옥내 소화전 송수구가 외부에 있다 보니 스티커가 햇빛에 의해 삭아
교체를 해야 하는데 글씨를 알아 볼수 없어 압력 범위를
적을수가 없습니다
빠른 답변 부탁 합니다
첫댓글 0.17~0.70MPa 입니다,.
감사 합니다
;; 아니 그건 진짜 송수압력범위구요 연결송수구에 부착하는 표지라면 다 다릅니다...
연결 송수구에 부착 하는 표지에 쓰기 위해서그런데 그렇다면 얼마 인가요
펌프가 지하층에 설치되고 지하층이 많지 않으시다면 펌프 0.25~펌프양정으로 적으시면 될거같습니다.0.25는 최소 방수압력 0.17에 마찬손실 대충 감안해서 적은거고요최대치는 펌프양적으로 작성하시면 될거같은데 연결송수구는 지상에 위치해있고 지상에서 최상층 방수구 까지 보내주는 압력과 지하에 위치한 펌프가 최상층까지 보내주는 압력은 다를수밖에 없으니 이해하셨다면 그거 감안해서 작성하시면 됩니다...
도면보고 확인하세요.설계시 설정한 압력을 소방대원에게 알리기 위한 용도 입니다
첫댓글 0.17~0.70MPa 입니다,.
감사 합니다
;; 아니 그건 진짜 송수압력범위구요 연결송수구에 부착하는 표지라면 다 다릅니다...
연결 송수구에 부착 하는 표지에 쓰기 위해서
그런데 그렇다면 얼마 인가요
펌프가 지하층에 설치되고 지하층이 많지 않으시다면 펌프 0.25~펌프양정으로 적으시면 될거같습니다.
0.25는 최소 방수압력 0.17에 마찬손실 대충 감안해서 적은거고요
최대치는 펌프양적으로 작성하시면 될거같은데
연결송수구는 지상에 위치해있고 지상에서 최상층 방수구 까지 보내주는 압력과 지하에 위치한 펌프가 최상층까지 보내주는 압력은 다를수밖에 없으니 이해하셨다면 그거 감안해서 작성하시면 됩니다...
도면보고 확인하세요.
설계시 설정한 압력을 소방대원에게 알리기 위한 용도 입니다