[실기] 타교재 질문 1선 지락사고시 루트3배??
함대 추천 0 조회 424 19.03.11 09:46 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.03.12 08:37

    첫댓글 3상에서 대지전압은 선간전압/루트3 이 됩니다.

    지락이 발생하게 되면 대지전위가 지락상으로 이동을 하게 됩니다.

    그렇게 되면 선간전압이 대지전압이 되게 되어

    1선지락사고시 대지전위는 상규대지전위의 이론상 루트3배가 됩니다.

  • 작성자 19.03.13 09:21

    감사합니다