안녕하세요 다산에듀 실기 수강생입니다 다름이아니라
과년도 문제를 풀다가 같은 통신선유도장해 경감대책 경제순으로 쓰라는 문제가 있는데
하나가 다른게 있어서 문의드립니다
경제순으로 전력선측 대책을 보면
1. 송전선로를 될 수있는데로 통신선로로부터 멀리 떨어져 건설할 것
2. 중성점 접지를 할 경우 저항값을 가능한 큰 값으로 할 것
3. 고속도 지락보호계전방식을 채택할 것
4. 차폐케이블을 설치
5. 지중전선로 방식을 채용
여기에서 2번을 보시면 접지저항을 적당히 선정하여 기 유도전류의 분포를 조절 이것도 있던데
저같은 경우는 위에 적힌순으로 외웠는데 상관없나요?
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
이러한 문제에 대해서는 객관적인 판단을 하기가 어렵습니다
즉, 접저지항의 선정이 얼마나 경제적인 것인지 판단을 수험생이 하기가 어렵기 때문에
이러한 문제에서는 최대한 교재와 동일하게 답안을 작성해 주셔야
혹시라고 불이익을 받지 않을 수 있습니다.