 등의 부착 유무를 조사한다. |
손상,팽출,국부과열,누설,현저한 구부러짐,부식 또는 검댕 등의 부착이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
3.외관
|
(1)케이싱 및 내화물벽
|
① 손상,이상한 냄새,도장의 변색,부착물의 이완,검댕 등의 부착 및 부식의 유무를 조사한다
② 스모크 테스터 등에 의해 파손 및 균열의 유무를 조사한다. |
① 손상 이상한 냄새,변색,이완,검댕 등의 부착 또는 현저한 부식이 없을 것
② 파손또는 균열이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)보온재
|
파손의 유무를 조사한다. |
파손이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
4,기초.설치 |
(1)기초볼트
|
테스트 햄머에 의한 손상 및 이완 의 유무를 조사한다. |
손상 및 이완이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)기초콘크리트
|
① 균열 및 변질의 유무를 조사한다
② 침하 및 지하수 등의 누출 유무를 조사한다 |
① 현저한 균열 또는 변질이 없을 것
② 침하 또는 지하수 등의 누출이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 2 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
4.기초.설치 |
(3)본체
|
경사 및 갈라짐의 유무를 조사한다 |
경사 및 갈라짐이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(4)습동부
|
신축상태를 조사한다 |
무리한 점이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
나.연소장치
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
1.연소가열 장치 |
(1)온도조절기
|
① 작동상태를 조사한다
② 필요에따라서,전기접점의 접촉불량단락 및 절연불량의 유무를 조사한다 |
① 기름온도가설정범위내에 있을것,또는 검댕 등의 부착이 없을 것 ② 접촉불량,단락 및 전열불량이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)가열증기 조절밸브 |
작동상태를 조사한다 |
정상적으로 작동할것 |
|
|
|
|
|
| |
(3)스팀트랩
|
응축수의배출상태를 조사한다 |
정상적으로 배출될것 |
|
|
|
|
|
| |
(4)밸브.관 등의 접합부 |
손상이나 증기 및 연료류의 누설 유무를 조사한다 |
손상 또는 누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 3 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
2.연료펌프 |
(1)씨일부및배관
|
연료유의 누설 유무를 조사한다 |
누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)그랜드패킹
|
과열의 유무를 조사한다 |
과열이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(3)베어링
|
진동 기름의 누설 및 과열의 유무 급유상태를 조사한다 |
진동,기름의 누설 또는 과열이 없고 유량 및 유질이 적정할것 |
|
|
|
|
|
| |
(4)회전부 |
이상음 및 이상진동의 유무를 조사한다 |
이상음 또는 이상진동이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(5)압력계통부
|
펌프의 토출압력을 조사한다 |
소저의 범위내에 있을것 |
|
|
|
|
|
| |
3.주버너 본체 및 무화기구 |
(1)노즐,보염기및오토마이징컵 |
소손,변형,손모 및 검댕 등의 부착 유무를 조사한다 |
소선,변형,손모 또는 검댕 등의 부착이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)보염기
|
분무 상태를 조사한다 |
화염의 색 형상이 적정할것 |
|
|
|
|
|
| |
(3)로타리 버너의 베어링 |
진동,기름의 누설 및 과열의 유무나 급유상태를 조사한다 |
진동 기름의누설 또는 과열이 없고 유량 및 유질이 적정할것 |
|
|
|
|
|
| |
(4)공연비 조절기구
|
① .화염의 색에의해 분무상태를 조사한다 ② O2메타, CO2메타 등에 의해 공연비(공기와 연료의비율)을 조사한다 |
