[질문] 취업/실무 관련 차단기와 중성선 접지선 관련 질문좀 드릴게요.
융으앙 추천 0 조회 280 17.09.19 10:50 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.09.19 11:11

    첫댓글 1, 누전 차단기는 들어오는 전류와 나가는 전류의 차가 일정이상되면 차단되는 원리입니다(20A의 경의 30mA)
    2. 접지가 않되어 있어도 누전되면 차단기 떨어집니다.
    3. NFB(MCCB, 열동계전기) 이런 식의 호칭으로 불리는데 간단히 설정한 전류이상 흐르면 차단되는 원리입니다.
    구형은 열감응형이 있었으나 요즘은 전자식으로 반응합니다.
    4. 중성선은 삼상4선식에서 삼상의 전기가 돌아가는 귀로입니다., 중성선은 이론적으로 삼상평형이면 전기가 흐르지 않습니다., 그러나 실제는 삼상의 불균형으로 전기가 흐릅니다. 접지는 흐르지 말아야할 부위에 흐르는 전기를 땅으로 흘리는 선입니다(안전용도가 크고 선로의 길이가 길면 0전압의 기준