• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
전기직 공무원 한번에 합격하기
 
 
 
카페 게시글
Q&A 게시판 전기기기 최대전압변동률과 전압강하율 질문요
띠용 추천 0 조회 279 17.05.01 12:36 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.05.02 08:16

    첫댓글 무부하단자전압과 공급전압이 동일하다면

    전압변동률과 전압강하율은 동일합니다.

    이때, 전압변동률, 전압강하율은 p cos + x sin 이 되는 것이며,

    최대전압변동률은 루트(p제곱+q제곱) 이 됩니다.

    최대전압변동률과 전압강하율이 같은 것은 아닙니다.

  • 작성자 17.05.02 09:53

    무부하 단자전압과공급전압이 0이란것은 변압기 특성인 p와r이 0이란 얘기아닌가요 그럼 부하역률에 관계없이전압변동율이 0인건지요

    이건 별개의 질문인데전압변동율에서 부하역률과 다르게 부하임던스크기에 대한 전압강하는 고려가 안되는지요

  • 작성자 17.05.02 09:54

    요런식으로요

최신목록