5. 방유제 용량 계산
① 제조소 옥외 위험물 취급 탱크 (★)
- 1기일때 : 탱크 용량 × 0.5
- 2기이상 : (최대탱크 용량 × 0.5) + (각 탱크 용량 × 0.1) 각 탱크용량은 모든 탱크 게산
② 제조소 옥내 위험물 취급 탱크
- 1기일때 : 탱크 용량 이상
- 2기이상 : 최대 탱크 용량 이상
③ 옥외 탱크 저장소 (위험물) (★)
- 1기일때 : 탱크 용량 × 1.1 (110%)
- 2기이상 : 최대 탱크 용량 × 1.1 (110%)
ex) 10000ℓ 탱크 1기, 5000ℓ 탱크 1기, 2000ℓ 탱크 1기
옥외 위험물 취급 탱크 계산
방유제 용량 = (10000ℓ × 0.5) + (5000ℓ × 0.1) + (2000ℓ × 0.1)
옥외 탱크 저장소 계산
방유제 용량 = 10000ℓ × 1.1
6. 방유턱(위험물차단트렌치)