긴급질문/도와주세요. SOS 에어컨을 설치후 실외기 밸브
아피오스 추천 1 조회 986 18.06.05 13:48 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.06.05 14:08

    첫댓글 큰파이프저압작은것은고압파이프로압니다.설치후는두개다열어주는걸로압니다~^^

  • 작성자 18.06.05 16:25

    감사합니다

  • 18.06.05 14:36

    순서 상관없이 모두 열면 됩니다.

    고압을 렌치로 몇초 열어서 냉매주입하고 다시잠그고,
    저압의 돌출부를 눌러 공기와 냉매를 빼냅니다..
    이 과정을 몇차례 반복해서 배관의 공기를 빼냅니다.. 배관이 길면 길게 해야겠죠.

    이후엔 저압과 고압의 밸브를 렌치로 모두 엽니다. 이때 순서는 상관없지만, 보통 고압열고 저압열죠.
    냉매가 실외기에서 고압배관,실내기,저압배관,실외기로 흐르는 경로를 생각해보세요.

  • 작성자 18.06.05 16:25

    자세한 설명 감사합니다
    현재 상태로 보면 냉매를 보충해야 할것같습니다

  • 18.06.05 14:37

    가스가 R22 이면 굿이요님 말씀대로 하시면 됩니다..그런데 저압 체결너트에 성에가 보이네요 성애가 계속있으면 냉매 보충하셔야 합니다
    가스가 신형냉매( 22 이외의)가스이면 가스빼내고 진공작업 후 다시금 가스 넣으셔야합니다

  • 작성자 18.06.05 16:26

    감사합니다
    잘배웠습니다