수변전실 누전경보기 작동 확인 후 누전 문제해결
1. 누전경보기 경보 확인( 누전경보기 인터넷 사진 사용 )
2. 누전경보기 부저정지
3. 누전 경보기 복귀 ( 복귀 되면 오작동/ 복귀하지 않으면 누전 발생 인식)
4. 누전 경보기 5번호 확인하고 수변전실 판넬 차단기 이름 체크 후 문제 층으로 출동
5. 누전 경보기 작동 했으면
- 배선용차단기 누전현상이 발생하면 떨어지 않음
- 누전차단기 누전현상이 발생하면 바로 떨어짐 ( 단 누전차단기 정상작동하지 않을 수 있음 )
6. 메가, 누전측정기 준비 ( 장비 사진 인터넷 사진 이용 )
- 메가( 차단기 떨어지면 측정하기 쉬운 장비)
-누전측정기 ( 차단기 떨어짐 현상이 없으면 사용하면 찾기 쉬운 장비)
7. 현장 출동 (식당 분전반)
- 식기세척기(제일 의심)
- 조리기구 (제일 의심)
하지만 차단기 떨어짐 현상이 없어서
* 메인 배선용차단기 체크
* 배선용 차단기 누전체크
* 누전차단기 대용량 체크
* 누전차단기 소용량 체크
* 아니면 순서대로 배선용, 누전차단기 점검
8. 누전측정기 검사결과 누전차단기 누전현상 발생
- 식당 직원에게 이 차단기 OFF 문의하고 차단기 OFF OK하면 바로 차단기 OFF 조치 함
- 차단기 OFF 후 전기 공급 없는 식당 장비 콘센트 연결 분리함
- 차단기 ON
- 차단기 누전측정기 ON 상태 유지
- 식당 장비 사용하는 것 순서대로 콘센트 연결 후 식당 장비 누전 경보 확인 됨
- 메가 측정 할 수 있으나? 그냥 누전측정기 측정 왜 누전차단기 OFF 되지 않아서
(솔직히 누전측정기 누전 체크하고 싶어서)
9. 식당 냉장고 상부 결로 현상으로 누전 현상 발생 (1차)
10. 옆에 있는 마지막 냉장고 콘센트 전원 연결하니까? 냉장고 작동하지 않음
11. 식당 냉장고 2대 원인으로 누전 경보기 작동 한 것 같음
12. 수변전실 누전경보기 정상 복귀 됨