아이고 실기 문제들이 왜 다들 이런지요.
과전류 차단기 값 선정시
법규내용이 허용전류*2.5배와 전동기전류*3배+전열기 전류값 비교시
두 값중 전동기쪽 값이 작거나 같을을경우 이 값으로 정하고.
또한 전동기쪽 전류값이 허용전류*2.5배 값을 초과할경우 허용전류*2.5배 값으로 한다고 했느데요.
배선용차단기 값 선정시 허용전류쪽 같이 클경우 차단기 정격전류 최대값 선정시 계산값(허용전류*2.5배)이상으로 선정하고.
전동기쪽값이 책처럼 207[A] 나왔는데 이 값 이하로 선정하잖아요.
정격전류 200[A] 답이 되는데.
이 값들을 어떻게 외우죠.
정격전류 값 표가 있나요?????
만약 응용되서 나오면 다 풀고 틀리겠다 싶네요. 도와주세요
첫댓글 A종 퓨즈,배선용 차단기 구격 ; 20, 30, 40. 50.60,75.100, 120, 150,175,200,250,300,350,400 테이블스펙 과전류 차딘기 정격 표가 있어요 참고 하시면 좋을것 같아요