제 답안 작성입니다. (정답지로 오해 금지)
1. 22.9[kV], 380[V] 500[kVA] %Z=5% -------6점
(1) 변압기 2차 전류 =
(2) 2차 단락전류 =
MCCB 최소전류 =
(3) 차단기 용량 =
2. 애자, 변압기, 차단기가 견디는 전류는? 단락전류 -----5점
3. 기동용량, 리액턴스, 전압강하율이 주어진 발전기 용량구하기 -----5점
4. 펌프, 초당 0.2 , 높이 20m, 효율 0.7, 역률1, 여유율 1.1 변압기 2대일 때----5점
(1) 변압기 1대 용량 =
※효율과 역률 값이 정확히 기억이 안남.. 여튼 이런식으로 풀어냄
(2) 결선방법 = V결선
5. 수변전 도면 문제----------8점 (-2점)
(1) LBS = 부하개폐기
= 부하전류, 돌입전류, 충전전류를 개폐하고, 과전류를 개폐하지 못함
유사한 기기 2가지 쓰기 = 단로기(DS), 선로개폐기(LS)
(2) 수용률 적용 없이 로 구함 (조건 주의 : 소수 두 번째 자리이하는 버리시오)
(3) 문제자체를 처음 봄
(4) SA 그려넣고 접기쓰기 = 변압기 앞의 PF 앞에 각각 그려넣고 E1(접지)
6. 안전관리 서류 5종 (어거지로 써 넣음)-------5점 (-5점)
관련법령 준수 여부 [산업안전보건법][근로기준법][산업재해보상법]
안전관리책임자 배치 확인 서류
안전관리 예산 및 집행 내역
안전관리 실적 기록 및 유지
7. Y결선 부하 소비전력 구하기-----5점
8. 변압기 관련문제--------6점
(1) 무부하손 = 부하에 관계없이 전원투입 시 발생하는 고정손(철손)
부하손 = 부하변동에 따라 변하는 변동손(동손)
(2) 효율 = (※문제에서 단위[%] 자체를 거론하지 않아서 ×100 하지 않음)
(3) 최대효율 :
9. 조명 ---------6점
(1) 등기구 수 = 170등
(2) 분기회로수 = 15[A], 분기 10회로
10. 플리커 리액터 감소방법으로 수용가측 대책 (개 틀림)------4점 (-4점)
- 직렬리액터, 정지형무효전력보상장치
11. 테이블스펙 문제----------4점
(1) 전선굵기 = 150
(2) 후강전선관 = 70mm
12. 퓨즈 ---------------9점
(1) 퓨즈 대표 기능 = 부하전류는 통전, 단락전류 차단
(2) 무부하 = 모두 동그라미/ 부하 및 과부하전류= 차단기, 개폐기, 전자접촉기/ 단락전류=퓨즈, 차단기(2)
(3) 퓨즈특성 = 차단특성, 용단특성, 단시간허용특성
13. 콘덴서에 콘덴서용량의 13%인 직렬리액터 설치하면 전류는?---------4점 (-4점)
1.15배라고 써서 틀린 듯
14. A, B, C 수용가 변압기 문제-------------10점
(1) 합성최대전력 = 12000[kW]
(2) 종합부하율 =
(3) 부등률 =
(4) 합성최대전력 시 종합역률 =
(5) A수용가 첨두부하 = 8000[kW]
A수용가 첨두부하 시간대 = 10시에서 12시 사이
유효전력량? 구하기 .... = 정확히 기억안남
15. 전력용 콘덴서 정기검사(육안 검사) 3종---------3점
절연유 누설유무, 소음, 단자볼트 이완 유무
16. 3상3선식 조건에 따른 전압강하 간략식 유도하기 -----------5점
17. 시퀀스 회로 줄잇기 = 어떻게 그렸는지 기억안남-----------5점 (-5점)
18. 전구효율 문제-------------5점 (-5점)
A전구 = 1.27[원/h]
B전구 = 1.11[원/h] 답] B전구 (시간당 소모비용이 적음)
첫댓글 저는 5번에 단로기랑 ASS썼어요. 6번은 포기했었던거고.. 10번은 직렬 리액터, 직렬 콘덴서 ㅠ 18번은 A전구요. 이것 빼고는 저랑 거의 같아요. 정답이 비슷한거 보니 저희 둘다 합격..? 죄송합니다. 다들 합격하셨으면 좋겠네요! 시험보느라 수고하셨어요~
ASS는 고장 회선을 자동차단하는 기능이 있어서
저는 LS를 선택했는데 어찌될지 모르겠네요.
4번에초당이니 9.8식으로 해야하지않나요?
유량에 분당으로 바꾸려고 분자에 60곱했어요~^^
65점이상나오실듯?
ㅜㅜ ㅡ,.ㅡ 정말 이신가요... 발뻣고 자도 되나요
최대효율 철손=동손 이건틀린건가요?
그게 어찌될지 저두 참 ㅎㅎ;;
배점은 모르시나용??
60점에서 65점 예상합니다.
합격맛
4번문제 효율55 이고 역률90 입니다
9.8×15×0.2×1.1/0.55×0.9×루트3
=37.72kva 입니다
저도 그렇게 나왔어요
ㅇ