출처: 지니룸 원문보기 글쓴이: 산들이
설비부분 |
품 명 |
시험성적서 발행기관 |
비 고 | |
공인기관 |
제조업자 | |||
고압이상 수전설비
저압용 부하설비 그외설비 |
차 단 기 디지털복합계전기 개폐기류 변성기류 변압기류 피뢰기류 애자류 차단기류 변성기류 기 타 디지털메타 서지보호장치 정 류 기 축 전 지 |
O O O O O O O O
O O
|
O O
O O |
VCB
LBS, PF, DS MOF, PT, CT
LA, SA 특고애자 ACB, ATS PT, CT
ZCT, ELD DC용 포함 “다”항 참조
밀폐고정형납축전지 |
나. 상기 특별고압자재중 부득이 외국에서 도입된 완제품을 사용할 경우 한국전기연구소, 한국전기연구소와 중전기기시험에 관한 상호인증을 맺은 외국의 시험기관,전기기기 공인시험기준 및 방법에 관한요령 제9조에 의한 품질관리위원회에서 인정하는 시험기관의 시험성적서로 대체 할 수 있다.
다. 서지보호장치는 "전원용 SPD 시험기준(시공감리 citis〉시공기술 DB 등재)"에 따른 반입일 기준 1년 이내의 공인기관시험성적서를 제출하여야 한다.
1.7안전관리
가. 수급인(납품자)은 납품설치시부터 정상동작 확인을 완료하여 LH에 인계할 때까지 발생 되는 안전관리사고(화재, 감전사고 등)에 대한 책임을 져야 한다.
나. 수급인(납품자)은 하자보증 기간동안 하자보수 지연으로 발생되는 안전사고에 대한책임을 져야 한다.
다. 전원용 서지보호장치는 "전원용 SPD 시험기준(시공감리 citis〉시공기술 DB 등재)"에 따른 반입일 기준 1년 이내의 공인기관 시험성적서를 제출하여야 한다.
1.8시공전협의
수급인(납품자)은 옥외전기, 변압기, 발전기 및 엘리베이터 등의 납품설치업자와 연관공정, 시공 관련사항등에 대하여 협의하여야 한다.
1.9 품질보증 등
1.9.1하자보증기간
수급인은 수배전반의 전체 성능시험 완료일(옥외 전기공사 준공일)로부터 2년간 품질을 보증하여야 한다.
1.10시스템 가동
가. 납품자는 시설물 인계시 시설물 관리담당자에게 충분히 교육 시킨 후 감독자로부터 정상운전 확인을 받아야 한다.
나. 납품자는 이 제품의 납품설치시 관련 시공업체에 기술 지도를 하여야 한다.
다. 납품자는 수배전반 사용설명서를 눈에 잘 보이는 곳에 비치하여야 한다.
1.11운반, 보관 및 취급
가. 수배전반의 현장반입시는 운반시 진동으로 반내부기기에 충격이 가지 않도록 하고함 외부의 도장에 흠이 가지 않도록 취급하여야 한다.
나. 수배전반을 현장에 반입한 후에는 침수, 훼손, 오염등을 방지 할 수 있는 보호조치를 취하여야 한다.
1.12유지관리
가. 유지보수품
1) LBS 퓨즈(FUSE) : 퓨즈유니트(FUSE UNIT) 1조
2) PF(Power fuse) : 사용규격별 퓨즈유니트(FUSE UNIT) 1조
3) 저압ACB 1차,2차 모선연결용 버스바(Bus Bar) 및 볼트(Bolt) : ACB반 별로 각 1조
1.13현장조건
가. 주위온도 : ‐5 ℃‐ 40℃ 이하
나. 표고해발 : 1,000m 이하
다. 사용장소 : 옥내
라. 습 도 :45%~ 85%
2.자재
2.1일반사항
가. 각 반별 수량 및 치수는 해당단지 설계도면에 의한다.
나. 각 반 내장기기의 종류, 규격 및 특성은 이 시방서와 해당단지 설계도면에 따른다.
2.2수배전반
2.2.1배전반의 재질
배전반의 재질은 두께 3.2㎜의 일반구조용 압연강재 제2종(KSD 3503 SB 41 P)을 사용하여야 한다. 다만, 계기, 보호계전기 및 기타 스위치가 부착되지 않는 면과 문 등은 두께 2.3㎜ 의 것을 사용할 수 있다.
2.2.2배전반의 형식
특별고압반, 변압기반 및 저압반은 옥내용 수직자립 폐쇄형으로 한다.
2.2.3외부구조
가. 함체는 조립식(Angleless, 두께 3.2㎜ 이상)으로서 내장 기기의 중량, 동작에 의한 충격 등에 충분히 견딜 수 있는 구조 이어야 한다.
나. 운전자에 의해 통상 조작되는 조작기구의 설치높이는 바닥면에서 MH 1,800㎜ 이하에 부착 하여야 한다.
다. 지시계기의 설치높이는 바닥면에서 MH 2,300㎜ 이하에 부착한다.
