인버터 냉난방에어컨(13 평/16 평) 에러 코드 설명
* 자기 진단 기능 (SYSTEM DIAGNOSTICS)
1) 제어부에는 시스템의 이상유무를 판단하는 자기 진단 기능이 있다.
2) 일단 자기 진단 기능에 의하여 시스템에 이상이 생기면 시스템을 3분 동안 정지
모드(OFF MODE)로 구속시킨다.
3) 3분 간의 정지 모드 경과 후 시스템은 다시 정상적인 운전 모드로 운전하도록 구
속이 풀려진다.
4) 상기의 시험을 5회 실시하여 연속 5회 이상이 감지되면 시스템을 완전히 정지 모
드로 구속하고 재기동 불가능하게 한다.
5) 자기 진단에 의해 구속된 상태에서는 리모컨으로부터 운전 정지 신호가 들어오면
표시부는 꺼지나 이 상태는 기억을 하게 되며 리모컨으로부터 운전 신호가 다시
들어와 재운전시는 표시부에 불량내용을 표시한다. 즉 리모컨으로부터의 운전/정
지 신호는 자기 진단의 구속 상태를 해제시킬 수 없다.
6) 불량 발생시 제어부는 불량이 제거될 때까지 각 불량내용에 해당되는 표시를 '
운전중 LED / 타이머 LED’를 사용하여 표시하는데 그 표시 방법은 다음과 같고
표시 시기는 정지 구속시, 표시부는 불량 내용을 표시하면서 불량 내용별 허용
운전 모드는 운전한다.
실내기 error: 운전 LED, 실외기 error: 타이머 LED
7) 두 가지 이상의 불량이 발생되면 우선 순위에 의해 상위 불량 내용을 표시하고
상위 불량이 해제 되면 그 다음 우선 순위의 불량 내용을 표시하게 된다.
8) 실외기 error가 발생하면 error group별로 타이머 LED를 이용하여 표시하고 실내
기 UART통신 port를 통해 발생 error를 출력 (점멸) 한다.
9) 실외기 상태 실내기 LED 표시는 다음과 같이 나누어 표시한다.
a. 일반모드
에러상태는 다음 표 A, B 와 같이 표시한다.
b. 실외기 상세 확인 모드 (표 C)
이 모드를 진입하고자 하면, 제품 운전 중 리모컨을 운전정지 상태로 만든
후 (손으로 송신 LED 를 가리고) 상태에서 Mode 버튼과 flap 버튼을 동시
누른 상태로 5초를 기다린다. 리모컨 표시부가 바뀌면 GFdn (gas flow
distribution number) 이 표시될 때까지 Mode버튼만 눌러서 변경한다. 이후
Flap 버튼을 눌러 송신한다.
실내기와 실외기 에러를 예약 LED (주황색) 를 10의 단위로, 운전LED (녹
색) 를 일의 단위로 표시한다. 실외기 상세 확인 모드 리모컨 신호가 수신되
면 1시간 동안 보호나 이상이 발생할 때마다 3분간 표시하며, 이후 일반모드
로 전환된다
‘A. 실내기 불량 (운전 (녹색) LED로 표시)
불량번호 불 량 내 용 표 시 방 법 허용 운전
(우선순위) 모드
1 전원 monitoring 0.5초(9회) -
불량
3초 3초
2 실내외기 통신불량 0.5초(7회)
및 송풍 운전
연결전선 오배선
3초 3초
0.5초(5회)
3 Indo or-out door u nits 송풍 운전
mis- matchi ng
3초 3초
0.5초(2회)
4 실온 센서 불량 송풍 운전
3초 3초
5 실내 열교환기 0.5초(3회) 송풍 운전
센서 불량
3초 3초
6 -
7 센서 오배선 0.5초(6회) 송풍 운전
3초 3초
B. 실외기 불량 (타이머 (주황색) LED 로 표시)
불량번호 불 량 내 용 표 시 방 법 허용 운전
(우선순위) 모드
실외 센서류 이상 0.5초(2회)
1. 실 외온 도,
1 2. 실 외열 교환 기 송풍 운전
3. D ischar ge gas 3초 3초
4. O LP
5. S uction temp
0.5초(3회)
2 4Way Valve 불량 송풍 운전
3초 3초
