별해 부분에 관경선정이 잘못된거 같네요
각 구간별 단위길이당 마찰손실이 거꾸로 선정되어 입상관 각 구간별로 동일한 관경이 선정되어있어요
첫댓글 책이 오류 같네요마찰손실수두를 정정하면관경은 1층 32A, 2층 50A, 3층 50A 로 정정해야 될거 같네요정오표에 있는거 외에도 책에 오류가 많네요.. 소숫점 둘째자리 까지 값을 구하지 않고 첫째자리 까지만 구한 것도 여러개 있고..
높이별로 50, 40, 32A가 나오네요
@무적전설 2층 40A 가 맞겠네요~
네...22년 1회 3번..별해.....1041쪽.(23년판)..마찰저항값을 거꾸로 대입했네요.....247.62.....177.78. 80 으로 순서를 바꾸어 관경을 선정해보면...40-> 32A, 40-> 40A, 40-> 50A 가 나옵니다...감사합니다...
첫댓글 책이 오류 같네요
마찰손실수두를 정정하면
관경은 1층 32A, 2층 50A, 3층 50A 로 정정해야 될거 같네요
정오표에 있는거 외에도 책에 오류가 많네요.. 소숫점 둘째자리 까지 값을 구하지 않고 첫째자리 까지만 구한 것도 여러개 있고..
높이별로 50, 40, 32A가 나오네요
@무적전설 2층 40A 가 맞겠네요~
네...22년 1회 3번..별해.....1041쪽.(23년판)..
마찰저항값을 거꾸로 대입했네요.....
247.62.....177.78. 80 으로 순서를 바꾸어 관경을 선정해보면...
40-> 32A, 40-> 40A, 40-> 50A 가 나옵니다...
감사합니다...