[실기] 타교재 질문 형광등 기구 2등용일경우
함대 추천 0 조회 332 19.03.10 16:31 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.03.10 17:00

    첫댓글 이건 문제를 봐야하는데
    1기구가 2등용 형광등을 1기구로 라고 하고 1기구당 광속나오면 2곱 하면 안되고
    1기구가 2등용인데 1등 광속 나오면 2곱 해야하고
    입니다

  • 작성자 19.03.11 09:58

    감사합니다

  • 이 문제보면 되게 헷갈립니다..

  • 작성자 19.03.11 09:58

    감사합니다

  • 19.03.11 12:09

    형광등문제의 전형적인 함정입니다. 그래서 램프광속인지 등기구 광속인지를 봐야 합니다. 문제를 보니 2890루멘은 램프광속이라 2를 곱한겁니다.

    참고로, 일반적으로 형광등은 W당 루멘이 대략 100루멘정도됩니다. 램프의 W곱하기 100을 한 값이 대략적인 램프루멘이니 이 값으로 대략 이 값이 램프루멘인지 등기구 루멘인지를 확인할 수 있습니다.