안녕하세요 ? 과년도 문제에 표준 결선도 그리는 문제가 종종 나오는데, 주어진 조건(pt는 차단기위, ct는 차단기 밑등등) 이 주어지는지 잘보고 그려야할 것 같습니다만, 저 3가지 결선도의 차이가 기기의 배치말고, 다른 이유가 또 있습니까 ? 용도별로 쓰이는 결선도가 있는지 문의 드립니다.
첫댓글1. CB형 : 계약전력 500kW 이상 수용가 및 500kW 미만일지라도 완전한 보호를 하고자 하는 경우 2. PF CB 형 : 단락사고를 보호를 전력퓾에 분담시켜 차단기를 소영화한 것으로 보통 500kW 미만 수용가에 적용 가. CB 1차측에 CT, PT 시설한 경우 나. CB 1차측에 PT, CB 2차측에CT를 시설한 경우
첫댓글 1. CB형 : 계약전력 500kW 이상 수용가 및 500kW 미만일지라도 완전한 보호를 하고자 하는 경우
2. PF CB 형 : 단락사고를 보호를 전력퓾에 분담시켜 차단기를 소영화한 것으로 보통 500kW 미만 수용가에 적용
가. CB 1차측에 CT, PT 시설한 경우
나. CB 1차측에 PT, CB 2차측에CT를 시설한 경우
원장님 명품 답변 감사드립니다.
연이어 문의 좀 드립니다.
저기 결선도어서 1번은 무슨형, 2번은 무슨형,
3번은 무슨 형인지도 좀 가르쳐 주심 고맙겠습니더.
PF-CB형. PF-S형, CB형 ??