라. 표시등 (또는 신호등)
차단기, 개폐기의 개폐상태를 나타내는 표시등과 정전 후 한전 전원의 복전 여부를 확인할 수 있는 표시등을 설치한다.
1) 전 원 : DC 110V, AC 110V, AC 220V
2) 전 구 : 적(R), 녹(G), 황(Y)의 발광다이오드(LED) 전구로서 KSC‐7506, 7527, 7702 에 준한다.
3) 규 격 : 30㎜
마. 도어(Door)
1) 도어핸들 부착면은 ㄷ형으로 가공하여, 경첩(HINGE)으로 지지하며, 비틀림이나 처짐이 생기지 않도록 하여야 한다.
2) 도어에는 3개소 이상의 고무패킹을 부착하여 도어의 개폐를 원활히 할 수 있는 구조로 한다.
3) 도어 핸들
수배전반 전후면 도어 핸들(열쇠부)은 도장면의 손상을 방지하기 위하여 눌러서개폐(Push handle)하는 제품을 사용하고 핸들의 걸림판은 비닐튜브 또는 PVC코팅된 것을 사용하여야 한다.
4) 감시창은 유리 또는 내구성이 있는 투명재료를 사용한다.
바. 명칭판과 기호판
1) 재질 및 규격
부착장소 |
재 질 |
색상 및 글씨체 |
치 수 |
수배전반 명칭판 (전후면) |
백색아크릴 또는 이와 동등 이상 |
흑색문자 음각 횡서 고딕체 |
315x63x5㎜ |
계전기 기호판 |
“ |
“ |
63x20x2㎜ |
2) 수배전반 명칭판은 반번호 및 반의 명칭을 기재하여 반면 상부에 볼트 또는 이와 동등이상의 방법으로 고정하고, 저압반의 분기회로의 명칭판은 부하명과 회로번호를 표시하여야 하며 기타 사항은 감독자와 협의하여 결정한다.
사. 내부 Door
1) 특고반(변압기반 포함),저압반은 각 기기의 충전부에 대한 외부에서의 접촉사고방지와 내부기기의 감시가 용이하도록 전후면에 도어식으로 설치하 여야 한다.다만, 잠금장치는 상하 나사식 또는 push‐button식으로 하여 개폐 할 수 있도록 한다.(저압반의 MCCB는 내부도어를 열지않고 조작할 수 있는 구조로 설치한다.)
2) 재질은 투명 폴리재질은 투명 폴리카보나이트(3.0t 이상)로 한다.
3) 내부도어의 변형 뒤틀림이 생기지 않도록 알루미늄 또는 정전분체도장을 한 철제로 테두리(프레임, 폭 20㎜) 및 도어 중간(적정위치) 보강을 한다. 다만, 보강재는 폴리카보나이트와 이탈되지 않도록 리벳으로 고정한다.
아. TIE ACB
수배전반 납품업체는 TIE ACB의 오동작 및 관리자의 오조작을 미연에 방지하기 위하여 제어계통(인터록 회로)을 확실하게 구성하여야 하며, TIE ACB의 사용요령 및 관리요령에 대하여 관리자를 교육시켜야 하며, 명판(백색 아크릴 5t 이상)을 제작하여 반면의 잘 보이는곳에 볼트 또는 동등이상의 방법으로 고정하여야 한다.
자. 제어계통
수배전반 납품업체는 기기(VCB, ACB, ATS 등)의 제어계통 구성시, 각종 릴레이(보호계전기 포함)는 릴레이(Relay) 부하를 감안하여 해당기기의 특성과 용량에 적정하게 설정하고, 특히 TIE ACB의 인터록 회로는 중간 제작감리시 또는 납품전에 필히 감리원의 확인을 받아 동작에 이상이 없도록 하여야 한다.
차. 기 타
1) 각 함체의 상단에는 운반용 걸고리를 설치하여야 한다.
2) 각 함체의 하단에는 큐비클 설치용 찬넬 베이스(폭 100㎜, 높이 50㎜, 두께 5㎜ㄷ형강)에 스테인리스 볼트로 고정하여야 한다.
3) 저압측모선은 ACB차단기 고장시에, ACB 1차, 2차측을 버스바(BUS BAR)로 직결할 수 있는 구조로 되어야 한다.
2.2.4내부 구조
가. 반면의 기기배치는 조작, 감시, 점검하는 데 편리한 위치에 정돈된 상태로 설치한다.
나. 수용기기, 배선 등은 운전 및 보수가 용이하고 동시에 안전성을 보장할 수 있도록배치하여야 한다.
다. 반내는 “1.13 현장조건”의 표준사용상태 유지를 위하여 스페이스히터(Space Heater) 장치를 하여야 한다. 다만, 변압기반은 제외한다.
1) 재질 및 형태 : 알미늄 밀폐형(몰드형)
2) 전압 및 용량 : AC 220V 150W 이상
3) 운전조건 : 온도조절기에 의한 자동 운전
라. 모선 및 접속도체
1) 모선(Bus‐Bar:동대)
모선은 규정조건에서 정격전류 및 정격단시간 전류가 흘러도 충분히 견디는 구조로서 다음 조건을 만족 하여야 한다. 다만, MOF의 인입도체는 12Φ이상의 동봉을 사용할 수 있다.
