■ 질문
하향식 피난구의 덮개는 방화성능이어야하는지?
▣ 답변
건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조제4항제1호에 따라 피난구의 덮개는 제26조에 따른 비차열 1시간 이상의 내화성능을 가져야 합니다
◎ 관계 법령
건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙 ( 약칭: 건축물방화구조규칙 )
[시행 2022. 4. 29.] [국토교통부령 제1123호, 2022. 4. 29., 일부개정]
제14조(방화구획의 설치기준)
④ 영 제46조제5항제3호에 따른 하향식 피난구(덮개, 사다리, 경보시스템을 포함한다)의 구조는 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치해야 한다. <신설 2010. 4. 7., 2019. 8. 6.>
1. 피난구의 덮개는 제26조에 따른 비차열 1시간 이상의 내화성능을 가져야 하며, 피난구의 유효 개구부 규격은 직경 60센티미터 이상일 것
2. 상층ㆍ하층간 피난구의 설치위치는 수직방향 간격을 15센티미터 이상 띄어서 설치할 것
3. 아래층에서는 바로 위층의 피난구를 열 수 없는 구조일 것
4. 사다리는 바로 아래층의 바닥면으로부터 50센터미터 이하까지 내려오는 길이로 할 것
5. 덮개가 개방될 경우에는 건축물관리시스템 등을 통하여 경보음이 울리는 구조일 것
6. 피난구가 있는 곳에는 예비전원에 의한 조명설비를 설치할 것
※ 연관 질의회신 참조
2022.12.12_건축법일타박사의 질의회신 모음집(건축관련법 연도별 요약편)
건축법일타박사의 질의회신 모음집(건축관련법 연도별 요약편)_Ver 2022.12.12
©2022 (주)비타민그룹. All Rights Reserved. (구매일 기준 5일 이내 5회 다운가능) 이 책은 건축관련 질의회신 중 일부를 연도별로 정리한 문서로 검색, 문자복사, 출력은 가능하고 편집은 불가한 PDF 전
qnaqc.co.kr
2019.06.10_발코니 대피실에 하향식피난구 설치시 완강기 설치면제 질의
©2022 (주)비타민그룹. All Rights Reserved. (구매일 기준 5일 이내 5회 다운가능) ■ 질의 당 현장은 계단식 공동주택으로 건축법 시행령-제46조(방화구획 등의 설지) ⑤항에 의해 발코니에 대피공간 설
2019.08.06_피난기구의 화재안전기준의 발코니 등을 통하여 인접세대로 피난할
©2022 (주)비타민그룹. All Rights Reserved. (구매일 기준 5일 이내 5회 다운가능) ■ 질의 질의 1 기존에 발코니 등을 통하여 인접세대로 피난할 수 있는 구조는 동일 층의 옆세대를 지칭했으나 최근 아
2020.09.04_하향식피난구의 수직방향 간격에 대한 해석
©2022 (주)비타민그룹. All Rights Reserved. (구매일 기준 5일 이내 5회 다운가능) ■ 질의 건축물의 피난 방화구조등이 기준에 관한 규칙 제14조의제3항제2호의 "수직방향 간격"이라함은 평면에서 상하
2020.12.22_피난기구로 완강기를 설치하는 경우와 설치하지않는 경우 피난층의 하향식 피난구
©2022 (주)비타민그룹. All Rights Reserved. (구매일 기준 5일 이내 5회 다운가능) ■ 질의 질의 1번 완강기를 설치하지않고 하향식피난구 안에 하향식 피난구용 내림식사다리를 설치하는 경우에는 피
2021.01.22_피난기구 중 하향식 내림식 피난사다리의 경우 지상1층에 내려와서 피난통로 확보여부
© 2021 (주)비타민그룹. All Rights Reserved. (구매일 기준 5일 이내 5회 다운가능) ■ 질의 건축법 제46조제5항제3호의 하향식피난구 안의 하향식 피난구용 내림식사다리 또는 피난기구의 화재안전기준
2021.06.25_하향식 피난구 설치 시 피난기구 설치 제외 대상인지
© 2021 (주)비타민그룹. All Rights Reserved. 질의1 하향식 피난구를 설치하면 피난기구의 화재안전기준 제4조제2항제5조제4호에 따라 편복도형 아파트 또는 발코니 등을 통하여 인접세대로 피난할 수
2021.11.03_심의위원 의견에 따라 오피스텔에 발코니를 설치하고 대피공간을 만든 후 하향식피난구를 설치해야 하는지
2021.11.03_심의위원 의견에 따라 오피스텔에 발코니를 설치하고 대피공간을 만든 후 하향식피난구
© 2021 (주)비타민그룹. All Rights Reserved. (구매일 기준 5일 이내 5회 다운가능) ■ 질의 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조의3에 따라 성능위주설계 대상으로 심
2022.03.08_서울특별시의 경우 공동주택 발코니와 발코니가 만나는 모서리
©2022 (주)비타민그룹. All Rights Reserved. (구매일 기준 5일 이내 5회 다운가능) ■ 질의 질의 1 서울특별시의 경우 공동주택 발코니와 발코니가 만나는 모서리 공간 부분에 하향식피난구 설치가능한
2022.06.13_하향식피난구 이격거리 150은 피난구와 피난구 사이의 거리인지
©2022 (주)비타민그룹. All Rights Reserved. (구매일 기준 5일 이내 5회 다운가능) ■ 질의 하향식피난구 이격거리 150은 피난구와 피난구 사이의 거리인지 아니면 피난구 덮개와 덮개 사이의 거리인지
2022.06.17_노대에는 하향식피난구 설치가 불가한 근거가 있는지요
©2022 (주)비타민그룹. All Rights Reserved. (구매일 기준 5일 이내 5회 다운가능) ■ 질의 노대에는 하향식피난구 설치가 불가한 법적인 근거가 있는지요? 건축법 시행령 제46조제5항제3호에 따라 발코