① 정상적인 화염 빛깔인 것
② O2, CO2 값등이 적정할것 |
|
|
|
|
|
|
- 4 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
3.주버너 본체 및 무화기구
|
(전극봉) |
① 오염,손모 및 소손의 유무를 조사한다
② 전극봉의 위치 및 전극 간격의 적정여부를 조사한다
③ 절연애자의 오염 및 균열의 유무를 조사한다 ④ 리드선의 열화 및 손상이나 단자의 이완 유무를 조사한다 |
① 현저한 오염,손모,또는 소손이 없을 것
② 전극봉의 위치 및 전극의 간격이 적정할 것
③ 오염 및 균열이 없을 것
④ 리드선의 열화 또는 손상이 없고 단자에 이완이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
4.파이롯트 버너본체
|
(1)버너 |
① 소손 변형 손상 및 검댕 등의 부착 유무를 조사한다
② 점화시의 불꽃의 위치,방향 및 길이를 조사한다
③ 가스연료를 사용하는것에 있어서는 가스압을 조사한다 |
① 소손,변형,손상 또는 검댕 등의 부착이 없을 것
② 주화염을 점화하기위한 적정한 위치,방향 및 거리일 것
③ 정상적인 압력범위내에 있을것 |
|
|
|
|
|
|
- 5 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
4.파이롯트 버너본체
|
(2)전극봉 |
① 오염,손모 및 소손의 유무를 조사한다
② 전극봉의 위치 및 전극 간격의 적부를 조사한다
③ 절연애자의 오염 및 균열의 유무를 조사한다
④ 리드선의 열화 및 손상이나 단자의 이완유무를 조사한다 |
① 현저한 오염 손모 또는 소손이 없을 것
② 위치 및 간격이 적정할 것
③ 오염 또는 균열이 없을 것
④ 리드선에 열화 또는 손상이 없고 단자에 이완이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
5.연료 여과기
|
(3)여과망등 |
① 손상 여부를 조사한다
② 망의 막힘 유무를 조사한다
③ 망부착 틈의 유무를 조사한다 ④ 기름의 누설 유무를 조사한다 |
① 손상이 없을 것
② 막힘이 없을 것
③ 틈이 없을 것 ④ 기름의 누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
6.연소실 및 버너타일 |
내화재 및 버너타일 |
검사구 또는 화구등에서 변형,소손,탈락,손상 및 검댕 등의 부착 유무를 조사한다 |
변형 소손 탈락 손상 또는 현저한 검댕 등의 부착이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 6 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
7.스토커 및 화격자 |
(1)스토커
|
운전상태를 조사한다 |
운전이 원활하게 행해질것 |
|
|
|
|
|
|
(2)화격자
|
격자의 막힘,손상,소손 및 변형의 유무를 조사한다 |
격자의 막힘,손상,소손 또는 변형이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
8.송풍기 |
(1)회전부
|
① 손상,마모,오염 및 부식유무를 조사한다
② 이상음 및 이상진동의 유무를 조사한다 |
① 손상 현저한 마모,오염 또는 부식이 없을 것
② 이상음 또는 이상 진동이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)베어링
|
이상진동 기름누설 및 과열의 유무나 급유상태를 조사한다 |
이상진동,기름의 누설 및 과열의 유무나 급유가 적정할것 |
|
|
|
|
|
| |
(3)휀 및 댐퍼
|
작동상태를 조사한다 |
원활하게 작동하고 개폐의 변화가 정상일것 |
|
|
|
|
|
| |
(4)닥트.윈드박스
|
오염,공기의 누설 및 기름의 고임 유무를 조사한다 |
현저한 오염,누설 또는 기름의 고임이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(5)흡기구의 여과망 |
파손 및 이물의 부착 유무를 조사한다 |
파손 및 이물의 부착이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 7 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
9.연도 및 연돌 |
(1)외면 및 내면
|
① 국부가열에 의한 변색의 유무 를 조사 한다. ② 파손,부식 및 갈라짐의 유무를 조사 한다.
③ 검댕,재 등의 퇴적,물의 고임 및 부식의 유무를 조사한다.
