동일출판 45페이지 문23
수전전압이 22.9[kV]이고 3상 단락전류가 10,000[A] 인
수용가의 수전용 차단기의 차단용량은 몇[MVA]인가?
단 여유률은 고려하지 아니한다?
차단용량= 루트3* 정격전압* 정격차단전류
= 루트3* 25.8* 10=446.87[MVA]
차단용량= 루트3* 정격전압* 단락전류
= 루트3* 25.8* 10=446.87[MVA]
문제에 주어진 단락전류 10,000 [A]를 정격차단전류로 사용했습니다
동일출판 1237 페이지 문15
공급전압을 6600[V]로 수전하고자 한다. 수전점에서 계산한 3상 단락용량은 70[MVA]이다
이 수용 장소에 시설하는 수전용 차단기의 정격차단전류를 Is[kA]를 계산하시오
단락용량= 루트3* 공칭전압* 단락전류
단락전류=70/(루트3*6.6)= 6.12
정격차단전류=70/(루트3*6.6)= 6.12
1237페이지에도 정격차단전류를 단락전류와 같다고 계산했습니다
45번과 같은방식으로 계산하면
정격차단전류=단락용량/(루트3*공칭전압6.6)=6.12
정격차단전류=단락용량/(루터3*정격전압7.2)=5.61 이됩니다
왜 차이가 날까요
차단용량은 단락용량 이상의 것을 선정하는 것입니다.
차단기 용량산정시 정격차단전류를 대입하여야 하나, 대신 단락전류를 대입하여 구할 수도 있습니다.
그러나, 차단용량과 단락용량은 같지 않으며, 정격차단전류와 단락전류도 같지 아니합니다.