공교수님 까페에도 남겼지만
여기도 남깁니다..
하도 갑갑해서 --
58~59점같은데..
채점한번 부탁드릴꼐요.
1. 축적기능 없는 감지기 설치장소-6점
- 화재신호를 즉시 발하여야 하는 장소
- 비화재보가 발생할 우려가 없는 장소
-
2. 동력계산-5점
- 96.31 (71.87kw에서 0.746을 나눈게 아니고 1.34를 곱함..1Kw = 1.341026...HP , 1HP = 0.745698... 이건 5점이겟죠? --)
3. 6점
- 부동충전방식 그림 작성함
- 회복충전방식
-충전전류 - 105[A]
4. 옥내소화전-11점
- 가닥수 - 9 10 11 12 17 7 8 9
- 옥내소화전함과 발신기 셋트그림.. 차이점
: 옥내소화전 내장형 발신기 셋트 , 발신기셋트
- 옥내소화전함 : 경종, 발신기, 표시등 (옥내소화전겸용)
- 발신기셋트 : 표시등,경종,발신기
5.감지기 수량 산정-6점
- 차동식 스포트형 10개
- 광전식 5개
6. 자탐설비 -5점
- 전류 : 1.1[mA]
- 저항 : 0.1[M옴]
7. 광전식분리형감지기 설치기준관련 -5점
- 수광부 설치된 뒷벽간 : 0.6
- 공란
- 송광부 설치된 뒷벽간 : 0.6
- 높이 : 80[%]이상
- 이격거리 : 1.5 [m] 이상
8. 확인사항-5점
- 경계구역은 기준에 맞게 설정되었는가 (600제곱미터이하, 50m이하)
- 수신기는 적정한 위치에 설치되었는가 (관리실 등 사람 상주장소)
- 발신기는 기준에 맞게 설치되었느가
- 전선 배선 및 가닥수는 올바르게 산정되었는가
- 감지기는 적응성이 있는 감지기를 선정하였는가
(이문제에서 점수를 1~2점 정도 받을 수있다면....)
9. 우선경보방식 발신기 회로 작성-8점
작성함
10.시퀀스(인터록)-9점
- 회로 완성했으나 not 기호를 ->o 가 아니고 o-> 이렇게 그림 -_-
- 작성하였지만 맨 끝에 한칸만 칠해야되는데 두칸 칠함
- 인터록
11. 전선접속시 주의사항(답이 이상함)-6점
- 통전이 잘 되도록 확실히 접속할 것 (-_-)
- 절연에 주의하여 접속할것 (-_-)
12. 3선식 배선시 점등-5점
- 자동화재탐지설비의 발신기가 작동되는때
- 자동화재탐지설비의 감지기가 작동하는 때
- 비상경보설비의 발신기가 작동하는 때
- 상용전원 정전이 정전되는때
- 전원선이 단선되는때
13. 브리지 정류회로 문제-5점
- 다이오드 오른쪽방향그림
- C : 잔류전하 방전
14. 감지기 명칭-6점
가) 다신호식 감지기
나) 아날로그식 감지기
15. 시퀀스 문제-7점
- 맞게 작성
16. 객석유도등-6점
- 설치수량 : 24개(3개 장소*8개)
- 1개 줄에 8개씩 설치
첫댓글 이정도가 어떻게 60점이 안됩니까 ? 당연 합격으로 판단합니다
16번같은경우 24개나 27개나 혼동되게끔 출제를 햇지 그숫자자체는 다맞거든요 .결국 두가지다 맞다하거라고 생각해요
옥내소화전 에서 최소 7`8점은 줄거고 아무리 봐도 60점이 훨씬넘네요 ...축하합니다
아 감사합니다. 전 옥내소화전 가닥수 5점 생각하고 나머지는 0점이라 보는데 --ㅋ 시퀀스9점짜리도 인터록만 맞고요.... 암튼 님 말씀 들으니까 좀 힘이 나네요.
이번시험은 어차피 부분점수 안주면 합격자가 별로 없어요 예상컨대 1000명정도는 합격시킬겁니다 일이회합쳐 1500명에 불과해요 부분점수에서 점수주면 60점이 훨신넘어요
옥내소화전이11점 짜린데 밑에 두개는 단답형이에요 잘해야 한문제당2점입니다아님 두개합쳐 3점이던지 그나머진 7점이상이라생각해요