강의듣다가 헷갈리는 점이 있어서 질문드립니다! 14번문제같은 경우에는 위 필기한거와 같이 y결선의 상전압이 델타결선의 상전압과 크기가 같다는 식으로 생각을 하고 푸는것(권수비 제외하고) 이라고 알고있습니다.
그런데 16번에서는 14번과 같이 와이-델타 결선인데, 와이결선의 선간전압이 델타결선의 상전압과 같다고 놓고 문제를 풀었습니다. 그냥 그림이 그렇게 나와있어서 본능적으로 이렇게 풀었는데, 강의를 들으면서 복기를 하다보니 이상하여 질문드리게 되었습니다. 질문) 둘다 와이-델타 결선을 하였는데, 14번문제는 y상전압=델타 상전압(권수비 제외하고) , 16번문제는 y선간전압=델타상전압 어떤기준때문에 이러한 차이가 생기는건지 질문드립니다!
첫댓글 16번은 그냥 Y결선된 전원과 델타 결선된 부하의 연결입니다.
그래서 그냥 연결된 형태로 해석하면 됩니다.
아래 문제는 변압기 문제입니다.
단상 변압기 3대가 3상 결선된 형태라.. 각각 1상씩 따로 결합된 형태인 것입니다.
변압기이니.. 당연히 1상당 권수비에 따라.. 전압 전류가 결정되고,, 상전압과 선간전압의 관계는 결선방법에 따라 달라지게 됩니다.
한번 잘 생각해보시고.. 추가질문 해주세요..^^