• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[실기] 타교재 질문 과년도 질문입니다
전기사슴 추천 0 조회 464 15.03.19 11:54 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.03.19 15:01

    첫댓글 기본이 3본이하인데 무슨 소리지요?
    중성선을 빼는 이유가 머때문에??
    220만 사용하나요? 110 은 사용안할건가요 ?
    110/220인데
    3상4선식 4가닥 ,3상3선식 ,단상 3선식 3가닥

  • 작성자 15.03.19 14:34

    일전에 이렇게 답변받은적이 있어서요 제가 잘못 이해한건지...

  • 15.03.19 16:37

    아이고 조건을 못봤네......조건이 다 주어 졌네요.....일사천리로 후딱 끝낼수 있음......전선단면적이 17.8스퀘어 나왔으니 상위값으로 선정 해서 25스퀘에... 공사 방법이 A1 PVC 3개선 이니깐 차단기용량 60A 선정하고 3본이하로 들어가서 후강전선관 28[mm]선정...
    접지선은 60A 이니깐 상위값 ........100A 에서 동선 6스퀘어 선정 접지선 전선관굵기 6스퀘어 난에서 1본이하니깐.....................16[mm]선정................................................ 끝~!!
    와이-델타 6본말고는 다 3본이하로 하는데.. 내가 잘못 알고 있는건가.... 테이블스펙 공부 안한지가 하두 오래되서 가물가물하네.ㅋㅋㅋ

  • 작성자 15.03.19 16:55

    17.8의 상위값으로 25를하는건 이해가 가는데요 공사 방법에 A1, PVC절연전선을 사용한다라고만 적혀져있어서 3개선인지 2개선인지 확실히 모르겠어요 ㅠㅠ
    단지 스퀘어 값이 25mm스퀘어와 최대 상정부하 전류만 보고 선택하는건가요?

  • 15.03.19 17:08

    주어 지는데 주어지는 조건이 없으면 기본이 3본이하 이므로 3본으로 해요..

    와이 델타 6본 말고는 전부 3본이하로 생각 하면 되요....

  • 작성자 15.03.19 17:18

    @오빠의사정거리 매번 질문 올릴때마다 답변 주셔서 정말 감사합니다. 공부할때 정말 많은 도움이 되고있습니다 고맙습니다

최신목록