★ 검측업무
* 오피스텔 62층 내주부 검측(62층 선행층으로 내주부 천장시공 관련 긴급 검측 실시)
* 결과 : 명일 재 검측 키로 함
* 점검 현황
- 전열(비상) 5회로 : RE1:TPS"A ", RE2:TPS"B", RE3:복도십장방내전열, RE4:북쪽복도4개, RE5:남쪽복도4개
- A/C 전열 2회로 : TPS내 에어컨 용
- 자동문 3회로 : 십자방에서 복도통로 자동문 용
- 일반전열 2회로 : TPS내 일반 전열콘센트 용
- 셔터 3회로 : 방화용 자동셔터 용
- 세대 간선 8회로 : 세대 메인인입 용
- 전등 13회로
· LE1 : 공용ROOM 등
· LE2,LE3 : 십자방 간접등
· LE4 : 복도 PS내 등
· LE5,LE6 : 십자방 천장 등
· LE7 : 벽 등
· LE8 : 세대입구 센서등
· LE9 : 복도 UP/DOWN 등
· LE10 : 코너 등
· LE11,12 : 에레베터 앞 간접 등
· LE13 : 팬던트 등
* 재 검측 사유 :
- 복도 UP/DOWN 등 위치 변경으로 재 시공 해야됨 : 건축에서 벽체분해 후 전기시공후 검측 예정
- 세대간선 방화구역 처리상태 명일 검측 예정
★ 인수검사
1 오피스텔 세대용 전선
- 450/750V HFIX 6SQ LS GN 600M
- 450/750V HFIX 6SQ GO RD 1200M
- 450/750V HFIX 6SQ GO WH 1200M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GO BK 600M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GO BL 600M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GO GN 600M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GO RD 600M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GO WH 600M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GO YL 600M
- 450/750V HFIX 1.5SQ GO RD 600M
- 450/750V HFIX 1.5SQ GO WH 600M
2 오피스텔 공용부 셔터용
- 0.6/1KV F-FR-8 4C*4SQ GO BK 300M
3 건양 전선관
- SF 16C 2500M
4 건양 : 경관조명 조명제어
- Ethernet Switching HUB 2개
- DMX Node 20개
- DMX Splitter 82개