온도식 자동팽창밸브 |
|
SPORLAN Thermostatic Expansion Valve |
TEV(Thermostatic Expansion Valve)는 증발기 출구 냉매증기(蒸氣)의 과열도(Superheat)를 일정하게 유지시키면서 증발기로 들어오는 냉매액의 흐름(Flow)을 Control하게 된다. 냉매증기 온도와 그 냉매의 포화온도간의 온도차를 과열도(過熱度:Superheat)라 한다 |
TEV를 Control 하는 과열도는 감온통(Bulb)의 실(Actual)온도와 감온통이 놓인 곳에서 Suction Pipe 내를 흐르는 냉매의 흡입압력에
상응하는 포화온도와 온도차를 측정함으로서 알 수 있다. 과열도를 Control 함으로서, TEV는 냉매액이 압축기로 귀환하는 것을 방지할 수 있게 되고, 증발기의 거의 모든표면을 유효하게 활용할 수 있도록 해준다 .냉매유동(Flow)양과 증발기에서 증발될 수 있는 양을
일치(Match)시켜주는 TEV의 능력 때문에, TEV가 대다수 냉방/냉동장치에 이상적인 팽창기구로 사용되고 있다 |
|
|
|
1. 냉동장치 (The Refrigeration System). |
|
팽창기구(Expansion Device)가 증발기內로 냉매의 흐름(Flow Rate)을 조절 해 주기 때문에 팽창기구의 선택은
냉동 System운전에 특히 중요하다. 팽창기구가 잘못 적용되거나 규격선택이 잘못되면 일반적으로 작동에 문제가 발생하게 되거나, System성능 저하를 초래한다. |
예로 Size가 적은 TEV는 증발기內로 충분한 냉매가 흐르는 것을 방해하게 되어 System의 냉동능력을 저하시키는 원인이 된다. 반대로 Size가 큰 TEV는 너무 많은 액이 증발기로 流入되는 것을 허용하게 되고 이것은 압축기로 액을 귀환시키는 원인이 된다, |
후자를 우리는 Flood back 이라 한다. 양쪽 모두 빠른 조치가 따르지 않으면 압축기는 상당한 손상(Damage)을
입게 된다, 따라서 팽창기구는 선택과 응용에 주의가 요망된다. |
|
2. 팽창밸브의 종류 (Type of Expansion Devices) |
|
1) The Fixed Area Restrictor (모세관식) |
|
모세관型은 단순히 냉매액의 통과를 정교하게 制限하도록 만들어진다. Capillary Tube형(또는 Cap Tube 형) 과
The Short Tube Restrictor(또는 Plug Orifice)형이 일반적이다 |
이런 타입은 증발負荷가 거의 一定하고 응축온도가 항상 일정한 소형 냉방창치나 냉동장치에 대표적으로사용된다. 이런 팽창기구의 결점은 이들 Size는 한가지 조건에만 적합토록 될 수밖에 없기 때문에, System의 운전조건 변화에 對應하여 냉매의 흐름 량(Flow Rate)을 효과적으로 조절할 능력이 제한되어있다. |
|
2) 자동 또는 定壓 팽창밸브(AEV = Automatic Expansion Valve) |
|
모세관式과 마찬가지로 자동팽창밸브(AEV)는 일정한 증발부하를 갖는 System 적용에 가장 적합하다. |
AEV는 단지 증발기나 밸브 출구압력을 일정하게 유지시켜 냉매의 흐름을 조절하게 된다. 증발기에서 Heat
Load가 증가할 때 AEV는 밸브가 Setting 된 그 증발압력을 유지하기 위하여 냉매의 흐름을 감소시킨다. 반대로 AEV는 증발부하가 감소할 때 밸브가 Setting된 그 증발압력을 유지하기 위하여 냉매흐름을 증가시킨다. 결과적으로 AEV는 부하가 클 때 증발기에 액이 부족하게 되고 부하가 적을 때 과(過)공급을 하게 된다. |
|
3) 온도 感應式 팽창밸브(TEV = Thermostatic) |
|
Thermostatic Expansion Valve(TEV)는 직접 膨脹式(Direct Expansion) 증발기內로 냉매를 공급함에 있어서
탁월한 해결책을 제공해준다. TEV는 증발기 출구에서 거의 일정한 과열도를 유지하면서 냉매의 유동량(Flow)을 조절한다. |
증발기에서 부하(負荷:Heat Load)가 증가할 경우, 증발기 출구에서 과열도(過熱度)는 증가하기 때문에 TEV는
자체에 Setting된 양(크기)의 과열도가 발생 될 때까지 냉매흐름을 증가시킨다. |
반대로증발기에서 부하가 감소할 경우, 과열도는 감소(Decrease)하게 됨으로, TEV는 냉매의 흐름을 줄이게(Reduce)된다. 이런 조절의 효과는 부하의 적고 많음에 관계없이 모든 조건에서 증발기가 거의 완전히활용 될
수 있도록 해준다. |
과열의 개념과 과열도의 측정방법은 6-항 "TEV Operation and Performance" 에서 더 설명된다. |
TEV는 System에 냉매를 주입했을때 또 다른 장점이 있다. TEV를 사용했을 경우는 System에 냉매 주입량은
다른 팽창형 기구를 사용했을 때처럼 그렇게 중요하지 않다. |
모세관式이나 AEV를 사용할 경우는 System에 주입된 냉매 량이 정확하여야 하며, 이것이 밸브성능에 많은 영향을 주게된다 |
|
4) 전자팽창밸브(EEV: Step motor 구동) |
|