GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER AVR
자 동 전 압 조 정 기
제 작 사 양 서
SPECIFICATION OF AVR
INPUT : 3 상 4 W 380 VAC
OUTPUT : 3 상 4 W 220 VAC
CAPACITY : 20 KVA
주식회사 대 광 전 기 이 앤 티
본사 : 서울특별시 동대문구 제기동 1148-18
TEL : (02) 929-0474, 02) 921-4403
FAX : (02) 929-0473
HOME PAGE : htty://www.dkups.co.kr
공장 : 경기도 미금시 평내동 41-2번지
E-MAIL : dk0807@nate.com
부산대리점 : 부산시 부산진구 부암3동 547-5번지
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
목 차
1. 개 요
2. 구 성
3. 재 료
4. 구 조
5. 동 작
6. 보 호 동 작
7. 기 타 사 항
8. 시 험
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
자동 전압 조정기 제작 사양서
1. 개 요
본 제작 사양서는 사용 전원 또는 예비전원 전압 변동 및 예고없이 간헐적으로 발생되는 각종 장애에 대
한 정전압으로 안정된 양질의 교류전원을 공급하여 부하장비의 원활한 운용을 도모하기 위하여 자동 전압 조정
기에 적용한다.
2. 구 성
1) 주 트랜스 및 보조 트랜스 (MAIN TRANS AND AUX. TRANS)
2) 고감도 실효치 검출 회로
3) HIGH SPEED AC/DC 변환 회로
4) TRIAC SWITCHING 회로
5) 과전압 차단 회로
6) 저전압 차단 회로
7) 지시 계기
3. 재 료
1) 반도체는 수입품을 사용하며 그외 모든 재료는 K.S 표시품 또는 그와 동등한 성능을 갖는 것으로 사용
한다.
2) 각종 계기류는 투명아크릴로 제작된 매립형을 사용하며 1.5 급 이상의 계기류를 사용한다.
3) 외함의 재료는 두께 1.6 mm 이상의 내용물을 충분히 지지할 수 있는 2.3 mm 이상의 것을 사용한다.
4) 제어 회로등은 주로 PRINT 기판을 사용한 CONNECTOR 형 PLUG IN 형 또는 TERMINAL 형으로 한다.
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
4. 구 조
1) 본 장치는 수직자립형을 내부회로의 점검 및 보수가 용이하고 방열 통풍이 잘되도록 설계되어야 하며,
전면은 DOOR 식으로 개폐가 가능하며 측면과 후면은 BOLT 장탈 방식으로 한다.
2) 각종 계기 조작 스위치는 기기 전면에 취부하여 조작 운영이 용이하도록 한다.
3) 주요 입력, 출력 전원 단자는 소요 용량에 충분히 견딜 수 있고 도전율이 양호한 단자대를 사용하며 긱
하부에 취부한다.
5. 동 작
1) 전압이 입력되면 주트랜스 및 보조트랜스를 거쳐 고감도 실효치 검출 회로에 인가된다.
2) 검출 회로에서는 검출 전압율을 HICH SPEED A/D 변환 회로에 인가된다.
3) A/D 변환회로에서는 인가된 AC 전압을 DC 로 변환 규정 범위를 벗어나면 TRIAC SWICHING 회로에 TRIAC
SWICHING 을 지시한다.
4) TRIAC SWICHING 회로는 A/D 변환 회로의 신호를 받아 고속 ON LOAD 방식으로 SWICHING 한다.
5) 상기 1) ---- 4) 항이 연속적으로 이루어져 전압 조정을 하게 된다.
6) 상기 1) ---- 5) 항과 같이 정상적인 작동을 하는 도중에 과전류가 부하측에 인가될시는 과전류 차단
장치가 작동하여 전원을 OFF 시켜 부하 설비를 보호한다.
7) 출력 전압이 정격 전압보다 10% 이상 높거나 낮으면 과전압 및 저 전압 차단 장치가 작동하여 전원을
OFF 시켜 부하 설비를 보호한다.
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
6. 보 호 장 치
1) 각 장치에는 고전압,고전류로부터 보호 할 수 있도록 휴즈, 회로차단기등을 부착하여야 한다.
2) 반도체 소자의 보호를 위하여 SURGE 흡수기를 부착하여야 한다.
