각 분기마다 압력이 주어지지않은 문제입니다.
A-a구간에서 샤워기 필요압력7m 및 샤워기 높이를 2m를 고려하여 손실수두를 구하였는데
나머지b,c,d는 왜 샤워기의 필요압력과 높이를 고려하지않는것인가요??
(각 층마다 샤워기는 있으니 고려해야되는것아닌지요..?)
이해가 힘들어 질문드립니다, 감사합니다~
첫댓글 앞의 13 에 다 반영되어 있네요.별도로 계산하셔도 답은 같습니다.
저도 같은 의문으로 이해가 안되어서 하루종일 게시판 다 뒤져보니, 이렇게 쉽게 답이 나오네요. "별도로 계산해도 답은 같다" 이제야 이해가 됩니다.
첫댓글 앞의 13 에 다 반영되어 있네요.
별도로 계산하셔도 답은 같습니다.