오늘 아침부터 상사한테 무지 혼났습니다
SV 측정 하나 못하냐고~ 유량 측정 하나 못하냐구요.,..ㅠ
무지 혼나서 울적하네요..ㅠ
대충 들어보니 SV 측정은 폭기조에서 메스실린더에 1L 채취하여 30분간 방치하는거 까지는
알겠는데요.. 그 다음 침강 속도라던지 미생물 양을.. 측정하는것을 잘 모르겠습니다 ㅠ
무슨말인지 이해하시겠어요? 단순하게 저는 30분간 방치한후 ~~ 그거만 알고 그 다음 이것을
통해 알수 침강속도나 미생물양등을 모르겠어요 ㅠ
그리고, 오수관리 하는곳중에 중공사막을 하는곳이 있습니다.. 상사가 유량을 측정하라고
하는데.. 그것도 방법을 모르겠어요,, 차압계 기록하고, 중공사막 흡입펌프에서 나가는 처리수를
1분간 비커등에 받아서~~ 계산 하는거라는데.. 정확한 방법 아시는 제발 알려주세요..
직원 5명이라 물어볼 사람이 없어요 ㅠ 일못해서 눈치도 보이구요 ㅠ
도와주세요 선배님들..ㅠ
첫댓글 SV는 그냥 알고계신대로 MLSS 채수해서 메스실린더에 30분 방치하는거 맞구요.. 미생물을 현미경으로 보고자 하신다면.. SV 침강된 침전 슬러지를 글라스에 한두방울 떨어뜨려서 보시면됩니다. 유량측정 하는것 같은경우는 각 현장에 따라 다른데요.. 보통 펌프에서 실제로 나오는 양을 측정하는데.. 말그대로.. 나오는 물량을 시간에 따라 측정하면됩니다.. 비커같은 작은 용기로는 정확도가 많이 떨어지구요.. 말로 하려니까 힘드네요 ㅋㅋ 더 자세한건.. 유량측정으로 검색해보시면 마니 나올거에요
헉. 침강속도까지? 무슨 그상사 대학 교수는 아닐련지.. 한번 나도 배우고 싶군요. 침강속도 알려면 물에 점성계수 슬러지 직경 , 폭기조 물 비중 이런거 다 알아야 되는데. 침강속도 구하는 폐수장 100 곳중 1곳도 없을것 갓다고 생각됩니다. 유량 체크는 비커에 받으면 유량이 어떨지 모르겟는데 물을 비커에 받아서. 비커2L 만땅 체우고 몇초가 생기는지 타이머로 찍으세요. 계산은요 분당 유량을 구하라고 하니 2L * 60 / 몇초 이렇게 계산하면 분당 유량 나오고 거깃다 다시 60 곱하면 시간당 유량 나옵니다. 시간유량에다가 * 24 하면 하루 유량나옵니다. 1m3 = 1ton = 1000L 대충 이렇습니다.
슬러지는 위 두분의 ㅡ이견대로 하시고 유량은 정확히 해야 한다면 (순간유량계 달아 놓는데..) 펌프에서 떨어지는 조(처리수조)의 가로 세로를 재고 펌프 가동시간(보통6분세팅)동안 수위 올라오는 높이재면 처리량이 되죠. 가로*새로*높이/시간 거의 정확합니다.비이커는 간이로 대락 잴때 사용 합니다.