점검실무 및 점검실무 교제 p238
준비작동식 스프링클러설비 프리액션 밸브(전동볼 타입) 에서
1. 소화펌프 기동은 압력챔버의 ps를 받아서 기동되는건지, 프리액션밸브에 있는 ps를 받아서 기동되는 건지 이해가 안됩니다.
- 실제 화재인 경우 압력챔버챔버의 ps를 받겠지만, test인 경우 압력챔버의 1/2차 개폐밸브 사이에서만 일어나는 상황이라 프리액션밸브에 있는 ps를 받아야 될 것 같은데....
2.
가) '작동방법 및 작동순서'에서 감시제어반에는 A회로 감지기의 작동표시등, B회로 감지기 작동표시등 이 있고
나) '확인사항'에서 해당구역 감지기 동작표시등 이 있는데
다) 가),나)의 표시등이 같은 것입니까? 아니면 각각 설치되어있는 겁니까?
|
첫댓글 1. 펌프기동은 압력챔버의 ps 신호를받아서 기동됩니다
테스트도 동일합니다
2. 같은것입니다
박원장님 답변이 맞고
부연하자면
물이 2차측으로 넘어가면 배관의 압이 빠지는 것으로 압력챔버압력스위치가 이러한 기계적에너지를 감지하여 수신반에 전기신호를 주고 수신반은 mcc에 명령을 내려 펌프는 결국 기동됩니다
프리액션솔밸브에 있는 압력스위치에 의해서 펌프가 기동되는 것이 아닙니다
프리액션밸브에있는 압력스위치는 유수에 의해 경보를 발령할뿐입니다
이광재 원장님 2차측 개폐밸브를 클로즈 하고 테스트 하자나요..
압력챔버의 피에스에는 영향이 없는거 아닙니까?
^^
계통도를 보세요
압력챔버배관이 어디서 들어오는지
밸브열리면 1차측배관압력이 빠지니까 압력챔버동작합니다
실무에서는 펌프기동안시킬라고 1차측게이트밸브를 잠그고 테스트하기도합니다
2차측은 물 넘어오면 오히려 압이 쎄지죠
감사합니다.
네 열공하세요^^