[실기] 다산교재 기출문제집 전기기사 실기과년도 2권 p84 문제 5번 및 P 575 문제 3번 관련 단산 3선식 복선결선도 질문드리겠습니다.
목해대권태균 추천 0 조회 1,047 19.06.01 02:56 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.06.01 07:57

    첫댓글 단상3선식에서 중성선이 먼저
    끊어지게되면 여러가지 문제가 발생됩니다.
    1. 예를 들면 단상220V의 경우
    중성선이 끊어지면 380V가
    인가될것이고
    2. 전원측보다 중성성, 즉 접지측이
    먼저 오픈되었을때, 순간 발생
    과전류등이 빠져나갈 경로가
    없어지죠...
    즉, 님이 말씀하신 경우 모두가
    해당된다고 보시면 될듯하네요..

  • 19.06.01 10:00

    단상 3선식인데
    380v가 인가될수 있나요?

  • 19.06.01 15:24

    @홍돼지 그림처럼 우리 가정용 전원의 경우
    한전에서 22900v를 받아 380V로
    낮추어 사용합니다.
    중성선과 380V 한단자와 측정시
    220v가 되죠.
    즉 선간전압380v를 상전압으로
    결선하여 가정용 기기를
    연결하죠.
    이때 그림에서 보듯이
    부하측으로 연결된
    중성선을 끊어버리면
    상전압이 선간 전압으로
    바뀌겠죠 ?
    그러니 중성선에는
    휴즈가 있거나 상전압보다
    먼저 오픈되면 사고가 나겠죠 ?

  • 19.06.03 21:48

    @전국일주 단상 3선식이면 380v가 아니라 220/110 아닌가요?

  • 19.06.03 09:37

    질문1.
    해당 내용은 메인 ABN 에서 N에 퓨즈 사용이 금지된것이며,
    메인에서 분기된 각 단상 AN, BN 간에서는 해당되지 않습니다. 여기 N의 개폐기는 생략가능합니다.
    즉, AN, BN 에서의 N은 부하불평형에의한 것과 무관합니다.

    질문2.
    AN, BN에서 개폐기 설치해도 됩니다.
    생략 가능하다라는 것입니다.