① 재질 및 형태 : KSD5530의 동버스바에 주석 또는 은도금 처리한 전기동으로 도전율 97% 이상
② 최소규격 : 50㎜x6㎜ 이상(설계도면에 의함)
③ 허용전류 : JISC4620에 의함(적용온도:70℃)
2) 플렉시블 버스바(Flexible bus‐bar)
플렉시블 버스바는 모선 버스바의 허용전류 및 단면적 이상이 되어야 하며 접속면(폭)은 모선과 동일하도록 제작 설치 하여야 한다.
① 편조심선 : KSC 3120(주석도금연동선)에 의하며 지름 0.16㎜이상, 도전율 93%이상
② 단말(동관) : KSD 5301(이음매없는 동 및 동합금관)에 의하며, 두께 2.0㎜ 이상 CU함량 99.9%이상의 동관으로서 표면은 은 또는 주석 도 금하며 볼트조임, 해체시 도금이 벗겨지지 않을 것
③ 허용전류 : 모선 버스바 허용전류 이상. 다만, 허용전류 기준은 모선 버스 바와 동일 조건임(적용온도70℃ : 주위온도40℃+온도상승 30℃)
3) 상구별
① 상구별 표시는 절연수축 튜브로 각 상을 좌에서 우로, 상에서 하로, 전면 에서 후면으로 구분하여 표시한다.
② 전압측 : 흑색, 적색, 청색
③ 중성선 : 백색
4) 모선의 접속
① 모선은 가능한 한 루트 도중에서의 접속을 금하며 부득이한 경우 접속 및 분기되는 부분은 양쪽이 겹쳐지도록 하여 스테인리스(Stainless)볼트 조임을 하며, 단선, 접촉불량 및 혼촉 등이 생기지 않도록 토오크랜치로 조이고, 매직 로크 (Magic lock)로 조임표시를 하여야 한다.
② 특별고압용 애폭시 애자(몰드형, 옥내용)에 모선을 고정할 때에는 스테인레 스(Stainless)볼트를 사용하여야 한다.
5) 절연지지물
특별고압모선 지지물은 애폭시애자(몰드형, 옥내용)로서 24㎸급, 저압용은 600v급을 사용하며, 모선간격 및 대지간의 이격거리는 절연내력에 견디고 단락시에 생기기 쉬운 충격 등에 충분히 견디는 지지구조로 하여야 한다.
마. 단자대(TB, Terminal block)
1) 각 반별 단자대는 해당 MCB 규격에 적합하고 인입, 인출 케이블이 양측면 상부 단자대에서 접속토록 하여 유지보수가 용이 하도록 한다.
2) 케이블이 인입 및 인출되는 배전반에는 케이블 브라켓(Bracket)를 견고하게 설치하여 케이블의 고정에 지장이 없도록 하여야 하고, 특히 특고압케이블 피복보호를 위해서는 특고압케이블 지지장치를 설치하여야 한다.
3) 각 배전반에는 기기 감시, 계측 및 조작대상이 되는 기기의 보조접점을 인출할 수 있도록 단자를 구비 하여야 한다.
4) 시험용 단자
보호계전기, 계기등의 시험이 용이하도록 계기용 변압, 변류기(PT, CT) 2차 회로에 플러그인(Plugin) 시험단자를 함 전면 하단에 설치하여야 한다.
바. 반내조명등
반내 조명을 위하여 전ㆍ후면 중앙에 각각 DC 110V 30W 백열등을 설치하고 도어개폐시 자동점멸되도록 한다.
사. 절연셔터 및 인출장치
1) 특별고압반에 내장되는 진공차단기는 인출 장치용 지지대 및 절연셔터가 부설되어야 한다.
2) PF 등 각상간의 아‐크 차단 및 소동물의 침입방지 등을 위한 칸막이는 BMC(Bulk molding compound)를 사용하며, 규격은 다음에 따른다.
① 케이블 인출부위 및 버스닥트(Bus duct) 접속부위 : 두께 10㎜이상
② 기타부위 : 두께 5㎜이상
아. PF의 개방 또는 트립시 PF와 주변금구와 15cm 이상의 이격거리를 확보 할 수 있는 구조 이어야 한다.
2.2.5배전반의 접지
가. 접지모선은 25㎜ x 3㎜ 이상의 동대를 사용한다.
나. 배전반내의 접지모선과 접지선은 접속이 가능하고 용이하게 점검할 수 있도록 볼트 및 너트 부착 연결단자 또는 전선접속 연결단자를 설치한다.
다. 피뢰기(L.A) 및 써지업서버(S.A)의 함내 접지선은 플렉시블 버스바 (25㎜x8㎜이상)로 각 기기 접지측 단자에 접속 하여야 한다.
