질문 게시판 변압기증설에 관해 조언 부탁드립니다...
부자아들-.-;;; 추천 0 조회 173 13.05.24 11:07 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.05.24 11:11

    첫댓글 현재 변압기설비 용량이 얼마이며,, 2012년도 여름철 최대수요전력이 얼마인지 알려 주시기 바랍니다
    .

  • 작성자 13.05.24 11:56

    답글감사드리며, 변압기 용량은 3,000KVA, 이용률은 2,700KVA(90%) 이며 전기과장 보고로는 전기사용 최대치로 2012년 8월 2,276 / 9월 2,267 / 10월 2,441 이라고 하는군요.
    현재 TR 500KVA : 6대, TR 800KVA : 2대를--> TR 600KVA : 6대, TR 700KVA : 2대로 교체해야하고 금액은 변압기증설과 차단기교체로 최소 2억정도 소요되는 것으로 보고받았습니다.
    답변 부탁드립니다. 즐거운하루되세요...

  • 13.05.24 16:25

    변압기 용량은 24시간 100%를 공급할 수 있는 용량을 말합니다. 따라서, 최대전력 100% 범위 내에서 변압기 온도가 50도 이하이면 안심하고 사용할 수 있습니다. 다만, 변압기 유지관리를 어느 정도 잘 하였는지 여부에 따라 오차가 있을 수 있습니다

    현재 TR 500KVA X 6대 = 3000KVA 인데, 이를 TR 600KVA X 6대 = 3,600KVA로 증설하고
    현재 TR 800KVA : 2대를--> TR 700KVA : 2대로 교체해야 한다는데,
    시간이 되면 현장을 직접 보고 의견을 제시할 수 있습니다. 연락처 010-3221-8110
    .

  • 13.05.24 11:23

    한국전력의 재산으로 설치를 하는 방법과
    아파트 재산으로서 설치를 하는 방법이 있습니다.
    한국전력 홈페이지에 들어가셔서
    제도.약관>전기공급약관>공급약관세칙
    을 읽어 보시기 바랍니다.

  • 13.05.24 12:25

    전기과장을 신뢰할것인지 여부는 한전지원금이 안된다 했는데 되더라로 판단할게 아니라
    설비증설의 타당성 여부로 판단하셔야 할것같습니다.

    만약 설비증설 자체가 필요성이 없는데 제기한것이라면 신뢰하기가 어렵겠지만
    설비증설의 필요성이 있다고 판단된다면 이는 오히려 신임전기과장에게 상당한 신뢰를 주셔야 할것입니다.

    지원금은 과장이 속인게 아니라 동대표가 잘한게 아닌가 생각합니다.

  • 13.06.28 06:32

    마음의 여유를 가지고 상대방을 배려하는 마음이 돋보이네요~~^^

  • 13.05.24 13:10

    변압기 설치기간이 20년이 넘었다면 빨리 교체하여야 할 것같습니다.
    수용률이90%정도면은 한도가 넘었군요
    증설을 하여야하며 ... 한전지원금으로 교체하는 사업을 하여야 비용없이 교체가능합니다.