안녕하십니까?
도서출판 기문사 건축설비기사실기 2022년10월15일 4판1쇄 개정판 발행본 1081페이지 2번(건축설비기사 2022년 2회 출제문제) 난방부하계산서의 온도차에 대한 질의 입니다.
문제 답이 이해가 안 가서 질의 드립니다. 정확한 답을 좀 알려 주세요.
의문이 나는 부분은 내벽(E),내벽(S),문(S) 부분의 온도차이 12.5도로 풀이가 되어 있는데 이것이 맞는 건가요??
- 조건에서 비난방실의 온도는 실내외 중간온도 적용(실외온도 -5도, 실내온도 20도)을 하라고 되어 있는데
20 + (-5) / 2 = 7.5도 그래서 실내온도 20도와 비난방실 7.5도 차이는 12.5도로 적용하여 문제를 풀었네요
-> 제가 해석하기로는 온도차이가 비난방실의 온도는 실내외 중간온도 적용(실외온도 -5도, 실내온도 20도)을
20도와 -5도와의 차이는 25도 이므로 중간온도는 12.5도 가되고 그래서 실내온도 20도와
비난방실 12.5도 차이는 7.5도로 적용하여 문제를 풀어야 할거 같은데요
저자의 의견을 듣고 싶어 메일을 보냅니다. 담당이 아니시면 담당자에게 전달 부탁드립니다.
문의자 : yongdu111@naver.com
첫댓글 20에서 12.5를 빼면 얼마인지 생각해 보시면 되겠네요.
-5에서 12.5를 더하셔도 됩니다.
이 두개의 답이 중간온도입니다.