④ 송풍게이지,스모크테스터 등에 의해 송풍의 상태나 가스누설 및 공기의 유입의 유무를 조사 한다. |
① 변색이 없을것
② 현저한 파손,부식 또는 갈라짐이 없을것
③ 검댕,재 등의 현저한 퇴적,물의 고임또는 부식이 없을것
④ 통풍이 적정하고 가스누설 또는 공기의 유입이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)피뢰침
|
연결선의 단선,단락의 유무 및 접지상태를 조사한다. |
연결선에 단선 또는 단락이 없고 접지상태가 이상이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(3)기초 |
침하 및 균열의 유무를 조사한다. |
침하 또는 균열이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
10.폭팔구 |
(1)가동판 및 취부봉
|
① 변형 및 소손의 유무나 가동상태를 조사한다. ② 가스누설의 유무를 조사한다. |
① 변형 또는 소손이 없고 가동상태가 정상일것 ② 가스 누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)눌림 용수철
|
파손,녹 및 오염의 유무를 조사한다. |
파손,현저한 녹 또는 오염이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 8 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
11.서비스 탱크 |
(1)외면및 내면 |
균열 및 부식의 유무를 조사한다 |
균열 또는 현저한 부식이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)밸브,관등의 접합부 |
연료유의 누설 유무를 조사한다 |
누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(3)탱크 밑바닥
|
응축수,스럿지의 퇴적유무를 조사한다 |
현저한 퇴적이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(4)기초 |
침하 및 균열의 유무를 조사한다 |
침하 또는 균열이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(5)유면조절기
|
① 프롯트 스위치의 작동상태를 조사한다
② 프롯트의 손상유무 및 동작상태를 조사한다
③ 벨로즈의 균열 및 연료유의 누설 유무를 조사한다
|
① 정상적으로 작동할 것
② 손상이 없고 움직임이 원활할 것
③ 균열 또는 누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(6)유면계
|
작동상태를 조사한다 |
정상적으로 작동할것 |
|
|
|
|
|
|
- 9 -
나. 자동제어 장치
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
1.제어반 및 조작반 |
(1)기기
|
① 부착상태를 조사한다
② 과열 및 이상한 냄새 유무를 조사한다 |
① 이완이 없을 것
② 과열 또는 이상한 냄새가 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)단자부
|
과열에 의한 변색이나 녹 및 이물질의 부착 유무를 조사한다 |
변색 또는 녹,이물질의 현저한 부식이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(3)판넬내부
|
① 내부온도를 조사한다
② 수분의 고임 및 결로의 유무를 조사한다 |
① 정상적인 온도범위내에 있을 것 ② 고임 또는 결로가 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(각종 표시등
|
점등 및 점멸 상태를 조사한다 |
이상이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
2.기동 및 정지장치 |
기동 및 정지기구 |
표시등 또는 청음에 의해 프리퍼지 점화 소화 및 포스트퍼지의 순서나 시간의 변화를 조사한다 |
순서 또는 시간이 변화하지 않을것 |
|
|
|
|
|
|
3.주 안전 제어기 |
케이스 및 커버
|
손으로 접촉하여 과열의 유무를 조사한다 |
과열이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
-10 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
3.주안전 제어기 |
(2)기기본체의 부착나사 |
이완 및 손상의 유무를 조사한다 |
이완 또는 손상이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(3)전선접속단자부
|
① 나사의 이완 유무를 조사한다
② 이물질 수분 등의 부착,녹부착 및 부식의 유무를 조사한다 |
① 이완이 없을 것
② 이물질,수분 등의 부착,녹 부착 또는 부식이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(4)이상소화시연료차단기구
|
필요에따라 연소중에 연료수동밸브를 닫아 연료차단기구의 작동상태를 조사한다 |
연료 차단기구가 닫히고 이상소화 경보를 발할것 |
|
|
|
|
|
| |
(5)불착화시
|
화염을 소화시켜 연료차단 기구의 작동상태를 조사한다 |
