• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
기관 전기 소방 환경 기술인
 
 
 
카페 게시글
소 방 자 료 실 소방감지기 결선도 부탁드려요.
전기조심 추천 1 조회 4,605 06.10.08 09:39 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 06.10.09 08:42

    첫댓글 감지기 배선은 송배전 방식으로 그림으로 설명 하기는 어렵지만 서점에 가시면 소방설비기사 실기(전기)책에 상세히 나와 있으니 참조 하시길 바랍니다.

  • 06.10.09 13:19

    추가 감지기 1개 설치시에 전선관에 HIV-1.2 4가닥을 넣어 신설고자하는 감지기에 4선결선하고 2가닥,2가닥을 근처의 가까운 감지기의 기존 선로와 연결해주시면 됩니다. 윗분말씀이 가장 정답이구요^^

  • 06.12.04 19:54

    감지기 내부에 보시면 전선이 한족에 2가닥 다른쪽에 2가닥 있을겁니다 1가닥만 와두 되는데 왜 2가닥 오느냐면은 1가닥은 다른 감지기로 가는거거던요 그러니 그게어디로 가는지 찻아 보구요 찻아서면 그 선로 중간에 감지기를 단다고 생각해보세요 그림그려놓고 생각하시면 이해가 빠를 겁니다..220 V 전기선 연결따듯이 하면 안됩니다 반드시 2선2선 이렇게 4선이 보여야 합니다....안그럼 회로시험 할때 선이 떨어져도 단선신호가 아나타 나거던요

  • 06.12.07 17:04

    의외로 전기 하시는분들중에 송배전 방식을 모르시는 분이 많습니다. 그냥 전기선 따듯이 연결 해 버리더군요..대략난감.. 딱 한번만 보시고 원리만 이해하시면 좋을텐데..