질문&답변 스프링클러 헤드 설치관련 질문
누구라도그래 추천 0 조회 1,180 11.02.24 11:20 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 11.03.03 16:17

    첫댓글 1, 헤드를 부착하는 레듀샤 바로 위에 Tee를 설치하고 여기에 배수밸브를 설치하는 것도 하나의 방법입니다.
    2, 벽체를 어떤 재질, 형태로 설치하느냐에 따라 달라집니다.
    실외기실과 근린생활시설의 벽체를 출입구(개구부)가 없는 내화구조의 벽체로 하는 경우 방화구획이 달라질 수 있으므로 헤드의 설치를 면제 받을 수 있으나, 다른 구조 및 형태를 하면 당연히 헤드를 설치하여야 합니다.
    헤드 설치시 루버 등으로 외기와 개방이 되어 있으므로 건식 또는 동파방지조치를 하여야 합니다.