연료차단 기구가 닫히고 불착화 경보를 발할것 |
|
|
|
|
|
| |
4.화염검출 장치 |
(1)보호유리 및 차페유리 |
오염,균열 및 갈라짐의 유무를 조사한다 |
오염,균열 또는 갈라짐이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)케이스
|
손으로 접촉하여 과열의 유무를조사한다 |
과열이 되지 않을것 |
|
|
|
|
|
| |
(3)검출소자
|
부착상태 및 전기적 접속상태를조사한다 |
이완이 없이 부착되어 있고 전기적 접속이 양호할것 |
|
|
|
|
|
|
- 11 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | ||
4.화염검출 장치 |
(4)광전관,자외선 광전관 및프레임롯트
|
필요에따라 화염검출기 및 주안전제어기를 단자대로부터 분리하여 전기접속부의 절연저항을 조사한다 |
소정의 값 이상일것 |
|
|
|
|
|
| |
5. 연료차단장치 |
5.1 전자밸브 |
(1)권선부
|
과열,이상한 냄새,이상한소리 및진동의 유무를 조사한다 |
과열,이상한냄새,이상한 소리 또는 진동이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)밸브 및 그랜드부 |
연료의 연소실내 누설의 정도 및외부누설의 유무를 조사한다 |
연료실내 누설이 소정의 값 이하이고 외부의 누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
(3)연료차단기구
|
작동상태를 조사한다 |
작동이 원활하고,이상음이 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
(1)구동부
|
과열,이상한 냄새 및 기름의 누설유무를 조사한다 |
과열,이상한 냄새 또는 누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
5.2 전동밸브 | ||||||||||
(2)밸브부 및 그랜드부
|
연료의 연소실내에 누설의 정도 및 외부누설의 유무를 조사한다 |
연소실내 누설이 소정의 값 이하이고 외부의 누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
(3)부착부
|
부착상태를 조사한다 |
현저한 경사가 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
(4)연료차단기구
|
작동상태를 조사한다 |
작동이 원활하고 개폐위치에 이상이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
-12-
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | ||
5.연료차단장치 |
5.3 압력개폐밸브 및 자동차단 릴리프밸브 |
(1)나사부 및 밸브부 |
① 나사상태 및 나사부에서의 연료유 누설유무를 조사한다
② 버너노즐선단부에서 연료유의 누설유무를 조사한다 |
① 나사이완이없고 누설이없을 것
② 누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)벨로즈 |
필요에따라 균열,변형 및 부식유무를 조사한다 |
균열,변형 또는 부식이 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
5. 연료.공기량제어장치 |
6.1 콘트롤모터 |
(1)회전각도 지시부 |
저 연소위치 및 고 연소위치의 이상유무를 조사한다 |
저 연소위치 및 고 연소위치에이상이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)스라이닥스저항기(포텐쇼메타)
|
① 웨이퍼 및 습동부의 단선 소손 및 오염유무를 조사한다
② 웨이퍼와 습동부와의 접촉상태를 조사한다 |
① 단선,소손 또는 오염이 없을 것
② 정상적으로 접촉되어 있을것 |
|
|
|
|
|
| ||
(3)밸런싱릴레이외 접점 |
오염,접촉불량 및 소손의 유무를 조사한다 |
오염,접촉불량 또는 소손이 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
(4)내부 |
오염 및 먼지 등의 퇴적유무를 조사한다 |
오염 또는 먼지 등의 퇴적이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 13 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | ||
6. 연료량공기량. 제어장치 |
|
(5)전선접속 단자부
|
① 나사의 이완 유무를 조사한다
② 응고,수분 등의 부착,녹 부착 및 부식의 유무를 조사한다 |
① 이완이 없을 것
② 응고,수분 등의 부착,녹 부착 또는 부식이 없을 것 |
|
|
|
|
|
|
6.2유량조절밸브 및 가스량 조절밸브 및 연소공기댐퍼 | ||||||||||
(1)밸브의 접합부 및 나사부 |
연료 누설의 유무를 조사한다 |
누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
(2)밸브 및 공기댐퍼 |
저연소위치 및 고연소위치의 이상유무를 조사한다 |
이상이 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
|
(1)고정나사
|
이완의 유무를 조사한다 |
