운전회로 그릴시에 사진에서 동그라미 친부분입니다
1번 동그라미 친부분 질문은
열동계전기와 pb0 스위치의 위치인데 이 두개가 맨윗줄에 설치하면 차단시 g램프가 전동기 정지상태인데도 소등되잇고
제 그림대로 밑으로 빼면 열동계전기나 pb off로 정지시에 점등g램프가 켜집니다
그부분은 문제에서 언급이 없으면 상관없을까요?
2번동그라미 부문도 마찬가지로 인터록 위치가
램프 분기점 위에설치하냐 밑에냐에 따라 인터록 기계적인 작동은 성립하나
스위치 누르는동안의 램프점등 유뮤입니다 이것또한 언급없으면 상관없을까요?
세번째질문은 몇회인지는 기억이 안나는데 인터록 외에도 각각 pb off 버튼을 달아준 문제가 있었는데
인터록처럼 대각선으로 점선 연동을 시켜주더라구요 정회전 pb 누를시 역회전 pb off연동되게 점선연동이 됫던데
이미 인터록이 설치되잇다면 점선연동은 빼먹어도 상관없지않나요??
세개 질문 부탁드리구
항상 답변달아주셔서 감사합니다
첫댓글 질문1.
1번, 2번 위치 둘 중 어느곳에 달든지 동작은 동일하며,
GL 램프의 경우는 전동기 정지시 들어오는 램프입니다.
열동계전기가 동작하여 전동기가 정지된 고장상태에서는 GL램프의 점등유무는 중요하지 않습니다.
즉, 문제에서 열동계전기가 동작하여도 GL이 들어오라는 내용이 없다면 1, 2번에 하여 된다라는 것입니다.
현재까지 그런 조건을 제시한적은 없습니다.
질문2.
인터록 연동의 경우 스위치에 기계적으로 되어 있는 부분입니다.
따라서, 작성하셔도 되고, 작성하지 않으셔도 무방하지만 가급적 작성을 권장합니다.