. 주펌프의 기동압력은 최고위 고가수조의 자연압에 0.5킬로 더한 것과
최고위 옥내소화전에 2킬로 더한 것중 큰 것을 선택한다
(스프링쿨러는 1.5킬로)
=> 앵글밸브를 열자마자 옥내 소화전은 1.7킬로 이상의 압력이 나와야하는
이유로 그러함 (스프링쿨러는 1킬로 이상의 압력이 헤드방출)
. 주펌프의 정지압력은 주펌프의 전양정 환산수두압력으로 하는 데
이는 펌프의 명판 또는 설계도면상의 설정압력을 이름
. 압력탱크의 압력은 최고위 고가수조의 자연압을 이길 수있는 압이 유지
되어야 펌프를 기동할 수있슴
. 최고위 고가수조의 자연압을 이길 수없는 기동점에 있다면 배관이
연결된 압력탱크는 최고위 고가수조의 자연압을 유지하기 때문에
자연압보다 아래 압력이 기동점이 되어서는 펌프에 기동신호를 보낼 수없슴