2.2.6반내의 배선
가. 소방계통에는 내열전선, 내화전선을 사용하며, 일반계통에는 HFIX 또는 유연성 비닐절연전선을 사용하여야 한다.
나. 제어회로에 사용되는 전선의 단면적은 원칙적으로 1.5㎟ 이상을 사용한다.
다. 배선방법은 덕트 배선방식 또는 묶음 배선방식으로 하며, 전선표식(WIRE MARK)를 부착한다.
라. 전선색상
1) 주회로
① AC 회로 : 흑색 (각 상 표시는 색상캡을 사용)
② DC 회로 : 흑색 (각상표시는 정극(P)은 적색캡을 부극(N)은 청색캡을 사용)
③ 기 타 : CT 2차 : 흑색
PT 2차 : 적색
접 지 : 녹색
2) 제어회로
① AC 회로 : 황색
② DC 회로 : 청색 (정극과 부극표시)
마. 배선의 단자접속에는 단선과 접속불량, 빠진 접속부, 잘못된 접속 등의 하자가 발생 하지 않도록 하여야 한다.
사. 배선의 분기는 반드시 단자에서 하여야 한다.
2.2.7조작전원
가. 차단기 투입 및 보호계전기 전원(표준) : DC 110V
나. 기타 : DC 110V
2.2.8인출형 차단기(VCB, ACB)인터록
가. 차단기에는 운전위치, 시험위치, 단로위치를 표시하여야 한다.
나. 차단기는 주접점이 개방(OPEN)되었을 때만 모선과 분리 또는 결합되는 인터록이 장치되어야 한다.
다. 차단기는 모선과 완전히 결합되었을 때 주접점이 닫힘(Close)상태가 되는 인터록이 장치되어야 한다.
2.2.9배선용 차단기 트립 시험버튼 조작구멍 설치
변전실 배전반은 배선용 차단기의 트립확인이 보호판 외부에서 가능하도록 보호판 제작시 시험버튼(Test button)부위에 조작구멍을 설치한다.
2.3변압기반
가. 변압기 제작업체와 사전 협의하여 반내부의 기기배치 및 모선연결을 원활히 할 수 있는 구조로 하며, 온도계 및 이상온도 경보장치를 설치할 수 있도록 공간확보 및구멍따기(볼트구멍 포함)를 하여야 한다.
나. 각 반에는 전후면에 펀칭 가공한 환기구를 두며, 환기구는 소동물의 침입을 막을 수있는 구조로 하여야 하며, 환기구에는 먼지 방지용 필터를 부착 한다.
다. 변압기반 하부에는 진동방지를 위하여 개구부를 설치한다.
라. 변압기반 전면하부 프레임은 변압기 반입ㆍ반출 시에 분리될 수 있는 구조로 하여야 한다.
마. 변압기 1, 2차측 모선의 배선은 진동방지용 플렉시블버스바(FLEXIBLE BUS‐BAR)를 사용하며, 수배전반 수급인(납품자)이 접속한다.
바. 버스덕트 연결부의 천정부위 처짐현상을 방지하기 위하여 변압기반 천정을 앵글로보강하여야 한다
사. 상기 외 변압기반의 일반사항은 전항 수배전반의 일반사항을 따른다.
2.4기기의 특성
2.4.1부하개폐기(LBS, Load‐breaker switch)
가. 형식 : 큐비클내장용, 퓨즈부착형(퓨즈 끊김시 자동트립) 또는 단독형
나. 정격전압 : 24㎸이상
다. 정격전류 : 630A
라. 정격차단전류 : 25KA 이상 (한류형)
마. 주 접촉자 및 아크접촉자 : 주물제 은도금
바. 충격내전압 (1.2/50 μs)
1) 도전부와 대지간 : 125㎸
2) 동상 단자간 : 145㎸
사. 상용주파 내전압(60㎐ 1분간)
1) 도전부와 대지간 : 50㎸
2) 동상 단자간 : 60㎸
아. 극간격 : 275㎜이상
자. 소호원리 : 자동공기 강제송풍방식
차. 동력전달장치 : 회전운동 외부 전면조작 핸들부
카. 설치방법 : 정수직(상:개폐극, 하:Fuse)설치
2.4.2피뢰기 (LA, Lightning arrester)
가. Disconnector (또는 Isolator) 붙임형
나. 뇌써지(Lightning surge) 방지용, 갭레스(Gapless)형
다. 정격전압 : 18㎸
라. 공칭방전 전류 : 2.5㎄
마. 상용주파 내전압 : 42㎸
바. 뇌임펄스 내전압 : 125㎸
2.4.3전력용 퓨즈 (PF, Power fuse)
가. 형 식
1) 한류형퓨즈 : 옥내형(주차단장치-LBS용)
2) 비한류형퓨즈 : 옥내형, 소음기붙임형(변압기보호용)
나. 정 격
1) 한류형퓨즈 : 24KV
2) 비한류형퓨즈 : 25.8㎸200AF(FUSE부)
다. 퓨즈의 정격 차단전류
1) 한류형퓨즈 : 25KA
2) 비한류형퓨즈 : 12.5KA
라. 부착형태: 수직
