1. 주차장의 경우 건식 상향 헤드를 설치하는데 주차장에 조그만한 사무실을 만들경우 사무실은 천정이 있으므로 하향식으로
헤드를 설치 할려는데 유수장치 오작동등이 발생할경우 하향식 헤드에 물이 차 드레인이 안되는 문제가 있는데
드리이 펜던트 이외의 방법이 있는지요?
2. 현재는 근린생활 공간인데 에어컨을 설치하기위해 실외기실을 근린생활내부 외기와 접하는 부분에 만들예정입니다.
실외기실은 외기와 접하는 부분은 루버나 그릴로 급배기 할고, 실외기실과 근생은 벽체로 구획할 계획입니다.
이때(근생이 스프링클러대상) 스프링클러 헤드를 실외기실에 설치 하여야 하는지요?
설치하면 어떤식으로 해야 하는지요.실면적은 헤드 2개 설치 정도입니다.
첫댓글 1, 헤드를 부착하는 레듀샤 바로 위에 Tee를 설치하고 여기에 배수밸브를 설치하는 것도 하나의 방법입니다.
2, 벽체를 어떤 재질, 형태로 설치하느냐에 따라 달라집니다.
실외기실과 근린생활시설의 벽체를 출입구(개구부)가 없는 내화구조의 벽체로 하는 경우 방화구획이 달라질 수 있으므로 헤드의 설치를 면제 받을 수 있으나, 다른 구조 및 형태를 하면 당연히 헤드를 설치하여야 합니다.
헤드 설치시 루버 등으로 외기와 개방이 되어 있으므로 건식 또는 동파방지조치를 하여야 합니다.
감사합니다.