KCC 내화도료(FIRE MASK SQ-1150)시공 방법
*내화페인트(FIRE MASK SQ-1150)란?*

건축물의 철골구조에 적용하여 화재발생시에 고열로부터 건축물을 보호하는 기능을 하는 도료입니다. 일반적으로 건축물의 철골구조는 불연재이지만 화재로 인하여 고열이 발생하면 급격한 변화로 휘거나 뒤틀려져 건축물이 붕괴되어 인명피해와 재산손실을 가져오게 됩니다. 따라서 건축법에 의해 주요 철골구조에 내화도료를 적용하여 인명과 재산을 보호하는데 그 목적이 있습니다. 건축물에 화재가 발생하는 경우에는 일반적으로 1,000 ℃ 내외의 고열이 발생하게 되고 강구조물 자체는 불에 타지 않으나 600 ℃ 이상의 고온에 일정시간 노출되면 급격한 변화를 일으키며 뒤틀리거나 휘어져서 건축물이 붕괴하기 시작합니다.
따라서 내화구조는
1. 인명의 안전 및 피난시간 확보
2. 화재확대방지 및 소방활동의 안전확보
3. 화재 진압 후 구조물의 재사용
등을 그 목적으로 하고 있습니다.
내화페인트(FIRE MASK SQ-1150)는 도장한 표면이 일정온도가 되면 도막 두께의 약 60 ~ 100배 정도로 발포팽창하면서 단열층을 형성함으로써 화재열이 철골강재에 전달되는 것을 일정 범위 내에서 차단 하거나 지연시켜서 철구조물의 붕괴를 방지하여 인명구조와 화재진입시간을 확보케 합니다.
**1시간 내화페인트(FIRE MASK SQ-1150) 시공**
-내화도장 부위 주변의 장치류나 기기 들은 사전에 적당한 보호 자재(마스킹,비닐 등)로 포장하여 오염이 없도록 시공 하여야 한다.
-도장은 FIRE MASK SQ-1150 + 희석재3% 를 교반하여 1~2회 도장하며 1회 도장시 0.325~0.650m/m 두께가 나오도록 도장하여야 한다.
-재도장 간격은 20℃ 상대습도 80% 이하의 건조 조건에서 최소 12시간이다.
-내화페인트(FIRE MASK SQ-1150)도막두께가 0.65m/m 이기 때문에 로라나 붓으로 도막두께를 형성하기는 쉽지가 않다. (붓이나 로라는 터치 용도로 사용)
-따라서 도장 기구는 에어리스 공압식은 압력비60:1, 전기식은5HP, 엔진식은7.5HP 이상의
도장기가 필요하다.