질문&답변 은폐부위 스프링클러 보온마감에 대해서 질문드립니다.|
여용주 추천 0 조회 1,748 11.03.03 13:04 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 11.03.03 17:23

    첫댓글 SP설비배관인지를 확실히 구분이가는 경우에는 상관 없는것으로 알고있습니다.
    NFSC103 제8조 18항
    즉 반자내에는 보통 SP 배관만있는 경우가 많지요.
    그리고 고무발포는 난연이 되나요??
    제가알기로는 오래전에 쓰려다가 난연이 않되는 관계로 못썼는데^^

  • 11.03.10 16:18

    조언 감사합니다. 최근의 발포보온재는 모두 난연입니다.
    NFSC관련 조항에는 기계실,공동구,또는 덕트의 경우 배관표면 마감을 적색으로 하도록 명시하고 있네요...
    그럼 은폐되는 반자내부는 상관없다고 해석해야 할까요?

  • 11.10.24 17:56

    제 생각으로는 관계없을 것 같던데요.그리고 난연포리마나 매직테이프는 약간의 난연성분은 있지만 결국 불에 탑니다.그리고 구분이 어려우면 적색 띠와 횡주관등에 소방배관임을 표시하는 표식을 해주면 될 것 같습니다.