금번에는 광케이블이 끊겼다는 연락을 받고 현장을 다녀왔습니다
인테리어 도증 광케이블을 잘라 통신이 내부 통신이 끊긴 상황입니다.
내부망 12C 3조, AP용 12C 3조, 통신사(KT,U+SK) 3조
총 광케이블 12C 9조가 단선 되었으나
SK는 해지 상태이고 사용중인 KT와 U+는 장애 신고 후 통신사에서 복구하기로 하였습니다.
통신사 케이블은 저희가 연장 융착(접속)하여도 되지만 잘 사용하다가 추후 장애 발생시 오해의 소기가 발생 할수 있기에 통신사에서 직업 작업하는걸 권장드립니다.
옥상에서 잘린 부분에서 메인 랙까지 광케이블 12C 6조 포설 재단합니다.
순번을 매겨 선번이 꼬이지 않도록 잘 체크해야 접속 후 업무에 지장이 없습니다.
순번이 꼬이면 메인랙 선번 작업을 신규처럼 새로 해야 하기에 잘 대조하여 융착(접속)하여야 한번에 복구됩니다.
생각보다 옥상 햇빛이 따갑네요..ㅜㅜ
그래도 접속은 잘 진행되고 있습니다.
옥외 함체로 한칸에 12C씩 하나하나 정리하니 덜 헷갈리고 좋습니다.
제가 접속해야 하는 케이블은 내부망 3조, AP용 3조 입니다.
우선은 업무가 급하기에 내부망부터 접속을 하고 있습ㄴ다.
별 탈없이 옥상에서 내부망 접속을 마무리 하였습니다.
이후 메인랙측에서 기존 OFD를 활용 한번더 접속만 하면 마무리 됩니다.
광케이블 하나는 작업 시기가 달라서 그런가 MINI OFD에 4C만 사용하고 있었네요.
그렇다고 광케이블 연장(중첩)시 4C하면 큰일납니다.
나중에 추가로 코어를 쓰고 싶을때에는 연장(중첩) 작업을 한번 더 해야 하기에 번거로움이 있습니다.
장애케이블은 연장(중첩)시에는 100% 살려주어야 나중에 OFD 작업시 편리합니다.
이번에는 옥상에서 AP용을 다시 접속합니다.
역시나 옥외 함체를 이용 12C*3조 -> 총 36C를 연결합니다.
옥상 작업도 깔끔히 마무리 되었네요.
두번째 옥외 함체도 100% 연결 작업을 해 놓았습니다.
기존에 총 3개의 광케이블 중에 하나는 하나의 OFD에 12C 전체를 마감하였고
2개의 광케이블은 하나의 OFD에 수량을 나누어 사용하고 있어서 그대로 복구해 드렸습니다.
최종 메인랙에서 OFD-장비간에 연결후 Link 확인시 복구되는게 우선 눈으로 확인 하였습니다.
다행이 선번이 꼬이거나 그런건 없었습니다.
이후 내부 점검 및 테스트, 이상유무 확인 후 철수 하였습니다.
통신작업은 눈에 보이지 않는 장애가 많기에
항상 작업 전 N/W 설계 후 그대로 진행하여야 합니다.
금일도 큰 무리없이 정상적으로 개통 후 철수합니다.