이완이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(2)설정부 |
고정된 위치의 상태를 조사한다 |
이상이 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
7.후롯트식.전극식.차압식 저수위차단기 및 수위조절기 |
(1)연락관 및 흡출관 |
막힘이나 물 및 증기의 누설 유무를 조사한다 |
막힘 또는 누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(2)밸브 |
개폐상태를 조사한다 |
전개되어 있을것 |
|
|
|
|
|
| ||
(3)부착부 |
이완의 유무를 조사한다 |
이완이 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
(4)전선접속 단자부
|
① 나사의 이완유무를 조사한다
② 응고,수분 등의 부착,녹,부착 및 부식의 유무를 조사한다 |
① 이완이 없을 것
② 응고,수분 등의 부착 및 녹부착 또는 부식이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 14 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
7.후롯트식.전극식.차압식 저수위차단 및 수위조절기 |
(5)전기 접점부
|
① 녹 및 소손의 유무를 조사한다
② 수은스위치에 대하여는 수은의 변화 및 입상 비산의 유무나 유리의 작은갈라짐 및 부착의 이완 유무를 조사한다 |
① 녹 또는 소손이 없을 것
② 수은의 변색 또는 입상비산이 없고 유리에 작은갈라짐 또는 이완이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(6)벨로즈
|
프롯트식인것에는 균열 및 부식의 유무를 조사한다 |
균열 또는 부식이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(7)전극 및 절연애자
|
전극식에 있어서는 전극의 오염 및손상유무나 절연애자의 유무를 조사한다 |
전극에 오염 또는 손상이 없고 절연애자에 절연저하가 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(8)작동기구
|
① 보일러 본체의 흡출을 행하여 서서히 수위를 저하시켜 작동상태를 조사한다
② 수위를 안전수위까지 저하시켜 작동상태를 조사한다 |
① 설정된 수위에서 급수가 개시될 것
② 저수위경보가 발할것 |
|
|
|
|
|
|
- 15 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
8.코프식 수위조절기 |
(1)팽창관
|
① 변형,균열 및 손상유무를 조사한다 ② 이물질의 부착 등에 의한 신축에 지장이 없는지 조사한다 |
① 변형,균열 또는 손상이 없을 것 ② 신축에 지장이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)연락관 및 흡출관 |
막힘이나 물 및 증기누설의 유무를 조사한다 |
막힘 또는 누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(3)주 밸브 |
개폐상태를 조사한다 |
전개되어 있을것 |
|
|
|
|
|
| |
(4)텐숀 릴리프죠인트 및 습동부의 핀 |
갈라짐,굽어짐,마모 및 부식의 유무를 조사한다 |
갈라짐이나 구부러짐,마모 또는부식이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(5)보온재
|
부착이완 및 탈락의 유무를 조사한다 |
이완또는 탈락이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(5)급수조절 밸브 |
작동상태를 조사한다 |
원활하게 작동할것 |
|
|
|
|
|
| |
9.증기압력 제어기 및 온-오프 증기조절기 |
(1)전기접점부
|
① 수은스위치에서는 수은의 변색 및 입상비산의 유무나 유리의 작은갈라짐 및 부착 이완을 조사한다 ② 마이크로 스위치에서는 레버의 구부러짐 및 부착 나사의 이완 유무를 조사한다 |
① 수은에 변색 또는 입상비산이 없고 유리에 작은 갈라짐 또는 이완이 없을 것 ② 꾸부러짐 또는 이완이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 16 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
|
(2)전선접속단자부
|
① 나사의 이완 유무를 조사한다
② 응고,수분 등의 부착,녹 부착 및 부식의 유무를 조사한다 |
① 이완이 없을 것
② 응고,수분 등의 부착,녹,부착 또는 부식이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(3)압력검출부
|
벨로즈,다이야프렘 등의 균열 및부식의 유무를 조사한다 |
균열 또는 부식이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(4)사이폰관
|
나사부로 부터의 증기 및 물의 누설유무를 조사한다 |
누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
10.온수온도제한기 및 온-오프식 온수온도 조절기 |
(1)전선 접속단자부
|
