구분 |
슬림형 |
벽걸이형 |
비고 |
가스관 |
HI - 28C(15.88A) |
HI - 28C(12.7A) |
보온재 5t |
액관+조작전선+전원선 |
HI - 28C(9.52A + VCTF 1.25SQ × 4C+ VCTF 2.0SQ ×2C) |
HI - 28C(6.35A + VCTF 1.25SQ × 4C) |
2. 냉매배관 시공방법
가) 냉매 가스관을 보온재(5T) 보온 후 보온TAPE 처리하여 전기전선 용 HILEX PIPE에 삽입한다. ( 슬림형 : HI-28C , 벽걸이 : HI-28C )
나) 냉매 액관 및 조작선 을 보온재 (5T) 보온 후 보온TAPE 처리하여 전기전선 용 HILEX PIPE에 삽입한다.( 슬림형 : HI-28C , 벽걸이형 : HI-28C)
![]() |
다) 바닥 철근 배근시 HILEX PIPE에 삽입한 냉매배관을 상하부 철근사이에 시공하며 슬림형(마감+120MM) 및 벽걸이형(마감+1900MM), 실외기(마감+300MM) 용 연결박스 높이까지 지지철근으로 고정하며 배관한다. 배관은 마감높이(BOX 중심거리)까지의 실제배관 길이보다 여유분 을 감안하여 제작한다.
(박스 설치 높이는 바닥마감에서 박스하부 까지 의 거리를 기준으로 한다.)라) 바닥 배관 시 배관 간격은 중심거리로 100MM 이상을 유지하도록 한다.
![]() |
마) 바닥 CON`C 타설 후 WALL 철근 배근시 기 시공된 냉매배관과 실내기 및 실외기용 매립 BOX를 연결 고정시킨다.
(매립 BOX 시공 시 철근 보강과 피복두께 유지 한다)
바) 실외기의 경우 실외기실 이 발코니 내부에 별도 구획 되 있지 않은 평형에서는 연결박스 시공 시 외부 실외기에 면한 발코니 옹벽에 입주자 에어컨 배관용 75A 스리브 1개소를 실외기용 매립 BOX 상부에 시공하며 실외기용 매립 BOX는 세대내부(발코니 옹벽)에 설치한다.
![]() |
![]() |
사) 시공완료 된 냉매배관에 대해서는 기포작업 전에 질소봉입을 하여 기밀시험을 한다.
- 고압질소로 용접이나 배관 연결 작업후의 슬러지를 제거한다.
- 질소를 10 KG/CM2 이상 충진하여 외부의 이물질 및 수분침투를
방지한다
- 드레인관 수압은 자연압으로 시험한다.
아) 침실전체에 냉매배관 적용 시에는 전후면 발코니에 각각 실외기 설치공간을 확보하여 냉매 배관길이를 최소화 하여야 한다.