1) 한류형퓨즈 : 수직 (동작표시기-Striker)
2) 비한류형퓨즈 : 수직 (45°OPENING)
마. 상용주파건조내전압시험
1) 단자와 대지간(투입상태) : 60KV/1분(실내용)
70KV/1분(실외용)
2) 동상단자간(개극상태) : 66KV/1분(실내용)
77KV/1분(실외용)
2.4.4계기용 변성기 (MOF, Metering out fit)
가. 형식 : 25.8㎸ 3상 4선 에폭시 몰드형
나. PT정격
1) 전 압 비 : 13.2㎸/110V
2) 정격부담 : 3x25VA
3) 오차계급 : 0.5
4) 극 성 : 감극성
다. CT 정격
1) 정격전류비 : 설계도면참조
2) 정격부담 : 3x25VA
3) 오차계급 : 0.5급
4) 정격 과전류강도 : 40 In, 75In 또는 150In ( 설계도면참조 )
라. 교류내전압 시험
1) 1차접지단자와 외함간 : 10KV/1분
2) 2차권선과 외함간 : 2KV/1분
마. 유도내전압 시험
1) 시험전압 : 1차전압의 2배
2) 시험시간 : 시험주파수가 정격주파수의 2배이하 : 1분
2배를 초과하는 경우 : 60x(2x정격주파수)/시험주파수
2.4.5계기용 변압기 (PT, Potential transformer)
가. 정 격
1) 특별고압의 경우 : 22.9/√3㎸ / 190/√3V, 200VA
2) 저압의 경우 : 380/√3V / 190/√3V, 50VA
나. 극 성 : 감극성
다. 오차계급 : 1.0
라. 형 식
1) 특별고압의 경우 : 에폭시 몰드형
2) 저압의 경우 : 건식형
마. 특 성
2차 전압이 정격치의 80∼120% 임의전압 및 정격부담이 25∼100%의 임의 부담에서 오차 ±1.0%를 초과해서는 안된다.
바. 상용주파내전압 시험‐특고용(건조)
1) 1차권선과 외함 : 50KV/1분(비접지형) 10KV/1분(접지형)
2) 2차권선과 외함 : 2KV/1분
사. 유도내전압 시험‐특고용
1) 시험전압 : 1차전압의 2배(표준용, 비접지), 1차전압의 3.46배(단상접지)
2) 시험시간 : 60x(2x정격주파수)/시험주파수
아. 부분방전 시험‐특고용 :100pC이하
2.4.6진공 차단기 (VCB, Vacuum circuit breaker)
가. 구 조 : 인출형
나. 정 격 : 24㎸ 이상 3P 600A 이상
다. 정격차단용량 : 520MVA
라. 정격투입전류(파고치) : 31.5㎄
마. 동 작 : 차단시간 ‐ 5 CYCLE 이하
개극시간 ‐ 0.05 SEC 이내
바. 조 작 : 투입조작 전원 ‐ DC 110V
트립제어 전류 ‐ 5A 이하
트립방식‐ 전압트립 방식(DC 110V)
투입 조작방식‐ 모터 스프링 Charge 방식
사. 상용주파내전압 시험(건조)
1) 주회로 : 50KV/1분
2) 제어회로 : 2KV/1분
2.4.7특별고압 에폭시 애자 (Epoxy insulator)
가. 재 질 : 에폭시 몰드형(옥내용)
나. 정격전압 : 24㎸
다. 상용주파 내전압시험 : 50㎸
라. 충격 내전압시험 : 125㎸
2.4.8써지업서버 (SA, Surge absorber or Surge arrester)
가. 개폐 써지 (Switch surge) 방지용
나. 정격전압 : 18㎸
다. 공칭방전 전류 : 5㎄
2.4.9 기중 차단기 (ACB, Air circuit breaker)
가. 형 식 : 인출형 (OCR 내장형)
나. 정격전압 : AC 600V
다. 정격 주파수 : 60㎐
라. 극 수 : 4P
마. 정격 전류 : 설계도면참조
바. 정격 차단전류
1) 1,000A 미만 ‐ 30KA이상
2) 1,000A 이상1,600A 미만 ‐ 35KA이상
3) 1,600A 이상2,000A 미만 ‐ 42KA이상
4) 2,000A 이상은 50KA이상
사. 동 작 : 차단시간 ‐ 0.04 초 이내
투입시간 ‐ 0.06 초 이내
아. 투입 조작방식 : 전동CHARGE (자동, 수동)
자. TRIP 방식 : 전압트립(자동, 수동)방식으로 UVT(지연형)기능 내장
다만, 지구 변전실은 또는 TIE ACB는 제외
차. 조작 및 제어전압 : DC 110V
2.4.10비상전원 절체 개폐기(ATS, Automatic transfer switch)