① 나사의 이완유무를 조사한다
② 응고,수분 등의 부착,녹 부착 또는 부식의 유무를 조사한다 |
① 이완이 없을 것
② 응고,수분 등의 부착,녹 부착 또는 부식이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)연결관
|
막힘,절단 및 봉입 액체의 누설 유무를 조사한다 |
막힘,절단 또는 누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(3)차단기구
|
온수온도 제한기에 대하여는 필요에 따라서 연소중에 설정온도를 저온측에 이동시킨 경우에 있어서 작동상태를 조사한다 |
신속하게 연소가 정지하고 경보가 발생할것 |
|
|
|
|
|
|
- 17 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
11.비례식증기압력 조절기 및 온수온도 조절기 |
(1)스라이드저항기 (포텐쇼메타)
|
① 웨이퍼 및 습동부의 단선 소손 및 오염의 유무를 조사한다
② 웨이퍼와 습동부의 접속상태를 조사한다 ③ 증기압력의 변동에 따라 웨이퍼의 움직임을 조사한다 |
① 단선,소손 및 오염이 없을 것
② 정상적으오 접촉되어 있을 것 ③ 원활하게움직일것 |
|
|
|
|
|
|
(2)전선접속단자부
|
① 나사의 이완 유무를 조사한다
② 응고,수분 등의 부착,녹 부착 및부식의 유무를 조사한다 |
① 이완이 없을 것
② 응고,수분 등의 부착,녹부착 또는 부식이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(3)압력검출부 및 온도검출부
|
① 증기압력조절부에 대하여는 벨로즈,다이야프램 등의 균열 및 부식의 유무를 조사한다
② 온수온도조절기에 대하여는 연결관의 막힘 및 파손의 유무나 봉입액체의 누설 유무를 조사한다 |
① 균열 또는 부식이 없을 것
② 연결관의막힘 또는 파손이 없고 봉입액체의 누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(4)사이폰관
|
나사로부터의 물 및 증기의 누설 유무를 조사한다 |
누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 18 -
라. 부속장치 및 부속품
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | ||
1.과열기 |
과열관 및 관군
|
① 검사구,청소구 등의 구부러짐,변색팽출,균열,증기의 누설,부식 및 오염의 유무를 조사한다 ② 과열증기의 온도를 조사한다 |
① 구부러짐,변색,팽출,균열,누설,현저한 부식 또는 오염이 없을 것 ② 정상적인 온도범위내에 있을것 |
|
|
|
|
|
| |
2.절탄기(에코노마이져) |
관 등
|
① 물의 누설,갈라짐,손상,부식 및 오염을 조사한다
② 입구와 출구의 급수온도차를 조사한다 |
① 물의누설,갈라짐,손상,현저한 부식 또는 오염이 없을 것
②온도차에 이상이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
3. 공기예열기 |
3.1 전열식 (관형)공기예열기 |
관 등
|
① 갈라짐,공기의 누설,손상,막힘,부식 및 오염의 유무를 조사한다
② 입구와 출구의 공기 온도차를 조사한다
③ 입구와 출구의 배가스압력을 조사한다 |
① 갈라짐,누설,손상,막힘,현저한 부식 또는 오염이 없을 것
② 온도차의 이상이 없을 것
③ 압력차의 이상이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 19 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | ||
3. 공기예열기 |
3.2 재생식 공기예열기 |
(1)회전체
|
이상진동,긁힘,내려앉음,막힘,손상,부식 |
이상진동,긁힘,내려앉음,막힘,손상 부식 또는 현저한 오염이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)베어링 부
|
과열 및 윤활유의 누설유무를 조사한다 |
과열 및 누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
(3)구동용 모타
|
부하변동의 상태를 조사한다 |
|
|
|
|
|
|
| ||
(4)엘레멘트
|
오염,부식 및 손모의 유무를 조사한다 |
현저한오염 부식 또는 손모가 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
(5)씨일 부
|
각 씨일부의 간격 및 손상의 유무를 조사한다 |
과대한 간격 또는 손상이 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
4.수처리 장치 |
(1)수지
|
① 경도 지시약을 써서 상용 처리 수량에 있어서 처리수의 경도를 조사한다
② 오염,미립화 및 막힘의 유무를 조사한다.
③ 수지량을 조사한다. |
① 처리수가 누출점을 초과하지 않을 것
② 현저한 오염,미립화 또는 막힘이 없을 것
③ 현저한 감소가 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 20 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
4.수처리 장치 |
(2)수지탑,배관,여과기 등
|