7. 일반적 특성
본 장치는 SHIELD TRANSFORNER, 검출 회로, 제어 회조, TRIAC GATE 회로, 및 과전압 차단 회로, 과전류 차
단 회로 등으로 구성되어 다음과 같은 기능에 의해 각종 장애가 포함된 상용 전원을 본 시방에 명시된 특성과
같은 양질의 전력으로 자동 조정하여 부하 설비에 공급합니다.
(1) 전압 검출 회로
AC 출력 전압을 정류하여 실효치의 DC 전압으로 환산, 제어 회로에 인가한다.
(2) 제어 회로
검출 회로에서 인가된 신호 전압과 회로내의 기준 전압을 비교하여 현재의 출력 전압을 판단할 수 있
는 2 BIT 디지탈 신호파로 전환한다.
(3) TRIAC GATE 회로
제어 회로에서 인가된 2 BIT 디지탈 신호파를 8 BIT 디지탈 논리회로에 의해 8 BIT 로 전환하여 8개
의 TRIAC 을 제어하여 정격 출력전압으로 조정, 부하 설비에 공급한다.
(4) 저전압 및 고전압 차단 회로
제어 회로에서의 2 BIT 신호가 제어 범위를 초과하여 동작하는 것을 감시하여 출력 전압의 이상 유무
를 판단, 이상이 발생하면 부하 설비에 이상 전압이 인가되지 않도록 AVR 동작을 중지 시킨다.
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
(5) SHILED TRANSFORMER
1 차측과 2 차측 권선이 완전 분리, SHILED 된 TRANSFORMER 로서 상용 전원에 포함된 각종 NOISE 등
을 감쇄시켜 부하 설비에는 NOISE 혼입량이 적은 전원으로 전력을 공급한다.
8. 전기적 특성
본 AVR 의 전기적 특성은 다음과 같읍니다.
1) 형 식
가. 운 전 방 법 : 연속성
나. 조 정 방 식 : 전자식 TAP 변환 방식
다. 냉 각 방 식 : 자연 공냉식
2) 입력 상수 : 3 4 W
3) 입력 정격 전압 : 380 V AC
4) 입력 전압 변동 범위 : 15 %
5) 입력 정격 주파수 : 60 HZ
6) 출력 정격 용량 : 20 KVA (40KVA, 50KVA)
7) 출력 정격 전압 : 190 V AC
8) 출력 전압 안정도 : 2 % 1% (OPTION)
9) 출력 전압 가변 범위 : 3 %
10) 출력 정격 전류 : 60 A (105A, 131A)
11) 응답 속도 : 0.002 ~ 0.048 sec
14) 파형 의율 : 0.3 % 이하
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
15) 효 율 : 95 % 이상
16) 고조파 발생 : 없음
17) 과전압 차단 : 정격 출력 전압의 + 10 %
18) 저전압 차단 : 정격 출력 전압의 - 10 %
19) 절연 저항 : DC 500 V 절연 저항계로 5 M OHM 이상
20) 절연 내압 : 1500 V 에서 1분간 이상 견딜것.
21) 설치 장소 : 해발 1500 m 이하
22) 운전시 주위온도 : - 15 ~ 40 ℃
23) 보관시 주위온도 : - 20 ∼ 70 ℃
24) 상 대 습 도 : 10 ∼ 95 %
9.구조 및 사용 재료
1) TRANSFORMER
가.1차측과 2차측이 완전히 분리된 SHILED TRANSFORMER 로 제작한다.
나.코어는 S18 이상의 EI CORE 를 사용하여 소음을 방지 합니다.
다.코일은 1종 폴리에스텔 동선,면권 동선 또는 2종 면권 평각 동선을 사용합니다.
라.변압기의 절연지는 KSC 2322 에 규정된 절연지를 사용 합니다.
마.가열 건조 코일 바니쉬는 KSC 2325에 규정된 W28을 사용하여 완성된 변압기를 충분하게 함침 및 건
조 합니다.
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
바.각 인출선에는 바니쉬 튜브 또는 합성 수지 튜브를 씌워 완전절연을 유지 시킵니다.
2) 검출 및 제어 회로
가.IC,TRANSISTOR 등의 반도체와 방열판 등으로 제작하여 인쇄회로 기판으로 구성되며 PCB 는 양면으로
써 직접회로로 구성되어야 한다.