가. 정격전류 : 설계도면참조
나. 정격전압 : AC 600V
다. 극수 : 2극, 4극
라. 개극시간 : 0.09초 이내
마. 투입시간
1) 2극 : 0.25초 이내
2) 4극 : 0.12초 이내
바. 조작전원 : AC 220V
사. 조작방식 : 순시 여자방식
2.4.11계기용 변류기 (CT, Current transformer)
가. 형식
1) 특별고압용의 경우 : 에폭시 몰드, 감극형
2) 저압용의 경우 : 건식, 감극형
나. 구 조 : 완전 방수형
다. 정격
1) 25.8㎸, 40VA(특별고압수전반용) : BUS BAR형
2) 380, 220V 15VA(저압반용) : BUS BAR형, 관통형
라. 정격과전류강도 : 12.5KA (특별고압용)
마. 전류비 : 설계도면참조
바. 오차 계급 : 1.0 급
사. 상용주파내전압 시험‐특고용(건조)
1) 1차권선과 외함 : 50KV/1분
2) 2차권선과 외함 : 2KV/1분
아. 부분방전시험‐특고용 : 100pC이하
2.4.12디지털복합계전기
가. 구 조 : 매입 또는 인출형(규격 : 제작사 사양)
나. 보호대상 : Feeder 보호용
다. 제 원
1) 정격 : AC110/220V, 1A 또는 5A, 60Hz
2) 기본계전기능 : OCR, OCGR, OVR, UVR
3) V, A, F , PF, kW, kWH, kvar, kvarh
4) 입출력 접점
- AI(Analog Input : CT, PT 입력
- DI(Digital Input) : 5 Point 이상
- DO(Digital Output) : 7 Point 이상
5) 정전보상 : 메모리 BACK UP 기능
6) 프로토콜 : MODBUS(변환장치 사용가능)
7) 통신방식 : RS - 485
다. 오차범위
1) 계전기 : 정정치의 ± 5%이내(동작치 특성)
2) 계측기 : ± 5% ~ ± 1% (정밀도)
라. 접속방법 : 이면접속
바. 시 험
1) 관련규격 : KEMC1120의 “8.시험및검사”에 의함
2) 시험종류 : 공인시험기관 시험
3) 확인방법 : 공인시험기관 시험성적서
사. 기 능
1) 수배전반 및 발전기운전반으로부터 전력계통입ㆍ출력정보(보호계전기능, 계측기능, 경보기능, 상태감시기능 등)를 받아 주컴퓨터에서 처리 할 수 있도록 신호전송
2) 입ㆍ출력 포인트는 실시간(REAL‐TIME)으로 처리 하여야 한다.
3) 통신선로의 단선 및 정전시에도 메모리에 내장된 Data등의 최신정보를 주 컴퓨터에 전송할 수 있는 DATA BACK‐UP기능
4) 아래의 자기진단을 행하여 이상이 발생할 경우 경보 또는 표시가 되는 기능이 있어야 한다.
- 전원부의 전원회로 이상감시
- CPU(Watch dog timer)이상감시
- Memory 이상감시
- 정정부의 정정치 이상감시
5) 외부회로와의 접속은 장치를 설치, 보수 또는 기타 필요할 때 전기회로와의 접속분리가 용이하게 되는 구조 이어야 하며, 접속단자는 장치 후면에 위치하는 것을 기본으로 한다.
2.4.13조작스위치
가. 차단기 조작용
1) 형 식 : 회전형(동작표시기부)
2) 손잡이형 : Pull turn type(권총형)
3) 접 점 : 10A
나. 조작회로 절환 스위치
1) 형 식 : 회전형
2) 손잡이형 : 막대기형
2.4.14 지시계기류
가. 디지털메타(Digital Meter)
1) 형 식 : 매입형(규격:제작사 사양)
2) 제원
① 정격 : AC 110/220V, 5A, 60㎐
② 기본계측기능 : V, A, F, PF, kW, kWH, kvar
③ 외부입력(DI): 7포인트 이상
④ 정전보상 : 메모리 BACK‐UP 기능
⑤ 통신프로토콜 : MODbus(RS‐485)
3) 오차계급
① 전력량 : 2.0 급
② 주파수계 : 0.5 급
③ 기 타 : 1.0 급
4) 접속방법 : 이면접속
5) 시 험
① 관련규격 : KEMC‐1110의 “7.시험”에 의함
② 시험종류 : 공인시험기관 시험
③ 확인방법 : 공인시험기관 시험성적서 사본
6) 기능
① 수배전반 및 발전기운전반으로부터 전력계통 입ㆍ출력정보(계측치, 적산량, 경보, 상태)를 받아 주컴퓨터에서 처리할 수 있도록 신호전송
② 입ㆍ출력 포인트는 실시간(REAL‐TIME)으로 처리하여야 한다.
