저 바닥 1m 포함인가요? 미터는 잘 생각 안나고 바닥 저수조가 바닥에서 물까지 이게 1m였거든요
첫댓글 1미터는 빼는 줄 알고 있습니다
네....그림처럼....저수조 수위가...바닥에서 1m라면...실양정 구할때는...수위로 부터 계산하므로..저 1m는 무시해야 합니다...
배관손실 계산시에는 포함, 실양정에서는 제외입니디.
실양정이란 수면 높이에서 수면높이라고 생각하면 됩니다.