물의누설,부식 및 막힘의 유무를 조사한다 |
물의누설 현저한 부식 또는 막힘이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(3)조작부(로타리 밸브)
|
① 마모,고무판의 파열 및 경도의 변화를 조사한다
② 작동상태를 조사한다 |
① 마모,파열 또는 경도의 변화가 없을 것
② 원활하게 작동할것 |
|
|
|
|
|
| |
(4)자동제어장치
|
처리공정의 순서 및 각 처리단계의처리시간을 조사한다 |
순서 및 처리시간이 정상적이고 설정치와 맞게 처리되고 있을것 |
|
|
|
|
|
| |
(5)약액용해조,교반기 부속탱크 및 펌프
|
① 염수의 누설,배관의 부식 및 염수밸브의 고착유무를 조사한다
② 원수 압력 또는 펌프압력을 조사한다 |
① 누설,부식 또는 고착이 없을 것
② 소정의 범위내에 있을것 |
|
|
|
|
|
| |
5.급수펌프 |
(1)회전부
|
이상음 및 이상진동의 유무를 조사한다 |
이상음 또는 이상진동이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 21 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
5.급수펌프 |
(2)그랜드부
|
① 메카니칼 씨이일에 있어서는 물의 누설 및 이상승온의 유무를 조사한다
② 그랜드패킹 씨이일에 있어서는 이상승온의 유무 및 수막의 사태를 조사한다 |
① 물 누설 또는 이상 승온이 없을 것
② 이상승온이 없고 물의 적하가 적당하고 패킹 씨이일의 체결부에 여유가 있을것 |
|
|
|
|
|
|
(3)베어링부
|
이상진동,기름의 누설 및 과열 유무나 급유상태를 조사한다 |
이상진동,기름누설 또는과열이 없고 유량이나 유질이 적정할것 |
|
|
|
|
|
| |
(4)축
|
편심 및 흔들림의 유무를 조사한다 |
편심 또는 흔들림이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(5)유량계,압력계등 |
① 전류치 및 급수상태를 조사한다
② 펌프의 토출압력을 조사한다 |
① 전류값이 정격치이고 급수상태가 정상적일 것
② 소정의 범위내에 있을것 |
|
|
|
|
|
| |
6.인젝터
|
(1)본체 |
① 급수량,증기압력,급수온도 및 본체온도나 작동상태를 조사한다 |
① 급수량,증기압력,급수온도 및 본체 온도가 적정하고 작동이 정상일것 |
|
|
|
|
|
|
- 22 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
6.인젝터 |
(1)본체
|
② 공기의 흡입,증기의 누설 및 응축수의 혼입의 유무를 조사한다
③ 필요에 따라 스케일의 부착유무를 조사한다 |
② 흡입,누설 또는 혼입이 없을 것
③ 부착이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)첵크밸브
|
작동상태를 조사한다 |
이상이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
7.급수펌프 |
(1)수위계
|
지시에 대하여 이상유무를 조사한다 |
정상적일것 |
|
|
|
|
|
|
(2)저수위 표시
|
저수위에서 저수위 표시 및 경보의이상유무를 조사한다 |
이상이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(3)온도계
|
급수온도를 조사한다 |
소정의 범위내에 있을것 |
|
|
|
|
|
| |
(4)탱크
|
① 물의 누설 및 탱크내외의 부식 유무를 조사한다
② 내부의 오염 및 모래 흙 등 침전물의 유무를 조사한다 |
① 물의 누설 또는 현저한 부식이 없을 것
② 현저한 오염 또는 침전물이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 23 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
|
(5)배관
|
물의 누설 및 부식의 유무를 조사한다 |
물의 누설 또는 현저한 부식이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(6)수위조절기
|
작동상태를 조사한다 |
작동이 원활하고 정상적일것 |
|
|
|
|
|
| |
8.안전밸브 및 방출관 |
(1)밸브
|
증기 및 온수의 누설유무를 조사한다 |
누설이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)용수철
|
절단,손상,녹 및 오염의 유무를 조사한다 |
절단,손상,현저한 녹 또는 오염이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(3)부착부
|
증기 및 온수의 누설,부착 볼트의 이완 녹이나 오염의 유무를 조사한다 |
누설,이완,현저한 녹 또는 오염이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(4)배기관등
|
막힘 및 부식유무나 부착 상태를 조사하다 |
막힘 또는 현저한 부식이 없고 부착이 양호할것 |
|
|
|
|
|
| |
(5)방출관
|
보온재의 부착상태나 물의누설 및 막힘의 유무를 조사한다 |
보온재가 탈락 또는 손상이 없고 부착이 양호할것 |
|
|
|
|
|
|