③ 통신선로의 단선 및 정전시에도 메모리에 내장된 계측등의 최신정보를 주 컴 퓨터에 전송할 수 있는 DATA BACK‐UP기능
④ DI POINT(DIGITAL INPUT POINT) : 각종 차단기상태, 보호계전기의 상태,
트립 및 경보등을 받기위한 기능
- 입력상태 : 경보/상태입력
- 입 력 : 무전원 “a” CONTACT
나. DC용 디지털메타
1) 형식 : 매입형(규격:제작사 사양)
2) 제원
① 정격 : AC/DC 110V
② 기본계측기능 : V, A, V, A
③ 정전보상 : 메모리 BACK-UP 기능
④ 통신프로토콜 : MODbus(RS-485)
3) 오차계급
① 기타 : 1.0급
4) 접속방법: 이면접속
5) 시험
① 관련규격 : KEMC-1110의 “7.시험”에 의함
② 시험종류: 공인시험기관 시험
③ 확인방법: 공인시험기관 시험성적서 사본
다. 마이크로 RTU(Remote Terminal Unit)
1) 형식 : 판넬내부 설치형(규격:제작사 사양)
2) 적용 : 정류기 판넬
3) 제원
① 정격 : AC110/220V, 5A, 60Hz
② 외부입력 : DI 7포인트 이상, AI 6포인트 이상
- DI 입력 : 무전원 "a"CONTACT
- AI 입력 : 12BIT 분해능의4~20mA
③ 통신프로토콜 : MODbus(RS‐485)
4) 기능
① 정류기반의 아날로그 신호(전압, 전류등)를 디지털신호로 변환하여 디지털 메타 또는 주컴퓨터에서 인식할 수 있도록 변환시키는 기능
② 디지털메타의 DI포인트(7포인트)를 초과하는 각종 상태감시 및 경보 접점
입력
2.4.15배선용차단기(MCB, Molded case circuit breaker)
가. 정격전압 : 600V
나. 정격전류 : 설계도면참조
다. 정격차단전류 : 10㎄ 이상(사용전압 기준)
2.4.16정류기(Rectifier)
가. 형 식 : 3Φ 전파정류 부동충전 정전압 정류방식(실리콘정류체싸이리스터 정류기)
나. 입 력 : 3Φ 380V 60㎐
다. 출 력
1) 수동조작 : 전압조정범위 : DC 90 - 140V
정격전류 : 33A (연속)
2) 자동조작 : 정격전압 : 110V
전압변동 허용치 : ± 2% 이하
정격전류 : 33A (연속 )
라. 정정오차 : 전원전압 ± 10%, 변동부하 20 ∼ 100% 변동에 대하여 ± 2% 이내
마. 과충전, 과방전 방지회로를 내장하고 과충전, 과방전시 CRT 모니터 감시반에 경보를 발할수 있도록 “a" 접점을 연결하여야 한다.
2.4.17축전지(Battery)
가. 형식 : 무보수 밀폐 고정형 납축전지
나. 축전지는 KS C 8518(밀폐 고정형 납축전지) 규격에 준한다.
다. 구조 및 구성
1) 축전지는 양극판, 음극판, 격리판, 전조, 덮개, 안전밸브, 극주 및 기타 부속품으로 구성하되 극판군이 전조내에서 움직이지 않도록 조립하고, 완전 밀폐형으로 누액이 없도록 제작하여야 한다.
2) 극판은 납 또는 납합금을 주체로 한 격자에 활물질을 채운구조로 한다.
3) 전조는 KS C 2207에 규정한 합성수지제로 제작하여야 한다.
4) 안전밸브 정상시에는 밸브가 닫혀 있어 진공상태를 유지하여야 하며, 충전기의 급 전압으로 축전지의 이상이 있을 때에는 안전밸브를 정확히 작동할 수 있는 구조로 한다.
5) 극주 및 접속도체
축전지의 극주 및 접속도체는 충ㆍ방전전류에 대하여 충분히 견딜 수 있는 단면적을 가져야 한다.
라. 전기적 특성
1) 축전지 규격 : 12V
2) 용량 : 설계도면참조
3) 방전 전류 : 10시간용 전류
4) 방전 종지전압 : 10.8 ± 3% V/Cell
5) 부동 충전전압 : 13.38∼13.8 V/Cell
마. 외 관
육안으로 관찰하여 심한 변형, 흠집 및 균열이 없어야 한다.
바. 표 시
각 전조 또는 커버의 보기 쉬운 곳에 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시하여야 한다.
1) 형 식
2) 정격용량
3) 제조자명 또는 약호
4) 제조 년 월 일
2.4.18누전경보기
가. 회로구성
각 동별 간선(중성선 포함)이 관통될 수 있는 크기의 영상변류기를 설치하고, 수신기와 중앙감시반모니터 감시반에 경보 및 표시가 가능하도록 회로를 구성한다.
나. 영상변류기(ZCT, Zero‐phase current transformer)
1) 재질 : 석탄산 베크라이트
2) 정격전압 : 600V 이하
3) 정격전류 : 간선 MCB 와 동일 (설계도면참조)
4) 정격주파수 : 60 ㎐
5) 변류기 2차 출력 : 200 ㎃, 100 ㎷
다. 누전경보기(ELD, Earth leakage detector)
1) 정격전압 : AC 110/220V
2) 공칭작동전류 : 0.2, 0.5, 1A (3단)
3) 소비전력 : 9 VA 이하
4) 규격 : 5회로, 10회로
5) 동작표시 : 적색 발광다이오드램프(LED) 및 Buzzer
6) 절연저항 : 5㏁ 이상
라. 누전경보기능
중앙감시반 모니터에 누전경보 기능을 발휘할 수 있도록 누전경보기에 무전원 "a" 접점을 설치한다.
