150/ 1선지락전류 로 구하는건 알겠는데 1선지락 전류를 [(V/3)*L-100]/150 으로 구해도 답이 틀리게 나와서요 어떻게 푸는지 알려주실 수 있나요? 답은 2번입니다.
첫댓글 3회선
그럼 1선 지락 전류 공식에 3을 곱하면 되는건가요?
긍장길이 50[km] 연장길이 50*3[km] 3회선이므로 곱하기 3 1+{(6/3*50*30*30-100)/150+(6/3*4-1)/2 = 9.83 -> 10[A}로 절상 Rg = 150/10 = 15
가공전선은 연장 케이블은 긍장
친절하고 정확한 답변 정말 감사드립니다
첫댓글 3회선
그럼 1선 지락 전류 공식에 3을 곱하면 되는건가요?
긍장길이 50[km] 연장길이 50*3[km] 3회선이므로 곱하기 3
1+{(6/3*50*30*30-100)/150+(6/3*4-1)/2 = 9.83 -> 10[A}로 절상 Rg = 150/10 = 15
가공전선은 연장 케이블은 긍장
친절하고 정확한 답변 정말 감사드립니다