- 24 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | |
9.수면계 |
(1)밸브 및 콕크
|
① 증기부 및 물측의 밸브를 열어 흡출을 행하여 막힘의 유무를 조사한다
② 물 및 증기의 누설 유무를 조사한다
③ 개폐기능을 조사한다 |
① 막힘이 없을 것
② 누설이 없을 것
③ 원활하게 작동할것 |
|
|
|
|
|
|
(2)수면계유리 |
오염 및 손모의 유무를 조사한다 |
현저한 오염 또는 손모가 없을것 |
|
|
|
|
|
|
마. 기타
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | ||
1. 배관 등 |
1.1관부 |
(1)관
|
물 및 증기의 누설,손상,구부러짐이나 부식의 유무를 조사한다 |
누설,손상,구부러짐 또는 현저한부식이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(2)신축이음 및 관지지대 |
손상의 유무 및 신축기능을 조사한다 |
손상이 없고 신축이 정상적일것 |
|
|
|
|
|
| ||
(3)응측수빼기 |
응축수의 고임 유무를 조사한다 |
고임이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 25 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | ||
1. 배관등 |
|
(4)보온재 및 카바 |
손상의 유무를 조사한다 |
손상이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
(5)옥외배관 및 지하배관 |
물고임의 유무를 조사한다 |
물고임이 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
1.2밸브및접합부 |
그랜드부및플랜지부등 |
물 및 증기의 누설,손상 및 볼트의 이완 유무를 조사한다 |
누설,손상 또는 이완이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
2.전동기본체 |
(1)몸체
|
온도계 또는 손으로 접촉에 의해 온도를 조사한다 |
소정의 범위내에 있을것 |
|
|
|
|
|
| |
(2)축 및 커플링
|
커플링의 흔들림,축의 이상진동 이상음의 유무 및 전류계로 과전류 유무를 조사한다 |
커플링의 흔들림,축의 이상진동이상음 또는 과전류가 없을것 |
|
|
|
|
|
| ||
(3)베어링
|
기름 누설 및 과열의 유무나 급유상태를 조사한다 |
기름 누설 또는 과열이 없고 유량 및 유질이 적당할것 |
|
|
|
|
|
| ||
(4)권선부
|
필요에 따라 절연저항을 측정한다 |
소정의 값이상일것 |
|
|
|
|
|
| ||
(5)접지저항
|
필요에따라 접지저항을 측정한다 |
소정의 값이하일것 |
|
|
|
|
|
| ||
3.벨트 구동장치 |
(1)벨트
|
이완,마모 및 손상의 유무를 조사한다 |
이완,마모 또는 손상이 없을것 |
|
|
|
|
|
| |
(2)풀리 |
손상 및 과열의 유무를 조사한다 |
손상 또는 과열이 없을것 |
|
|
|
|
|
|
- 26 -
검 사 항 목 |
검 사 방 법 |
판 정 기 준 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 |
판정 | ||||
4.슈트블로워 |
축. 분사관등
|
구부러짐 및 소손의 유무나 작동상태를 조사한다 |
구부러짐 또는 소손이 없고 작동이 정상적인 것 |
|
|
|
|
|
| |||
5.배기가스 감지장치 |
(1)검출부 |
유리면 의 오염 및 열화의 유무를 조사한다 |
현저한 오염 또는 열화가 없을 것 |
|
|
|
|
|
| |||
(2)계기부 |
작동상태를 조사한다 |
정상적으로 작동할 것 |
|
|
|
|
|
| ||||
특기 사 항 및 종 합 판 정
|
|
합부 |
합부 |
합부 |
합부 |
합부 |
합부 | |||||
검사원 확인 |
확인 일자:1998년 월 일 |
에너지관리공단 지부 |
(인) |
|
|
|
|
|
| |||
전 연도 에너지 사용량 |
B-C<L> |
경 유<L> |
도시가스<M3> |
기타연료 |
전기<KWH> |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 27 -
비고 : 1, ★ 표시는 검사대상기기 관리부분의 작동을 정지하고 안전을 확인한 후에 실시할 것
2, 가스 보일러의 연소장치는 보일러 설치검사 기준등(동자부 고시 제 92-60호, 부표1)의 가스용
보일러 사용 자체검사 리스트에 의거 검사를 실시할 것(자체검사 점검표 (가스용)활용)
3,검사항목란의 ■ 표시는 보일러. 압력용기 검사의 공통사항임
3. 자체검사 기록의 작성 및 보존방법
가. 기록의 작성
- 검사대상기기 설치자는 2항의 검사 항목, 검사 방법 및 판정기준에 준하여 검사하고 2항의 판정란에 그 검사의
기록을 작성하여야 한다.
- 자체검사 대상 기기가 1대 이상의 경우는 [별첨] 의 양식을 추가 사용할 수 있다.
나. 보존방법
검사대상기기 설치자는 검사 기록을 작성하여 이를 3년간 보존하여야 한다.
다. 벌칙
검사대상기기 설치자가 자체검사 기록의 작성 및 이의 보존을 하지 아니한 경우에는 에너지이용 합리화법 제92조
제 10항의 규정에 의거 300만원 이하의 과태료에 처하게 됩니다.
- 28 -