단상220V: 1kW당 4.5A로 계산할것
삼상4선식380/220V: 1kW당 1.5A로 계산할것
2. 메인차단기(정격전류)용량: 단상220V는 1kW당 6A로 계산됨.
삼상380/220V는 1kW당 2A로 계산됨.
3. 분기차단기(정격전류)용량: 단상에서는 1kW당 5A로 계산할것.
4.표이용 (CV2C,4C만 해당)
계약
전력
(kw) |
전선
굵기 |
계약
전력
(kW) |
전선
굵기 |
부
하
의
최대
전류 |
NFB/
ELB
정격
전류
용량 |
CV케이블(가공용)
허용전류A |
단상
220V |
삼상
380V |
전선
굵기 |
2C |
4C |
2kW |
2.5SQ |
7kW |
2.5SQ |
12A |
15A |
2.5SQ |
36A |
32A |
3kW |
2.5SQ |
9kW |
2.5SQ |
16A |
20A |
4SQ |
49A |
42A |
5kW |
4SQ |
14kW |
4SQ |
24A |
30A |
6SQ |
63A |
54A |
6kW |
6SQ |
18kW |
6SQ |
32A |
40A |
10SQ |
86A |
75A |
7kW |
6SQ |
23kW |
10SQ |
40A |
50A |
16SQ |
115A |
100A |
9kW |
10SQ |
28kW |
16SQ |
48A |
60A |
25SQ |
149A |
127A |
11kW |
10SQ |
35kW |
16SQ |
60A |
75A |
35SQ |
158A |
158A |
14kW |
16SQ |
47kW |
25SQ |
80A |
100A |
50SQ |
225A |
192A |
19kW |
25SQ |
59kW |
35SQ |
100A |
125A |
70SQ |
289A |
246A |
24kW |
35SQ |
71kW |
50SQ |
120A |
150A |
95SQ |
352A |
298A |
29kW |
35SQ |
89kW |
70SQ |
140A |
175A |
120SQ |
410A |
346A |
31kW |
50SQ |
94kW |
70SQ |
160A |
200A |
150SQ |
473A |
399A |
35kW |
70SQ |
106kW |
70SQ |
180A |
225A |
185SQ |
542A |
456A |
39kW |
70SQ |
118kW |
95SQ |
200A |
250A |
240SQ |
641A |
538A |
49kW |
95SQ |
142kW |
120SQ |
240A |
300A |
300SQ |
741A |
621A |
삼상4선식380/220V이고 계약전력 72kW이상은 CT계량기 설치함.
5. 접지선 굵기=차단기(정격전류)용량*0.052
표사용법 예시)
차단기 용량 50A에서 접지선의 굵기는 50*0.052=2.6(즉4sq)
차단기 용량 100A에서 접지선의 굵기는 100*0.052=5.2(즉6sq)
차단기 용량 225A에서 접지선의 굵기는 225*0.052=11.7(즉16sq)를 선택합니다.
6. 전동기용 차단기 선정
3상유도전동기 Y-△운전
1.전동기 명판에서 정격전류 확인, 없다면 명판의 마력(출력), 전압, 역률을 이용 정격전류 구함
P=√3 VI COSθ (1hp=746W)
예) 37kW,380V,3Φ일경우 37kW/380V*√3 *역률0.9(가정) =63A가 됩니다.
2.전동기 정격전류를 이용하여 차단기 정격전류 및 전선 허용전류 구함
직입기동 - 차단기는 전동기 정격전류에 3배이하로 합니다.
전선은 차단기 정격전류에 * 1.1배(50A이상), 1.25배(50A이하)로 합니다.
와이 델타 - 차단기는 전동기 정격전류에 * 1.5~√3배정도
전선은 차단기 정격전류에 * 1.1배(50A이상), 1.25배(50A이하) /√3 입니다.
* 선전류가 2가닦으로 나누어 상전류가 전선에 흐릅니다.
리액터 기동 - 차단기 와이델타와 거의 비슷하게 선정(TAP에 따라 다름)하면
되고 전선은 직입기동과 같습니다.
*위에서 차단기 정격전류는 AT입니다.
1)차단기는 기동시에 TRIP이 되지 않고 단락시 차단을 할수 있도록 하여야
합니다. (직입기동경우 배선정격의 250%와 MOTOR정격300%중 적은것)
2)배선은 정격전류가 50A이상이면 1.1배, 50A이하이면 1.25배의
허용전류이상의 전선을 사용하여야 합니다.
3)모터 교체 설치후 전류가 정격 전류보다 많이 나온다면 어딘가에 좋지 못한점이 아직도 있습니다.
기기적 결함 의심 베어링,밸트,축,부하의 변동
그러나 아무리 봐도 고칠것이 별로 없다면 30분 정도 관찰하면서 사용하는 모우터에 열이 얼마나 나는지를
계속 보고 뜨끈뜨끈할 정도를 넘어서 뜨거워서 손대기가 어려울 정도면 안됩니다.
정격전류를 넘어가면 베어링이 잘나가더군요.
모우터도 당장은 괜찮아도 잘 소손하고요
4)모터 신규 설치후 전류치가 정격전류보다 많이 나온다면
모터 자체의 제품 불량--->A/S
부하의 과소 측정--->부하 조절
5)절연저항의 기준은 150v 이하 - 0.1MΩ
150v 초과 300v 이하 - 0.2MΩ
300v 초과 400v 미만 - 0.3MΩ
400v 이상 - 0.4MΩ
예시1) 단상 220V의 용량이 10킬로라고 가정하면 10kW*5A=50A
차단기는 50A를 선정한다.
예시2) 3상동력 380V의 용량이 10킬로라고 가정하면 10kW*1.7A=10.7
차단기는 15또는 20A를 선정한다.
표사용법 예시1)
1. 한전계약전력 단상220V, 19kw일 경우 차단기는 2P, 125A를 선정하고 오른쪽의 허용 전류표 2c항목에서 16sq는 115이고 25sq는 149이므로 차단기용량보다 높은 35sq사용
2. 한전 계약전력 삼상380/220v, 59kw일 경우 4p, 125A를 선정하고 오른쪽의 허용전류표 에서 4c항목에서 25sq는 127이고 35sq는 158이므로 차단기용량보다 높은 35sq 를사용.
표사용법 예시2)
3상4선식 18kw일 경우 메인차단기는 40A, 전선 굵기는 6sq란 의미입니다.
표사용법 예시3)
단상 7kw일 경우 메인차단기는 50A, 전선 굵기는 6sq란 의미입니다.
그외 주의 사항
1.전선의 허용전류는 나라마다 기준이 다름니다.
동의 순도가 얼마냐에따라 결정되기 때문입니다.
중국의 경우에는 순도가 떨어지기 때문에 한단계 굵은 전선을 써줘야 하구요.
유럽등의 수입 전선은 우리나라 기준보다 한단계 높은 전류를 견딘다고
표시되어 있으나 실제로 적용을 해보면 맞지 않는 경우도 있습니다.
부하가 어떤거냐에 따라서 적절한 판단/결정이 필요하며 무조건 허용전류표대로
배선을하면 낭패를 보는경우가 종종 있습니다.