순번 |
품명. |
모델번호 |
규격 |
단위 |
수량 |
3.1 |
신호부가장치 (SAU) |
SAU200 |
25W, 16Ω/8Ω 출력, 벽부형 |
149 |
대 |
3.2 |
경광등 (적색) |
125mm A |
초 고휘도 LED 적색, DC24V |
149 |
대 |
3.3 |
경광등 (황색) |
125mm A |
초 고휘도 LED 황색, DC24V |
149 |
대 |
3.4 |
Speaker |
HS-20RT |
20 Watt |
298 |
대 |
제품설명
Signal Addition Unit (신호부가장치 이하 “SAU200”칭함) 함체와 전면 Panel은 개폐형으로 되어있고 함체 내부에는 인출 케이블용 단자가 15P 가 설치되어있고 단자대에는 각각의 명칭이 기재되어 있다.
EVA IN, DIR IN, SP OUT, EVA LAMP, DIR LAMP, AC IN N, AC IN L, F.G
각각의 입,출력 단자에는 +,- 단자가 정해져 있으므로 결선시 극성을 제대로 확인하고 결선하여야 한다.
결선이 틀리게 연결될경우 동작이 되지 않을 수 있으며 제품의 반도체 소자가 파손될 경우도 있다
Evacuation Lamp DC24V Output, Direct Lamp DC24V Output 단자는 LED 경광등 으로 연결되는 단자인데 +,- 극성을 잘 확인하고 연결하여야 경광등이 점등된다.
모든 입,출력 Signal Cable 에는 쉽게 식별이 가능하도록 Numbering Tube 가 붙어있고 Marking 이 되어 있어 Marking 된 대로 연결만 하면 된다.
15P 입,출력 Terminal Block 순서는 아래와 같다.
(+) |
EVA. IN |
(-) |
(+) |
DIR. IN |
(-) |
(+) |
SP. OUT |
(-) |
(+) |
EVA. LAMP |
(-) |
(+) |
DIR. LAMP |
(-) |
AC (L) |
TRANS (IN) |
AC (N) |
AC (L) |
AC (IN) |
AC (N) |
F . G |
Evacuation Signal Input
Direct Signal Input
Speaker Output
Evacuation Lamp DC24V Output
Direct Lamp DC24V Output
AC Power Transformer Input
AC 220V / 60Hz Input
Field Grund
모든 결선은 상기와 같이 결선을 하여야한다.
좌측은 현장 Cable 를 결선하는 입력단이고 우측은 SAU200 Main PCB 와 11P Pin Connector 와 연결된다.
SUA200 PCB Panel과 함체간의 배선 접촉은 Pin Socket 를 사용하여 9Pin은 Trans Former 입,출력 전원부 연결단자로 사용하고, 11Pin은 EVA IN, DIR IN, SP OUT, EVA LAMP, DIR LAMP 신호연결단자로 되어있다
A --> Power Transformer , Maching Trans Terminal 임
B --> Signal IN/OUTPUT Terminal EVA. Lamp 와 DIR.. Lamp 출력단자는 DC24V가
출력되므로 해당 Lamp 를 연결하여야 한다, 그렇지 않을경우 SAU Board 에
고장이 발생할 수 있는 원인을 제공할 수 있다.
C --> 자체적으로 벨소리를 테스트 할 수 있는 스위치임.
외부에서 DIR. Signal 이 입력되지 않더라도 벨소리 발생 회로의 이상유무를
자체적으로 확인할수 있으므로 벨소리가 스피커를 통하여 미확인시 DIR. Signal
Line 이 문제인지를 확인할수 있다.
함체는 1.2T steel 의 재질로 사용하였고 도장은 먼셑 5Y 7/1 분체도장으로 되어있다.
Panel 앞면에는 상태감시용 LED Lamp 가 설치되어있다.
- Power Lamp : Red (전원공급 상태확인용)
Main 전원 220V 인가시 점등한다
- Evacuation Lamp : Green (방송진행 상태확인용)
외부방송신호가 입력될시에만 점등한다
- Direct Wire Lamp : Yellow (전화벨 상태확인용)
외부 전화벨 소리가 입력될시에만 점등한다
SAU200내 입력신호 방송, 전화의 입력신호가 있을 때 해당 경광등이 동작되고 입력신호가 중단되면 해당 경광등이 OFF 상태가 된다.
4.6 SAU200 중앙 하단에는 명판을 소형 볼트가 부착되어져 있으며 부착된 명판을 제거하면 Direct Wire 및 Evacuation Alarm 입력 Level 을 조정할수 있도록 Volume이 설치되어있다
DIR-IN(VR 20) , EVA-IN(VR18) , EVA-LAMP(VR21)
4.7 경광등 출력전압은 DC24V 이다.
4.8 Speaker Output 는 25Watt 16Ω or 8Ω 이다.
4.9 Signal Input Level 은 0 dB에서 가변가능하다.
4.10 Input Impededance 는 1kΩ(Evacuation), 16Ω(Direct Wire) 이다.
4.11 SAU200 동작 입력전원은 AC220V 60Hz 이다.
|