0.5초 (4회 )
3 실외팬 운전 이상 송풍 운전
3초 3초
1. dc bus over volt. fault 8. 입력 전 압 감지 이상 0.5초 (5회 )
2. dc bus under volt. fault 9. OPTION설정 불 량
4 3. Pwm sync. error fault 10. IR U ART 통신 이상 송풍 운전
4. PFC Gate Kill fault 11. SPM전류 감 지 이상 3초 3초
5. Comp.phase loss fault 12. dc bus전압감 지 이상
6. Comp. zero speed fault 13. 방열판 감 지 이상
7. MCE generated fault 14. PFC 전류 감지 이 상
Comp. Drive 이상 0.5초(6회)
5 1. Comp. Gate Kill fault
송풍 운전
3초 3초
0.5초(7회)
6 실내 외 통 신 불 량 송풍 운전
3초 3초
0.5초(8회)
7 실외 열교환 기 고 온 불량 송풍 운전
3초 3초
8
9
CDU Control 이상
16 NEC UART 통신 이상
15. Zerocrossing fault
C. 실외기 상태 실내기 LED 표시 – 서비스 모드
(예약 LED 를 10 의 단위로, 운전 LED 를 일의 단위로)
실내기 실외기
No.
구분 동작 내용
실외기
적색 LED No.
5 이상 FCU & CDU match fault 빠른점멸 5
15 정상 제상 운전중 기존표시와 동일
16 정상 냉방 전용 실외기 기존표시와 동일
21 보호 Discharge protection 연속점등 21
22 보호 압축기 과열에 의한 OLP open 연속점등 22
23 보호 PFC overtemp protection 연속점등 23
24 보호 IR 전류 trip protection 연속점등 24
25 보호 NEC 전류 trip protection 연속점등 25
26 보호 ODC 고온방지보호에 의한 comp/odf off 연속점등 26
40 이상 실외기 팬 모터 이상 빠른점멸 40
41 이상 ODA SENSOR ERROR 빠른점멸 41
42 이상 ODC SENSOR ERROR 빠른점멸 42
43 이상 DIS. SENSOR ERROR 빠른점멸 43
44 이상 NEC UART COMUNICATION ERROR 빠른점멸 44
45 이상 SUC. SENSOR ERROR 빠른점멸 45
46 이상 OLP ERROR 빠른점멸 46
47 이상 입력전압 감지 이상 빠른점멸 47
48 이상 OPTION 설정 이상 빠른점멸 48
49 이상 마이컴간 통신이상 빠른점멸 49
51 이상 SPM 전류감지 이상 빠른점멸 51
52 이상 DC-LINK 전압감지 이상 빠른점멸 52
53 이상 방열판 감지이상 빠른점멸 53
54 이상 PFC 전류 감지 이상 빠른점멸 54
55 이상 DC BUS OVER VOLTAGE TRIP FAULT 빠른점멸 55
56 이상 DC BUS UNDER VOLTAGE TRIP FAULT 빠른점멸 56
57 이상 PWM SYCHRONIZATION ERROR FAULT 빠른점멸 57
58 이상 PFC GATE KILL FAULT 빠른점멸 58
59 이상 COMPRESSOR GATE KILL FAULT 빠른점멸 59
61 이상 COMPRESSOR PHASE LOSS FAULT 빠른점멸 61
62 이상 COMPRESSOR ZERO SPEED FAULT 빠른점멸 62
63 이상 DC BUS Critical VOLTAGE TRIP FAULT 빠른점멸 63
64 이상 Zero Crossing 감지 fault 빠른점멸 64
70 이상 PLC 통신 error 빠른점멸 70
80 이상 ODC 고온보호 이상 빠른점멸 80