2.4.19통전표시기
가. 형식 : 외부부착형(Bus‐bar 또는 케이블 부착형)
나. 문자표시 : 통전중
다. 표시방법 : 적색문자(점멸방식)
2.4.20서지보호장치(SPD, Surge protective device)의 정격, 구조 및 성능 등은 “전원용 SPD 시험기준(시공감리 citis〉시공기술DB 등재)”에 따르며, 설치장소는 설계도면에 따른다.
2.4.21저압 전자식전력량계(D/M계기)
가. 3 Φ 4W 220/380V, 5(2.5)A, 60Hz
나. 오차계급 : 1.0급
다. 형식 : 15분계 누산형 최대수요전력계
라. 적용기준 : 전기공급자(한전)가 부설승인한 계기
마. 용도 : 산업용전력 수급거래용
2.5도 장
가. 도장은 함체의 내ㆍ외면에 인산염 피막처리한 후 도막두께 45㎛ 이상으로 정전분체 도장을 하고, 표면온도 180℃ 이상에서 14분이상 가열건조하여야 한다.
나. 색상은 Munsell NO. 5Y 7/1로 하여야 한다.
2.6제작감리
가. 중간제작감리를 받을 때에는 제작도면 승인시 보완사항을 포함하여 다음 사항을 감독자가 확인할 수 있어야 한다.
1) 주요 자재규격 확인
2) 기기의 조작시험
3) 자재 반입일정 확인
나. 중간제작감리 점검 및 확인은 시공감리 citis 시공기술DB의 “중간제작감리 점검 및 확인사항“ 과 같다.
3.시공
3.1설치
가. 수배전반은 도면과 현장여건을 확인하고서 적정한 위치에 표시작업을 한 후 설치위치를 결정한다.
나. 수배전반은 기초용 콘크리트(높이 : 100㎜)위에 견고하게 설치하고 수직수평이 되도록 하여야 한다.
다. 수배전반을 제작하기 전에 장비의 진입경로와 진입로상의 개구부의 크기, 높이 및 계단 여부 등을 협의 하여야 한다.
라. 수배전반 설치 후 임시전력을 이용하여 기기의 투입 및 트립시험을 하여 이상유무를 확인 하여야 한다.
3.2시공관련
가. 특고압반 설치시 "60610 전력인입"을 참고하여 시공하여야 한다.
나. 변압기반 설치시 "60630 몰드변압기"를 참고하여 시공하여야 한다.
다. ATS반 설치시 "60710 디젤발전장치"를 참고하여 시공하여야 한다.
라. 변압기반과 저압반 설치시 "60640 버스덕트"를 참고하여 시공하여야 한다.
마. 전력감시제어 회로구성시 "60810 엘리베이터"를 참고하여 시공하여야 한다.
3.3 접지
가. 접지 대상기기, 종류 및 위치는 설계도면에 따른다.
나. 접지는 "60320 접지"에 따른다.
다. 수배전반내에 설치된 접지용 버스바는 견고하게 고정하여야 한다.
3.4현장품질관리
3.4.1검사
가. 육안검사
1) 각종 특별고압 기기와 특별고압 모선의 접속상태
2) 특별고압 모선의 상호이격거리
3) 특별고압 케이블의 연결상태
4) 예비 특별고압 케이블의 설치상태
5) 저압반 버스의 이격거리
6) 저압반 버스의 지지상태
7) 저압반의 케이블 연결상태
8) 접지단자대 연결 및 조임상태
9) 배터리 단자 조임상태
나. 전기적 검사
1) 조작전원의 회로구성 및 전압체크
2) 축전지 충전상태 및 전압체크
3) ATS 회로구성
4) 전력감시제어 회로구성
5) ACB 및 TIE ACB 인터록회로
6) 차단기(VCB, ACB, MCCB) 동작상태
3.5시운전
가. 계약상 다른 곳에서 언급한 사항을 제외하고는 감독자에게 검사와 시험날짜와 시간에 대하여 작업일 5일전까지 통보하여야 한다.
나. 시운전 전에 수배전반 내부를 청소하여야 한다.
다. 검사와 시험의 완성후 계약자는 회로와 장치가 정상적으로 기능을 수행하는지의 부를 시범으로 보여주어야 한다.
라. 한전전원 차단시 비상발전기가 정상적으로 작동되는지 확인하고 각 상 및 전압 확 인과 ATS 동작 등을 확인 하여야 한다.
마. 중앙 감시반 설치자와 감시 및 계측에 관련된 시항을 협의하고 정상적으로 작동되는지를 확인 하여야 한다.
첫댓글 감사합니다.