파이널 설계시공 19번 문제중 소문항 8번 문제중
(8) 구내식당 주방 45㎥ (29kg LPG 탱크 2기 사용).기타 업무시설
소화기 설치개수 :
별표4.제5호에 의해 능력단위 3단위 이상 소화기 1개이상 설치라도 되어있는데요.
화재안전기준에서는
액화 석유가스 기타 가연성가스를 연료로 사용하는 연소기기가 있는 장소에
각 연소기로 부터 보행거리 10m 이내에 능력단위 3단위 이상 1개이상. 단)상업용 주방 소화장치 설치시 제외
라고 되어있는데..
저장실의 저장량은 300kg 미만이니까 능력단위 5단위 이상 소화기 개 이상 및 대형소화기는 면제 되겠지만요.
문제에 연소기가 없는 장소에서도 3단위 소화기 1개를 설치해야하는지 궁금합니다.
|
첫댓글 조건에 명시적으로 주어지지도 않았는데 연소기기가 없다고 단정하는 것은 위험할 것 같습니다
오히려 주방이므로 페일세이프원칙상 있는 것으로 보는 것이 출제취지에 부합한다고 보입니다