점토벽돌 조적공사 시방서
1. 본 시방서는 점토벽돌을 사용하여 건축물의 내외장 마감 및 구조벽을 축조하는 벽돌조적 공사 시공시 적용한다.
2. 제품 선정기준
1) 한국산업표준 점토벽돌(KSL4201)규정의 품질요건을 충족하는 제품으로 한다.
2) 치수는 KS표준규격 또는 시장에서 수급이 가능한 다음규격 중 수요자가 선호하는 품목 을 선정하여 사용한다.
190x90x57(표준형), 205x90x75(미니수퍼형), 230x90x57(고벽돌형) ±3mm(허용오차)
3) 고벽돌을 선정시는 황적/암적/미색이 조화롭게 배합되어 아름다운 것으로 고르고 균열이 없고 단단해 보이는 품목으로 선정한다.
3. 검수
1) 납품된 제품의 품질 및 수량의 검수는 납품 책임자와 현장 소장이 공동으로 행하며 이 상이 없을 시 현장소장이 송장에 확인 날인하여 양측이 1부씩 보관한다.
2) 공인 검사기관의 품질부합 여부 확인이 필요 할 시는 양측 입회하에 임의채취방식으로 평균품질의 벽돌시료 5매를 채취하여 수요측 비용부담으로 외주 검사를 시행할 수 있 다.
4. 공사 전 협의 및 사전조치 사항
1) 벽돌 조적공사를 착수하기에 앞서 발주측은 시공부위 도면제시 또는 공사범위를 작업자 에게 정확하게 설명하고, 연관 공종간 상호 간섭사항 및 선후시공순서에 대하여 수급 인, 관련된 타공종 수급인, 하수급인이 모두 참석하는 공사착수회의를 개최하여 공사진 행에 차질이 없도록 한다.
2) 발주측은 가설재, 작업발판, 안전시설, 용수, 전기를 차질없이 공급하며 적합한 부재료 를 적기에 공급한다.
3) 발주측은 산업재해 예방과 시설안전에 최대한 배려하며 작업자는 보호장구 착용 및 작 업안전에 유의하여 작업한다.
5 운반, 보관 및 취급
1) 벽돌의 운반 및 취급 할 때는 깨어지거나 모서리가 파손되지 않도록 하며, 던지거나 쏟 아 내리지 않도록 한다. 특히 상하차 작업은 가급적 파레트에 저장된 상태로 한다.
2) 벽돌 소운반 및 작업장소 적재시는 밟거나 오염물질이 묻지 않도록 유의한다.
6. 조적
1) 조적은 수평과 수직선이 정밀하게 유지되도록 시공한다.
2) 줄눈간격은 일정하게 지켜져야 하며 가장 적합한 간격은 10~18mm 범위에서 사용하는 벽돌규격에 알맞은 간격으로 발주측 요구사항을 반영하여 시공한다.
3) 몰탈 제조용 시멘트는 KS제품을 사용하여야 하며 모래는 반드시 강사를 사용한다.
단, 레미탈을 사용시는 검증된 회사의 제품이 공급되어야 한다.
4) 조적작업시 벽돌 표면에 시멘트몰탈이 가급적 묻지 않도록 조심하여 쌓아야 하며, 몰탈 이 묻었을 시는 경화되기 전 솔로 털어낸다.
5) 줄눈 시공자리는 몰탈이 굳기 전 오전 작업부위는 오전작업 종료 전, 오후 작업부위는 오후작업 종료 전 충분히 파내고 청소하여야 한다.
6) 쌓기방법(0.5B, 1B)은 설계도면에 의한다.
7) 하루의 쌓기 높이는 1.2m(18켜 정도)를 표준으로 하고 최대 1.5m(22켜 정도) 이하로 한다.
8) 연속되는 벽체의 일부를 트이게 하여 나중쌓기로 할 때에는 그 부분을 층단 들여쌓기로 한다.
9) 직각으로 오는 벽체의 한편을 나중 쌓을 때에는 층단 떼어쌓기로 하는 것을 원칙으로 하 되 부득이할 때에는 승인을 받아 층단으로 켜걸음 들여쌓기로 하거나 이음보강철물을 사 용한다. 먼저 쌓은 벽돌이 움직일 때에는 이를 철거하고 청소한 후 새로 쌓는다.
물려쌓을 때에는 이 부분의 모르터는 빈틈없이 다져넣고 사춤모르터도 매켜마다 밀실하 게 부어 넣는다.
7. 환경요구 사항
1) 그늘진 곳의 기온이 37℃ 이상이고 상대습도가 50% 이하일 때는 혹서기 쌓기로 한다.
2) 혹서기 쌓기시 모르터는 쌓는 위치에서 1.2m이상 펼쳐 바르지 않아야 하며, 모르터를 깐후 1분 이내에 벽돌을 쌓아야 한다.
3) 쌓은 후에는 48시간 동안 햇빛에 직접 노출되지 않도록 해야 한다.
4) 벽돌쌓기시 주위의 기온이 4℃ 이하일 때는 한냉기 쌓기로 한다.
5) 조적부위의 눈이나 얼음은 조심스럽게 가열하여 없애고 동해를 입은 조적부위는 그렇지 않은 곳까지 철거한 후 시공한다.
6) 주위의 기온이 4℃에서 0℃사이일 때는 모르터의 온도가 4℃이상, 40℃이하가 되도록 모래나 물을 데운다. 쌓은 후에는 24시간 동안 눈,비에 맞지 않도록 보양천으로 감싼다.
7) 주위의 기온이 영하 4℃에서 영하 7℃사이일 때는 모르터의 온도가 4℃이상, 40℃이하 가 되도록 모래나 물을 데우고, 쌓기 중에 모르터는 동결온도 이상이 유지되도록 한다. 시공중에 벽체의 안팎에서 가열하고 시속 24km를 초과하는 바람이 직접 닿지 않도록 하고, 쌓은 후에는 24시간 동안 유리면 등의 단열재로 완전히 감싼다.
8) 주위의 기온이 영하 7℃이하일 때는 모르터의 온도가 4℃이상, 40℃이하가 되도록 모래 나 물을 데운다. 시공 중에 주위를 감싼 후 기온이 0℃ 이상이 되도록 유지하고, 벽돌의 표면이 언 상태가 되지 않도록 한다. 쌓은 후에는 벽돌의 온도가 24시간 동안 0℃이상 이 되도록 전기 담요나 온풍기 등 승인된 방법으로 보양한다.
8. 작업조건
벽돌을 작업위치에 운반하여 슬래브 위에 적치할 때는 과도한 집중하중이 유발되지 않도록 분산 배치하여야 한다. 특히, 복도측에 과다한 하중을 고려하고, 발코니측에 적치하지 않도 록 한다.
9. 보강철물
1) 보강철물이 필요할 시는 발주측이 별도로 공급한다.
2) 연결보강철물은 단열재 없는 부위는 I형, 단열재 설치부위는 C형 철물을 사용한다.
3) 보강철물 사용빈도는 원칙적으로 2.5조/M2 소요된다.
10. 방습, 방수
1) 조적벽면 후면 공간의 통풍 및 방습이 필요하다고 판단시는 통풍/배수구를 설치하며, 설 치시는 가급적 층별로 상,하부 2~3단 위치 세로줄눈 자리에 설치한다.
2) 창틀 주변 및 상부 처마 부위의 내벽은 사전에 방수처리 함이 바람직하며 이 부위 조적 및 줄눈시공은 모르터와 줄눈시멘트를 더욱 치밀하게 충진하여야 한다.