나.사용 반도체는 충분한기간 이상의 상용시험 또는 환경시험후 사용합니다.
3) TRIAC GATE 회로
가.수입검사에서 특성시험, 환경시험,외관검사 등에 합격한 반도체를 생산 라인에 투입 사용 합니다.
나.8개 또는 12개의 TRIAC 이 무순단으로 교번 절체되도록 회로가 구성 되어 있읍니다.
4) 전 선 (WIRE)
가.각부분을 연결하는 전선은 KSC 3302 (600 V 비닐 전선)에 규정된 전선으로써 충분한 용량의 전선을
사용 합니다.
나.전선 연결 부분은 견고하게 납땜 하거나 압착 단자를 이용하여 접촉 저항이 적고 연결 상태가 견고
하도록 합니다.
5) 외 함
가.외함의 재료는 KSD 3512 (냉간 압연 강판 및 강대) 에 규정된 SCP-1 이상의 재질로서 1.2mm 이상의
충분한 두께의것을 사용합니다.
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
나.외함은 도장전 방청제를 도포하여 사용중에 외함이 산화 되지 않도록 합니다.
다.외함의 표면은 MUNSELL NO. 2.5Y 8.5/1의 색상으로 무광택 도장 합니다.
라.외함에는 이동용 바퀴를 부착하여 운반및 설치가 용이 하도록 제작합니다.
마.외함 및 치수는 당사 표준품을 사용하나 CATALOGU 또는 사용자의 OPTION 에 따라 달라질수도 있읍니
다.
6) 표시상태
가. PILOT LAMP ; ON/OFF (LED)
나. INPUT VOLT METER ; 0 ~ V 1.5급 K.S
다. OUTPUT VOLT METER ; 0 ~ V 1.5급 K.S
라. OUTPUT AMPER METER ; 0 ~ A 1.5급 K.S
마. CT A 1.5급 K.S
11. 시험 및 검사
1) 자체검사
가.수입 검사
사용재료의 품질 보증을 위해 엄격한 수입검사를 실시하여 합격된 재료만을 사용합니다.
나.중간검사.
제조 공정별 확인을 위하여 각 공정별로 중간검사를 실시하여 합격된 부품만을 다음공정으로 이관합
니다.
다.제품검사
종합적인 제품의 성능 및 제작 상태 확인을 위해 다음의항목을 검사하며 필요시 항목을 추가 또는 삭
제할수도 있읍니다.
* 구조및겉모양
* 치수(DIMENTION) ; W x D x H
* 입력전압 변동
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
* 정격 출력전압
* 출력전압 안정도
* 출력전압 가변범위
* 정격 용량
* 응답 속도
* 파형 왜율
* 효율
* 고전압 차단
* 저전압 차단
* 절연 저항
* 절연 내압
* 고조파 발생
* 표시 상태
* 과도전압 변동 ; 0 ~ 100 % 부하변동시 특성에 이상이 없을것
* 온도 상승 ; 55 DEG 이하
2) 공인 검사및 입회 검사
가.귀사의 요청이 있을시는 공인 검사 기간에 검사를 의뢰하여 공인검사를 실시하고 그시험 성적서 원본
을 제출하여야 하며 시험에 필요한 비용 및 시험기간은 별도로 합니다.
나.귀사의 요청이 있을시는 감독관의 입회검사를 실시 합니다.
12. 기 타 사 항
1) 본 기기 전면에는 제작 회사, 부품 제작년월일, 제작번호,전기적 특성이 기입된 금속명판을 부착한다.
2) 본 장치를 해당 장소에 운전 설치하고 그 기능이 완전히 발휘되는 시기를 납품 인도 일로하며, 하자 무
상 보수 기간은 납품 인도 기일로부터 1 년으로 한다.
3) 기타 사항에 명기되지 않은 부분은 전기 용품 안전 관리법 시행규칙에 의하여 제작하며, 본 내용에 명
기되지 않거나 미흡한 점이 있더라도 귀사에서 목적하는 바와 같이 완전한 기기를 납품토록 한다.
GENERAL SPECIFICATION OF BRIGHT POWER
(주)대광전기이앤티 기술부
|