아이고 조건을 못봤네......조건이 다 주어 졌네요.....일사천리로 후딱 끝낼수 있음......전선단면적이 17.8스퀘어 나왔으니 상위값으로 선정 해서 25스퀘에... 공사 방법이 A1 PVC 3개선 이니깐 차단기용량 60A 선정하고 3본이하로 들어가서 후강전선관 28[mm]선정... 접지선은 60A 이니깐 상위값 ........100A 에서 동선 6스퀘어 선정 접지선 전선관굵기 6스퀘어 난에서 1본이하니깐.....................16[mm]선정................................................ 끝~!! 와이-델타 6본말고는 다 3본이하로 하는데.. 내가 잘못 알고 있는건가.... 테이블스펙 공부 안한지가 하두 오래되서 가물가물하네.ㅋㅋㅋ
첫댓글 기본이 3본이하인데 무슨 소리지요?
중성선을 빼는 이유가 머때문에??
220만 사용하나요? 110 은 사용안할건가요 ?
110/220인데
3상4선식 4가닥 ,3상3선식 ,단상 3선식 3가닥
일전에 이렇게 답변받은적이 있어서요 제가 잘못 이해한건지...
아이고 조건을 못봤네......조건이 다 주어 졌네요.....일사천리로 후딱 끝낼수 있음......전선단면적이 17.8스퀘어 나왔으니 상위값으로 선정 해서 25스퀘에... 공사 방법이 A1 PVC 3개선 이니깐 차단기용량 60A 선정하고 3본이하로 들어가서 후강전선관 28[mm]선정...
접지선은 60A 이니깐 상위값 ........100A 에서 동선 6스퀘어 선정 접지선 전선관굵기 6스퀘어 난에서 1본이하니깐.....................16[mm]선정................................................ 끝~!!
와이-델타 6본말고는 다 3본이하로 하는데.. 내가 잘못 알고 있는건가.... 테이블스펙 공부 안한지가 하두 오래되서 가물가물하네.ㅋㅋㅋ
17.8의 상위값으로 25를하는건 이해가 가는데요 공사 방법에 A1, PVC절연전선을 사용한다라고만 적혀져있어서 3개선인지 2개선인지 확실히 모르겠어요 ㅠㅠ
단지 스퀘어 값이 25mm스퀘어와 최대 상정부하 전류만 보고 선택하는건가요?
주어 지는데 주어지는 조건이 없으면 기본이 3본이하 이므로 3본으로 해요..
와이 델타 6본 말고는 전부 3본이하로 생각 하면 되요....
@오빠의사정거리 매번 질문 올릴때마다 답변 주셔서 정말 감사합니다. 공부할때 정말 많은 도움이 되고있습니다 고맙습니다