첫댓글 무부하단자전압과 공급전압이 동일하다면전압변동률과 전압강하율은 동일합니다.이때, 전압변동률, 전압강하율은 p cos + x sin 이 되는 것이며,최대전압변동률은 루트(p제곱+q제곱) 이 됩니다.최대전압변동률과 전압강하율이 같은 것은 아닙니다.
무부하 단자전압과공급전압이 0이란것은 변압기 특성인 p와r이 0이란 얘기아닌가요 그럼 부하역률에 관계없이전압변동율이 0인건지요이건 별개의 질문인데전압변동율에서 부하역률과 다르게 부하임던스크기에 대한 전압강하는 고려가 안되는지요
요런식으로요
첫댓글 무부하단자전압과 공급전압이 동일하다면
전압변동률과 전압강하율은 동일합니다.
이때, 전압변동률, 전압강하율은 p cos + x sin 이 되는 것이며,
최대전압변동률은 루트(p제곱+q제곱) 이 됩니다.
최대전압변동률과 전압강하율이 같은 것은 아닙니다.
무부하 단자전압과공급전압이 0이란것은 변압기 특성인 p와r이 0이란 얘기아닌가요 그럼 부하역률에 관계없이전압변동율이 0인건지요
이건 별개의 질문인데전압변동율에서 부하역률과 다르게 부하임던스크기에 대한 전압강하는 고려가 안되는지요
요런식으로요