진공보일러 열매온도 급탕온도 설명서 20℃ 차이 발생하면 진공파괴 의심 할 것
열매온도 조작되는 진공보일러... 급탕온도 꼭체크... 수리 후.... 진공 너무 좋아서 급탕온도 너무 좋겠 나올 수 있음
급탕온도 49~60℃ 관리온도 셋팅 하기 위해서... ( 현장 상황에 따라 )
지금 현장은 49~55℃ 관리 중...
열매온도 잘 조절하세요...
추가적으로... 열매온도.... 56℃ 셋팅 중... 50도 기동 56도 정지 중... 완료...
각 현장마다... 열매온도 셋팅 범위 체크 하세요....
특히 진공 작업 후.... 탱크온도 체크 필수 입니다..... 사고 발생할 수 있음
추가상황....
진공보일러 열매수온도와 급탕/난방 의 집합관의 있는 온도가 같이 동반상승해야 진공이 좋은 것입니다.
만약에 보일러 가동하고 있는 상황에서 열매수 온도만 쭉 올라가고 급탕/난방의 집합관의 온도가 더디게 올라가면 보통 진공을 다시 잡게 됩니다.
정보 입수
진공보일러 열매온도 급탕온도 설명서 20℃ 차이 발생하면 진공파괴 의심 할 것
열매온도 설정 값 예 60℃ 54℃기동 60℃ 정지 급탕탱크 온도 55~60℃ 관리 온도
급탕온도 45℃~ 55℃ 범위 밑으로 내려가면 진공 파괴 의심할 것
진공압력계 레드 40kPa 체크되면 진공파괴 의심할 것
진공작업 1년/1회 권장
진공작업 후 진공이 파괴되면 세관 작업 넘어감
23년12월26일 수정
겨울철 온수 온도 낮으면 순간적으로 찬 급수 공급 때문에..
열매온도.. 75~80도 셋팅하고 물 온도 올리고...
천천히 셋팅을 다시 해야 합니다.
만약에 퇴근하면.. 탱크온도... 상상도 못하는 온도까지 상승 할 수 있습니다.
탱크온도 상승시키고.. 천천히 셋팅온도... 변경해야 합니다.
기존 셋팅온도에서 2~3정도 퇴근 한시간전에 맞추면... 대략... 온도 맞을 것 같네요.