1. 공구손료(5점) : 일반공구및 시험용계측기구료의 손료로서, 공사중 상시 일반적으로 사용하는 것을 말하며, 직접노무비의 3%까지 계상
2. 활선표식설치장소(6점)
수전점 개폐기의 전원측 및 부하측
분기회로의 개폐기 전원측 및 부하측 각상
변압기 등의 전원측 및 부하측 각상
3. 경질비닐전선관 최소, 최대 규격(4점) : 14, 82
4. 변압기 시설 일부 완료 시 겁사항목(7점)
외관검사
접지저항 측정
절연저항 측정
절연내력 시험
보호장치설치 및 동작상태
계측장치설치 및 동작상태
절연유 상태
5. 51M , 51N 정확한 명칭(4점)
(1) 51M : 전동기용 교류 과전류 계전기
(2) 51N : 지락과전류계전기 중성점 O.C.R(출처 : http://gamestartx.com/elecdata/e0003/0003.htm)
6.이것 저것(7점)
(1) 주변압기용량 1000KVA
(2) 콘덴서용량
(3) 교류차단기
7. 배전 설계 공정 계획시 고려사항?(5점)
8. ZCT, S, 벨 복선도 그리기(6점) [엔트 01-21 2번]
9. PLC프로그램보고로직시퀀스그리기(5점)[엔트02-26 8번]
10. 단로기 개폐순서(6점)[엔트 04-24 12번]
(1) DS3ON-CBOFF-DS2OFF-DS1OFF
(2) DS2ON-DS1ON-CBON-DS3OFF
11. ZCT그리기(5점) [엔트 99-41 8번]
12. 누전차단기 설치 제외장소(5점)
습도가높은곳, 온도변화가심한곳, 화약류제조저장취급장소, 대전류회로고주파발생회로등의 영향을받을 우려가있는곳, 가연성증기먼지가스 부식성증기가스다량체류장소
13. 접지방법(8점)[엔트 05년 기출]
(1) 옥외철구 : 각주(POST)마다 접지한다.
(2) 차단기 : 탱크와 설치가대를 접지한다.
(3) 전력용콘덴서? : 개별, 그룹별 중성점을 한데 묶어 1선으로 접지망에 짧게 연결한다.
(4) 배전반 : 프레임을 접지한다.
(5) 계기용변성기 2차측 : 중성점을 배전반 접지모선에 1점만 접지한다.
14.이것저것(8점)
(1) 소운반
(2) 특수공구/특수시험기구류 손료는 무슨 손료 적용 - 경장비 손료
(3) 형광등 배치시 고려해야하는 건축설비 4가지 : 공기조화설비, 자동화재탐지설비, 냉난방설비,
급배수설비, 오수설비,방송설비
(4) 2~5층 할증 1%
15. 지선밴드를 이용한 현수애자 설치(5점)
[엔트 01-28 10번]
지선밴드
볼아이
현수애자
소켓아이
데드엔드클램프순이
16. 활선작업시 필요한 도구 5가지(6점)
1)
2)활선이동시키는 절연봉?
17. 정크션박스(3점)
18.건축화 조명 (5점)
방금 찾아 봤음..;;;; 98까지 밖에 안봤는데...이거 맞으신분들 몇이나 될려나...ㅋㅋ
훔 운이 좋으면 붙을거 같기도 한디 참 난감하내욤
아~~4회 때는 정말 열심히 해야 겠네요~~ 2시간 30분동안 소설을 썼네요ㅎㅎㅎㅎ 감독관이 그 소설 보고 감동먹어서 울진 않을 런지 걱정이네요 ㅎㅎㅎ
순수 맞은것 55점인데...6번문제 콘덴서 용량틀리고, 14번문제 소운반만 20m만 쓰고 18번 조명이름 3개 맞췄는데.. 5점 채울수 있을까요??
저두 역률문제는 52.09나왔어요~ 전 세가지 방법으로 구해서 넣어본 것중에 제일 정확한 값을 썼음~ 저거 넣으면 0.94999 나오걸랑요~ 근데 찜찜해죽겠어요~ㅋ;;
저는 최소한의 부분점수 먹이고 58점 나오네요;;;; 아슬아슬한 이기분~ 붙으면 친구들한테 한방 쏴야겠다~ㅠㅠ
부분점수 후하게 주길 기도 합시다... 여기서 맨날 찬송가 듣다보니 기도하고 싶네 ㅋ
13번 문제는 계기용변성기2차측 쓰는거 실수로 1개틀렸는데 8점에 5개여서 부분점수를 매기기도 애매하네요.. 고수님들이라면 어떻게 하시겠어요??글구 누전차단기설치제외장소답을-온도변화가심한곳(온도가높은곳),가연성증기먼지가스부식성증기가스다량체류장소(먼지가 많이쌓인곳)이렇게 쓰면 맞을까요?? 고수님들의 냉정한 판단 한번 부탁드립니다.^^